Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: CarMan skrivet 27 april 2006, 22:13:45

Titel: Varmvatten 1115
Skrivet av: CarMan skrivet 27 april 2006, 22:13:45
hej. tänkte höra hur ni har trimmat in varmvattenladdningen på era Nibe 1115?

jag själv kör min "1115" mot en VPA 300/200 & har strypt flödet kraftigt.
Och jag får följande data på varmvatten laddning:
min billiga analoga termometer  på VB-f stannar på 58 grader
en lika dan siter på returen & visar 50 grader
den inbyggda VB-f visar 57, men har gått länge på 57 grader så den är nog på grnsen till att visa 58
den inbyggda VV tempen visar 55 grader (eller var det 56 ºC minsinte)
Titel: SV: Varmvatten 1115
Skrivet av: Carl N skrivet 28 april 2006, 07:54:52
hej. tänkte höra hur ni har trimmat in varmvattenladdningen på era Nibe 1115?

jag själv kör min "1115" mot en VPA 300/200 & har strypt flödet kraftigt.
Och jag får följande data på varmvatten laddning:
min billiga analoga termometer  på VB-f stannar på 58 grader
en lika dan siter på returen & visar 50 grader
den inbyggda VB-f visar 57, men har gått länge på 57 grader så den är nog på grnsen till att visa 58
den inbyggda VV tempen visar 55 grader (eller var det 56 ºC minsinte)

Vad har du för VV-startvärde och hur lång tid tar en laddning? (Jag är väl mest nyfiken  ;) )
Titel: SV: Varmvatten 1115
Skrivet av: CarMan skrivet 28 april 2006, 20:49:16
Startar på 43 ºC (den har ju under vintern automatiskt alltid startat på ett tidigare värde isamband med värmeproduktion)
& varmvatten laddningen tar Sc:,h tid ;)
har faktiskt inte klockat, det lär ju skilja en del på värmning efter at tappat upp ett bad & om den bara underhålls värmer. kan det ta 20-30 min? ingen aning faktisk...
Titel: SV: Varmvatten 1115
Skrivet av: CarMan skrivet 28 april 2006, 23:46:24
Hadde ca 30 min gångtid under senasta varmvatten värmningen & det var underhåls värmning
Titel: SV: Varmvatten 1115
Skrivet av: Carl N skrivet 29 april 2006, 10:43:51
Hadde ca 30 min gångtid under senasta varmvatten värmningen & det var underhåls värmning

Låter som laddningen är rätt optimal.
Jag räknade lite på det.
Volym vatten 300+200=500 liter
tempdiff 50-43=7 ºC (jag antar att temp-skiktningen är densamma över hela laddningen)
effekt 8,5 kW

Tid=4,18*500*7/8,5=1720 sek eller 29 minuter...
Titel: SV: Varmvatten 1115
Skrivet av: CarMan skrivet 29 april 2006, 17:52:56
ser ju bra ut. men om du vill räkna så kn jag ju till lägga att jag nu har +4 ºC på kb-in (vid en tisd körning)
& enligt tabellan så ser pumpeffekten ut så här:
0/45=9,13kW
0/50=8,53kW
0/55=7,93kW

5/45=11,11kW
5/50=10,50kW
5/55=9,89kW

På deta ska vi ju veta att vattnet har skiktatsig så det fins sägert varmare vatten än 43 grader i toppen på VPA:n
-------------
För kompliserat för att orka brysig, jag tror optimeringen är tillräckligt bra.
Ingen annan som vet vad dom har för värden?