Kommer inte upp i 40 grader på inblåsluft
« skrivet: 30 april 2008, 13:45:39 »
Hej!

Fick till jul en Mitsubishi Q heat 5,0 I-see monterad i sommarstugan där jag bor.
Vi har 50kvm timmerhus med golvdrag men en bra mössa och pumpen ska ju klara 160kvm.

Jag har tidigare klarat mig med 4000watt direktel vid -25 så det borde ju funka tyckte firman som sålde pumpen.

Jag har under vintern och våren gjort mätningar på utblåsluftstempen och jag kommer fanimej inte över 40 grader någon gång och jag mäter precis vid gallret vid utblåset.
Senast igår mätte jag och då var det +12 grader ute, hade pumpen på 31.
36 grader mätte jag upp på hastighet 2 och solsymbol.

Vid utetemp under -5 måste jag på med element eller elda i kaminen.

Jag gjorde 3 jan - 25 april över med 4500Kwh.
Att jag betalde ett par tusen extra för I-see laserögat som far runt som på en kamelont kan jag ta men ska det vara så här kasst eller gör jag fel?

Mvh
Hans, ny på forumet!

Utloggad jompaa

  • Lär av andra sÃ¥ slipper man göra misstagen själv.
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Kommer inte upp i 40 grader på inblåsluft
« Svar #1 skrivet: 30 april 2008, 15:40:47 »
Svårt ge svar på innan man vet hur placeringen av innerdelen ser ut.
Min pump ger bra mycket över 50° max uppmätt är 58°
Vid -10 ute ligger mitt utblås på ca 42° med rumstemp 22
Kör allt i automode förutom enbart heatläget, ej auto där.
/Bosse
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.

Utloggad brevik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Kommer inte upp i 40 grader på inblåsluft
« Svar #2 skrivet: 30 april 2008, 16:16:50 »
Hej!

Tack för svar, 58 grader det är ju 20 högre än vad jag får ut....

Lite mera data på huset/installationen.
Innerdelen sitter monterad i taket, takhöjden är två meter.
Ytterdelen är monterad direkt på utsidan så det inte mer än en meter mellan enheternas ändmått.
Väggen emellan är en 25-30cm timmer plus 45 isolering och innerpanel.
2-glasfönster av äldre typ, öppen planlösning i ett plan.
Utblåset står vanligtvis på 45 grader, hastighet 2 solsymbol och 20-28 grader beroende på yttertemp för att hålla 20 grader inne.

Gjorde tidigare av med ca 12 000kvh plus 5 kubik ved boende där hela året.

Mvh
Hans i Värmland

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Kommer inte upp i 40 grader på inblåsluft
« Svar #3 skrivet: 30 april 2008, 16:38:36 »
Hej Brevik!  Innerdelen sitter monterad i taket, takhöjden är tvÃ¥ meter. Hur menar du med det här?? Det är väl en vanlig vägginnerdel eller?? Eller är det en innerdel som är avsedd att sitta inlagd i innertaket?? Av kasetttyp alltsÃ¥ enl länk: http://www.lmg.nu/produkter/p_casette4.php

Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 april 2008, 16:59:21 av Raffen »
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Kommer inte upp i 40 grader på inblåsluft
« Svar #4 skrivet: 01 maj 2008, 08:03:48 »
Nja...gorde du innan av med 12000 kw + 5kbm ved på 50 kvm är ju energibehovet mycket högt ! !
har du nu kommit ner till 4500kw utan ved ? ? ?, de kallast månaderna?.....eller ?
det voe väl isåfall en skaplig förbättring ? ? ?
det är inte så att du har kallras ner i pumpen, som orsakar de låga temperaturerna ? ?
vad mäter du med ? ?

mvh. ACE
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad brevik

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Kommer inte upp i 40 grader på inblåsluft
« Svar #5 skrivet: 01 maj 2008, 19:56:23 »
Hej!
Jag ÄR en klant!  Det erkänner jag!
Bytte igår för säkerhets skull ut termometer som mätt med tidigare och den gamla verkar stanna strax innan 40 grader (djä-la sat-ns förb skittermoter!) för nu med en sk rökgastermometer kom jag efter att jag gjort ren alla filter upp i 52 grader vid utblåset (16 grader ute och 22 inne).

ACE,
Ang din fråga så har jag gjort av med en kubik ved + 4500 Kwh jan-april men det har varit extremt varma vintermånader. Vi hade en period ner mot -15 och då fick vi stödköra lite med elementen också.(12000kw plus 5km ved är på året inkl hushållsel men då var den vintern en riktig vinter med snö is och skoteråka).

Raffen,
Sorry för min otydlighet, vanlig väggmonterad innerdel men den sitter ända upp mot taket och dit är det 2m.

Förlåt om jag upptog någons tid med min överklantiga mätning!
mvh
Hans

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Kommer inte upp i 40 grader på inblåsluft
« Svar #6 skrivet: 01 maj 2008, 20:09:07 »
Hej!
Jag ÄR en klant!  Det erkänner jag!
Bytte igår för säkerhets skull ut termometer som mätt med tidigare och den gamla verkar stanna strax innan 40 grader (djä-la sat-ns förb skittermoter!) för nu med en sk rökgastermometer kom jag efter att jag gjort ren alla filter upp i 52 grader vid utblåset (16 grader ute och 22 inne).
ACE,
Ang din fråga så har jag gjort av med en kubik ved + 4500 Kwh jan-april men det har varit extremt varma vintermånader. Vi hade en period ner mot -15 och då fick vi stödköra lite med elementen också.(12000kw plus 5km ved är på året inkl hushållsel men då var den vintern en riktig vinter med snö is och skoteråka).
Raffen,
Sorry för min otydlighet, vanlig väggmonterad innerdel men den sitter ända upp mot taket och dit är det 2m.
Förlåt om jag upptog någons tid med min överklantiga mätning!
mvh
Hans

Hej Hans!  Inga problem du, och du behöver absolut inte be om ursäkt för detta ju, misstag händer ju i de bästa av familjer vet du väl, och du är alltid välkommen Ã¥ter om det är nÃ¥got. Thumbsup

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!