Författare Ämne: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?  (läst 68183 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad maos66

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #120 skrivet: 09 september 2012, 17:39:28 »
Nov-mars kör du bara upp tankarna till 35-40 C om du inte behöver mer för radiatorerna. Spets av vv tar du med  elpatron. Om du börjar investera en massa styrprylar för att slutvärma varmvattned för du en lÃ¥ng payoff pÃ¥ detta. Och att köra en LV-pump pÃ¥ 55C hela Ã¥ret känns lÃ¥ngt i frÃ¥n optimalt - dessutom kommer du förmodligen aldrig att fÃ¥ upp sÃ¥ mycket tankvolym till denna temp mitt i vintern.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #121 skrivet: 09 september 2012, 17:43:10 »
Kort kommentar på språng.
Styret har jag sedan länge. Det är inkopplat i den nuvarande installationen enligt vad jag skrivit tidigare.
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad maos66

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #122 skrivet: 09 september 2012, 19:17:46 »
TrÃ¥den är lÃ¥ng  ::)
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #123 skrivet: 09 september 2012, 19:21:59 »
Har hängt med dÃ¥ligt men om du har styr varför inte köpa en växelventil sÃ¥ att du fÃ¥r en riktig vv laddning ber om ursäkt om jag missat nÃ¥tt  dontknow
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #124 skrivet: 09 september 2012, 20:58:41 »
Två sidor tillbaka har jag illustrerat mitt ursprungsförslag, med växelventil och styrsystem.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=41004.msg483768#msg483768
Jag tar till mig delar av det Sobris och Rinnan sedan föreslagit och kommenterat. När jag får en stund över skall jag försöka korsa förslagen på något tillämpligt vis.
Jag har mycket svårt att ta till mig att jag skall köra med fast kondensering, därav kombinationen..
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #125 skrivet: 09 september 2012, 21:05:42 »
Klart du ska ha en lösning med flytande kondensering fast känns som en billig nödlösning men nu har du ju redan rätt grejer tummenupp
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #126 skrivet: 09 september 2012, 22:16:49 »
Mycket av tankarna låter ju intressant som vanligt!

En fråga. Det här med fast kondensering (eller VV-körning som uppvärmning) hur går det i hop med hög- respektive låg tempgivare? Gör vi mindre varmt varmvatten då på kvällen också?

Att ha en variabel temperatur kan jag köpa. Att vi typ går över i semifast kondensering dagtid eller något i den stilen. Jag är dock lite skeptisk till hur mycket vi kan ladda i dessa volymer. Kanske någon kan räkna på.

Jag hade nog valt att separera det hela och utnyttja styret i VP för VV mha växelventil. Om VV temp inte är vad jag önskar så spetsar jag med ELP. Den större delen av produktion är värme och där hade jag kört flytande. Om det går att ladda lite extra så absolut kan man ju passa på att göra det dagtid. Gissningsvis har man då som standard en uppställd rum bör (eller parallellförskjutning eller vad det månde vara på nibe) som man sedan applicerar nattsänkning på nattetid. Då är VV o-påverkat av experimenterandet och inga extra tempgivare behövs. När nattsänkningen går igång kör vi alltså standard och när nattsänkningen slår av och det är dagtid så kör vi alltså lite högre än vanligt. Ett helt vanligt digitalt tidur.

Om detta hade gällt en bergvärmepump så skulle jag direkt sagt att
man inte behövde mer än den ena av tankarna och troligen inte så
mycket som 500 liter i den enda tanken heller. Nu gäller det en L/VVP
och spelreglerna är annorlunda.

Med stor tankvolym kan vi flytta billig energi från dag till natt. Detta
gör vi genom att helt enkelt anta att varje dag är varmare än nästkommande
natt och värmer en större volym på dagen än på natten. Vi visar hel enkelt
VP tempgivare på olika nivåer i tankarna dagtid resp. nattetid. Observera
också att varmvattenberedningen startar redan i botten av lågtemp.tanken!
Slingornas placering och utsträckning är dock inte helt lyckad. Det enda som
sitter helt rätt är den sista "krusidullen" högst upp i högtemp.tanken. Resten
av slingorna i de båda tankarna borde ha varit jämnt utsträckta i hela tankarnas
höjd, men i detta fall gäller ju principen "man tager vad man haver".

