Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #45 skrivet: 20 augusti 2011, 09:36:02 »
Shuntar du bort övertemp så blir ju snittempen på värmesystemet lägre och VP'n måste göra ännu högre temp...
En relativt hög hysteres på värmesystemet är egentligen inget problem eftersom huset är så pass värmetrögt. Dock vill man ju alltid undvika att göra onödigt höga temperaturer med en VP, så har man problem med gångtiderna så är den bästa lösningen att öka volymen. Höga temperaturer sliter ju också på kompressorn så man kan lätt lura sig själv att systemet går bättre genom att öka hysteresen alltför mycket.
Som vanligt så finns det inget som är absolut rätt, bara olika bra sätt att lösa problemen på...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #46 skrivet: 20 augusti 2011, 13:05:06 »
Så min farhåg att pumpen kan tvingas gå många och korta intervaller på vår/höst är obefogad?

Jag trodde att det kunde vara klokt att "koka" exempelvis 40 gr  med start vid lÃ¥t säga 25 gr när det verkliga behovet är 30 grader.
Jag inbillar mig att det ger få starter och långa gångtider.

På vintern när det är "fullt ös" som gäller måste kuvorna sammanfalla. Då finns det inga skäl till övertemp i tanken. I själva verket tänker jag mig att VPn producerar vad den kan och att jag på det kör elpatron.


Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #47 skrivet: 20 augusti 2011, 13:26:09 »
Nåväl det finns många vägar att gå. Jag har nu samlat på mig diverse komponenter. Med dessa som bas vill jag snickra ihop det för mitt hus optimala systemet.

Vad sägs om att med gemensamma tankeinsatser försöka komfigurera en lösning á la värmepumpsforum.com
Detta finns i form av lösa delar:

Nibe Fighter 2025-10
KV-500 - Tekniktank med slinga för varmvattenberedning
Bivalent fyrvägsshunt
Shuntstryrning och motor CRB 100 med trådlös rumstermostat
Nibe SMO-10 - "reglerdator"
9 kW elpatron  tänkt att montera i mitten av tanken
El VVB på ca 160l
En stöddig fläktkonvektor på 3,6kW att sätta i källare/torkrum

Följande måste till:
Cirkulationspumpar
Expansionskärl
Golvvärmefördelare samt ev tillhörande shunt

Det speciella med huset är att det är från 40-talet vilket innebär hög energiförbrukning.
Det gamla högtemp. radiatorsystemet kompletteras för fullt. I vardagsrum/kök blir den huvudsakliga värmekällan golvvärme i avjämning.
De gamla radiatorerna behålls och förses med handvred.

Ett badrum har vattenburen gv sedan tidigare med minishunt.

På o.v förläggs golvvärme i hall och badrum. I framtiden möjligen även i övriga rum. Tills dess testar vi att behålla de gamla radiatorerna med mkt lägre framledning alternativt byter till 22-or. Värt att notera är att ovanvåningen är mkt känslig för vind, vilket jag förståss också jobbar på att stävja.

Summa summarum jobbar jag starkt pÃ¥ att sänka framledningstemperaturerna, men en tid framöver är det rimligt att tänka sig relativt hög returtemp till pumpen när det är som kallast.  Jag ser ett problem i att reglara temperaturen pÃ¥ ett bra sätt med tanke pÃ¥ trögheten pÃ¥ markplan i kombination med golvvärme och sektionsradiatorer i samma rum samt den ibland kalla ovanvÃ¥ningen.

En tanke är att reglera flutande mot tank baserat på utegivare och inomhusgivare på o.v.
I vardagsrum/hal monteras rumstermostaten som styr en shunt till golvvärmen?

/David


Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #48 skrivet: 20 augusti 2011, 19:25:51 »
Då dottern varit krasslig och mamman utflugen har jag ägnat lite tid åt funderande på inkopplingen.
Kan detta vara en bra väg att gå?

Det jag inte gillar är att SMO:n inte har någon inomhustempgivare. Hur skall den då lyckas hantera den nedkylning hårda vindar åstadkommer på ovanvåningen?

