Titel: Överhettningsskydd Nibe EVC 240
Skrivet av: Rambo78 skrivet 09 maj 2018, 09:26:20
Hej allihop,

Har en elpanna av modell Nibe EVC 240 från 2004 som börjat strula.
En dag när jag kom hem så hade jag inget varmvatten. Kollade pannan och såg att panntemperaturen var ca 20 grader. Det visade sig att överhettningskyddet hade löst ut.
Jag återställde överhettningskyddet och pannan steg så småningom upp till normal temperatur på ca 63 grader.
Allt fungerade fint i några dagar men en kväll såg jag att panntemperaturen var uppe i 84 grader och på morgonen efter hade överhettningskyddet löst ut igen.
Ringde en elektriker som kollade på pannan men han hittade inget uppenbart fel. Han sa att kontaktorerna såg ut att fungera fint och att termostaten borde vara ok eftersom den klarar att hålla tempen när den väl fungerar.
Sedan dess har pannan fungerat några dagar men imorse hade överhettningskyddet löst ut igen.
Vad kan det vara som är fel?

Tacksam för alla svar.

// R
Titel: SV: Överhettningsskydd Nibe EVC 240
Skrivet av: Josth skrivet 09 maj 2018, 10:02:37
Kan ju också vara reläkortet nr 29 som det blivit fel på. En elektriker bör kunna mäta upp om det fortfarande ligger manöverspänning till en eller flera kontaktorer även när "termostaten" har slagit ifrån vid ca 63 grader. 
Titel: SV: Överhettningsskydd Nibe EVC 240
Skrivet av: Rambo78 skrivet 13 maj 2018, 18:35:51
Tack för svaret Josth.  :)
Det låter rimligt.
Jag får ringa hit elektrikern igen.