Jag vill förstås inte heller köra högre temperaturer än vad som behövs, men när
det gäller varmvattenberedning så är det just höga temperaturer vi måste ha.
I varje varmvattencykel kommer vi att få vatten från VP som ligger under den
önskade både i uppstarten och i avslutningen av varje cykel. Denna biprodukt av
lågtemperaturvatten från varmvattenberedning kommer att räcka även till värmen
från sen vår till tidig höst, men kanske inte hela vintern. Jag skriver "kanske",
eftersom det mycket väl kan bli så att allt eftersom det blir kallare ute så får
VP gå i princip oavbrutet i sina försök att göra 55 gradigt varmvatten när huset
samtidigt tar för sig max värme.
« Senast ändrad: 09 september 2012, 22:18:40 av David Rinnan »
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #127 skrivet: 10 september 2012, 11:06:37 »
@dadid: Hittills har jag inte kommenterat dina skisser så mycket, men nu verkar det
vara dags. Jag ser i alla fall två problem:
1) Om VP skall göra VV och inte lyckas så bra med det utan fastnar i VV-läget
väääldigt länge. Samtidigt har vi bara tillverkat precis så varmt i lågtemp.tanken som
framledningen just då krävde. Detta medför att shunten fortsätter öppna och drar då
flöde förbi elpatronen som triggas igång och vi kör husets värme på elpanna även om
VP skulle kunnat klara jobbet. Detta måste förstås undvikas...
2) Returen från radiatorerna är ritad in i botten av högtemp.tanken. Oavsett i vilket läge
växelventilen står så blir det konstigt. Står VVX i VV-läge kommer vi att få med oss
radiatorretur till VP och detta hindrar VP från att nå höga temperaturer. Står VVX i
värmeläge kommer returen att gå in i botten av högtemp.tanken, ut igen en bit högre upp
och så möter rad.returen det varma vattnet från VP?? Botten av högtemptanken kommer
alltså snabbt att anta samma temp som rad.returen så snart en VV-körning är avslutad.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #128 skrivet: 10 september 2012, 12:45:06 »
Jag raderade just ett inlägg med en ny skiss. Hoppas ingen hade hunnit se den  ;)
Det var nog första gången jag strukit ett inlägg. Jag återkommer....
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #129 skrivet: 10 september 2012, 12:48:00 »
hahah vafan!

Jag som just tänkte skriva att jag tyckte att skissen så fin ut.
Vet inte hur vettigt det är men det kändes som att oklarheterna kring rad-retur i kombination med VV körning frÃ¥n dadids skiss skall hanteras. 

Jag tycker dock att det borde gå att lösa med bara en växelventil men det krävs kanske lite tanke kring hur/vart returerna går.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #130 skrivet: 10 september 2012, 13:22:42 »
Fniss.

Jo jag har allt hunnit kika på den och hade i princip samma tankar som Rinnan:-)

Utöver det:
- Hur brukar man rita shuntventiler? Schematiskt eller med rätt ingång i rätt vädersträck? (Tänker på den till rad)
- Idag har jag placerat CP på returerna. Finns det avgörande skäl att tänka om?
- Baserat på tankarnas anatomi förmodar jag att en eventuell framtida solvärmelösning gör sig bäst mot högtemptanken och därmed gör LVVPns jobb på sommaren?
Eller är det klokare att möblera om och tro att Solvärmen gör mer nytta om den småstretar under större del av året? Vad händer då om det blir en osedvanligt solig dag i mars? Ställer det till med problem om lågtemptanken plötsligt skulle bli lika varm eller varmare än högtemptanken?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #131 skrivet: 10 september 2012, 14:12:38 »
Jag såg den skissen med.

Kanske (o)TUR att man inte hann kommentera innehÃ¥llet  ::)

Jag följer tråden även om jag inte skriver något
Det tråkiga är att man med en värmepump som "skvalpar omkring" (som någon utryckte det) i tanken så får man ganska snart samma temperatur överallt.
Så att koppla ihop tankarna i botten och ha en växelventil för att separera tankarna på framledningen är nog den enklaste vägen att gå om man vill ha en tank med högre temp för tex. varmvatten.
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #132 skrivet: 10 september 2012, 15:18:20 »
Jag ritar alltid schematiskt och bryr mig inte om i vilken ordning t.ex. portarna i en
fyrvägsventil sitter. Jag försöker alltid undvika att rör korsas eftersom det kan leda till
missförstånd. Hellre gör jag då som för GV-returen, skriver ett A i en ring på de ställen
där rören skall kopplas ihop.

Ang. placering av CP , så finns det en del kommentarer om det:
- det är bra om CP jobbar så kallt som möjligt
- det är bra om en CP "trycker" in i en värmeväxlare snarare än "suger" ur densamma
- med öppet expansionskärl skall inte expansionsledningen ansluta för nära CP:s sugsida

Ang. inkoppling av sol sÃ¥ blir allt helt annorlunda igen  tummenupp
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #133 skrivet: 10 september 2012, 15:58:43 »
Nu gör vi ett nytt försök med skiss. Nu fÃ¥r ni hugga om ni vill  ;)
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #134 skrivet: 10 september 2012, 16:10:53 »
@Lmf: Det var förstås jag som uttalade mig om värmepumpar som "skvalpar".
Jag förutsätter förstås hela tiden att VP i vårt exempel bara har CP igång om
kompressorn går och/eller det är frostrisk? Annars blir det inte så bra. Allra helst
ser jag ju att L/VVP har en separat frostskyddad slinga så man slipper köra ut
energi igen som man redan har skördat.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!