Hej!
Renssilen rengjord. Brukar göra det två gånger om året...
Någon kalibreing har jag inte gjort. Får företa mig det imorgon då... Bor i Degerfors. Mitt emellan Karlstad och Örebro...
Ajdå. Är det stkit med termostater? Och jag som beställt 22 stycken... Men om jag kalibrerar och sådant har inte termostaterna nån funktion?
Tänkte att det blir ofta varmt på övervåningen och då vore det bra om man kunde ställa visst gradantal där och i vissa rum i källaren där man ändå inte är...
Det var den extra elpatronen jag sställde på 55-60 grader för att få mer värme...
Alla element är Purmos kompaktradiatorer och överdimensionerade utifrån rumsstorleken. De flesta är dubbla.
Blir kanske bättre om jag får ett nytt styrkort?
Hälsn Jan
Hej,
Med rätt huskurva inställd (ca 21 grader vid varje given framledning och utetemp) så kan du ha termostater på utan att dom påverkar systemet. Då har du begränsat tillförd effekt genom att hålla rätt temp och flöde istället för att, som med en termostat bara reglera flödet.
Du verkar ha ett stort system så om nån eller några termostater stänger gör ingenting. Du behöver inte avbeställa dem men det är viktigare att du justerar in varje radiator rätt och att du därefter hittar rätt temperatur på framledningen vid en viss utetemp. När din injustering är gjort kan du sätta dit termostater.
Som man brukar säga: "Det finns inga genvägar till det perfekta ljudet" samma sak kan appliceras på värmesystem.
Ställ kurvan så att pumpen ger 45 grader konstant vid alla utemperaturer. Låt den gå så att tempen stabiliseras. Stryp sedan radiatorerna så att du har 5 graders diff över alla. Börja gärna närmast pumpen så är det lättare att få det bra. Har du tur behöver du inte strypa sista radiatorn i varje krets eller åtminstone den sämst belägna. Får du till det så har du lyckats bra.
När du gjort det kan du börja labba med kurvan. Prova med ca 35-37 grader vid noll. Det borde fungera om du har ordentliga radiatorer.
Lycka till!
/Raptor