 Har en 1210 som larmar på både HP/MS & LP-Larm om vart annat.
Har gjort rent båda filtren...
Har ca 4gr skillnad på vb-f & vb-r
Väldigt liten skillnad på kb-f & kb-r... Typ 1grad.
Har kört test av komponenter... Verkar ok.
Alla faser är med.

Jag är lite konfunderad...
Vad för fel orsakar både HP/MS & LP-Larm.??

Tacksam för alla idéer.!
Titel: SV: Nibe Fighter 1210 Fel.!
Skrivet av: Carl N skrivet 07 mars 2014, 09:07:14
Är det motorskydd + LP så kan det vara brist på köldmedia, kompressorn går tyngre och löser på MS eller så löser LP.

Vet du om tempdiff har förändrats?
Det är låga skillnader nu vilket tyder på brist på köldmedia eller att cirkpumparna är felinställda.