Tack Carl, det finns alltså en inomhusgivare!
« Senast ändrad: 21 augusti 2011, 14:22:40 av dadid »
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #49 skrivet: 20 augusti 2011, 19:37:27 »
Det jag inte gillar är att SMO:n inte har någon inomhustempgivare. Hur skall den då lyckas hantera den nedkylning hårda vindar åstadkommer på ovanvåningen?

Qué?
Du kan koppla in en RG05 som rumsgivare till SMO 10 enkelt.
Du kan ta en av de medföljande tempgivarna till detta om det blir nån över.
Den ansluts till position 3 och 4 på plint X4
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #50 skrivet: 20 augusti 2011, 20:53:04 »
Sedär, missade det i installationsanvisningen. Bra!
Tack.

Synpunkter i övrigt? Tempgivare till SMOn på o.v där det kan bli kallt och rumstermostat för golvvärmen i vardagsrum/kök där huvuddelen av golvvärmen finns?

/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #51 skrivet: 30 augusti 2012, 15:53:09 »
Nog har jag väl ändå gjort en liten groda vid denna inkoppling?
Framledningen från värmepumpen går numera uteslutande den övre ingången mot tanken. So far so good.
Men nog tusan borde den andra ingången till golvvärmens shunt tas efter cirkulationspumpen till radiatorerna istället för före? På så vis torde det inte finnas något behov av att radiatorslingan är aktiv, dvs att pumpen är igång?


Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #52 skrivet: 30 augusti 2012, 16:04:47 »
så eller?

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #53 skrivet: 30 augusti 2012, 16:05:27 »
hur den orranga från shunten skall kopplas vet jag inte
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29389
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #54 skrivet: 30 augusti 2012, 16:16:41 »
Hej!
Jag är inte heller expert på 4-vägsshuntar men nog bör väl CP på radiatorreturen sitta före förgreningen mot tank/shunt på returen, annars blir väl flödet till returen på shunten åt fel håll?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #55 skrivet: 30 augusti 2012, 16:24:22 »
Prexis.

Enligt Rinnans förslag torde väl den orange ansluta ett snäpp högre än returen i tanken eller?

Så som Carl N ritat antar jag att man behöver en backventil mellan de båda avsticken till shunten?
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #56 skrivet: 30 augusti 2012, 18:07:01 »
Precis, i mitt exempel behövs nog en egen ingång till det orangea för att slippa anv rad CP. Men jag vet inte vad som kommer ut ur den orangea och varför. Det påverkar ju vart man sätter den. Är det helvarmt, halvvarmt eller kallt så att säga. :)
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Inloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19110
  • Karma +15/-13
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #57 skrivet: 30 augusti 2012, 18:21:20 »
Varför använda alla 4 portarna pÃ¥ shunten räcker det inte med 3  Sc:,h ta värmen frÃ¥n rad framledning och spä pÃ¥ med golvreturen eller ta frÃ¥n radreturen och spä ut med golvreturen om den tempen räcker.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad maos66

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 437
  • Karma +0/-0
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #58 skrivet: 30 augusti 2012, 21:43:05 »
I en skiktad tank är ett förslag att returen från radiatorerna går mot botten av tank och gå på den första porten på fyrvägs biv-shunten. Port två skall späda returen med VP-värmt vatten och port tre skall späda på ytterligare med vatten värmt av elpatron el dyligt när pumpen inte räcker till. Funkar perfekt. Har man ingen kompletterande värmekälla (Tex elpatron i toppen av tanken och port tre hämtar ovanför denna) så ser jag ingen mening med en 4-vägs shunt.
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)

Utloggad dadid

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 438
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är detta en lämplig inkoppling av en Figheter 2025 ?
« Svar #59 skrivet: 30 augusti 2012, 22:03:44 »
Tyvärr är tanken i mina ögon lite tokigt konfigurerad. Elpatronen sitter i det stora hålet i mitten.
Jag hade gärna haft VP-fram strax därunder. Idag sitter VP-fram högt som 17. Den alternativa inkopplingsmöjligheten är jättelågt. Det har visat sig fungera mindre bra. Kontentan av ovanstående är att skiktning inte riktigt är denna tanks paradnummer;-(
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren