Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« skrivet: 06 januari 2010, 01:32:02 »
Nu när det blivit kallt har jag fått 2 olika problem med pumpens avfrostningsfunktion.

Det ena probemet börjar uppträda vid ute-temperaturer under ca -8°C. Pumpen startar inte ordentligt efter avslutad avfrostning. När avfrostningen är klar börjar pumpen att gå och stegar upp effekten. Men efter 3 minuter slår den ner och lägger sej på en förbrukning på 300 Watt, vilket är mini-fart för kompressorn. Inne-fläkten går i smyg-fart, och värmeutvecklingen är därefter. Så kan den fortsätta att att gå i 30 minuter innan den plötsligen sätter fart och kör med normal kapacitet. Den här fördröjda återstarten medför att en avfrostning kan ta uppemot 45 minuter. Visserligen med lite smyg-värmning, men man behöver ju full effekt för att återhämta "dippen" efter avfrostningen.

Så min första fråga är om andra SRK25ZGX-S -ägare har observerat samma problem? Och om någon löst problemet?

Jag har omfattande loggning av driftparametrar på pumpen med temperaturmätning på både förångarens och kondensorns kylmedie in, ut och mitt, samt luft-temp in och ut. Dessutom på kompressorns hetgas-temp (discharge). Jag ser ingen parameter som uppenbart avviker när den inte vill ge full effekt. Det enda jag kunnat konstatera är att den enda parameter som förändras signifikant under fördröjningen är hetgas-tempen. Den stiger lånsamt, och pumpen verkar sätta fart när den når ca 35°C. Ett märkligt fenomen är att det ser ut som att temperaturen är högre vid kondensorns inlopp (anslutningsskarven), än hetgas-tempen direkt från kompressorn. Jag tycker ju att det inte borde kunna vara möjligt. Det skulle i så fall vara mätfel, men diffen är som mest 9°C, och varefter hetgas-tempen ökar blir diffen omvänd och åt "rätt" håll mot slutet av fördröjningsperioden (se 1:a bilden). Jag har inte sett att dom båda värdena inte är rimliga i andra situationer. Båda sensorerna har en relativt god montering.
1:a bilden är lite rörig men visar alla parametrar under 60 minuter vid en avfrostning med 30 minuters fördröjd återstart. Den blå kurvan visar el-effekten till kompressorn och markerar stoppen vid växlingen av 4-vägsventilen, när den går till noll 2 ggr. Den stiger till full effekt, 1000 W (10 x100 W) vid slutet i stället för direkt efter 2:a stoppet.

Jag har utan framgång letat i service-manualen för att se om det finns någon skyddsfunktion som skulle kunna vara aktiverad.
kap. "4.10 Protective control function" innehåller en punkt som jag inte begriper:
Citera
(11) Inching prevention
     When the compressor goes into the thermo operation within 10(5) minutes since operation start or becomes
     various dehumidifying operations, the operation is continued with the lower limit speed forcibly.
     Note (1) Values in ( ) are for Type 50.
Vad menas med "inching"? Jag slog upp det och fick: "maka på sej", "flytta sej långsamt/försiktigt".
Vad menas med "becomes various dehumidifying operations"???

----

Mitt andra avfrostningsproblem såg jag igår (tisdag) för första gången:
När ute-tempen kryper under -15°C börjar pumpen avfrosta med 40 minuters intervall - trots att inget behov av avfrostning finns. Flänsarna är frostfria. Som tur är har den inte fördröjd återstart som i förra problemet. Men det gör ändå att jag bara får 75% av gångtiden med värmefunktion, och 25% med kylning (avfrostning). Så när jag verkligen behöver så mycke värme som möjligt får jag kanske hälften av vad den skulle kunna ge. - Surt...

Så fråga nr. 2 blir ju då: Är det så här dom brukar göra vid ute-temp under -15°C?

I service-manualen beskrivs villkoren för avfrostning utan antydan till ovanstående beteende.
Citera
Defrosting operation
    (a) Starting conditions (Defrosting operation can be started only when all of the following conditions are met.)
         1 After start of heating operation
             When it elapsed 35 minutes. (Accumulated compressor operation time)
         2 After end of defrosting operation
             When it elapsed 35 minutes. (Accumulated compressor operation time)
         3 Outdoor unit heat exchanger sensor (Th4) temperature
             When the temperature has been below –5oC for 3 minutes continuously.
         4 When the temperature difference between the outdoor air sensor temperature and the outdoor unit
             heat exchanger sensor temperature exceeded 20. 25 type: 7.0°C, 35 type: 5.0°C, 50 type: 4.0°C
         5 During continuous compressor operation
             In addition, when the speed command from the indoor controller of the indoor unit during
             heating operation has counted 0 rps 10 times or more and all conditions of 1, 2, 3 and 5 above
             and the outdoor air temperature is 3°C or less are satisfied
             (note that when the temperature for Th4 is -5°C or less: 62 rps or more, -4°C or less: less than 62 rps),
             defrost operation is started.
    (b) Ending conditions (Operation returns to the heating cycle when either one of the following is met.)
         1 Outdoor heat exchanger sensor (Th4) temperature: 13oC or higher
         2 Continued operation time of defrosting → For more than 10 min.
Avfrostningen startar alltid efter 35 minuters gångtid, oavsett om punkt 4 är uppfyllt eller ej.
Bild 2 visar förångnings-tempen vid normala avfrostningar. Man ser tydliga "dippar" i tempen strax före avfrostning som gör att villkor 4 ovan uppfylls. På Bild 3 saknas "dipparna" på alla avfrostningar när ute-tempen legat under -15°C (2 avfrostningar är riktiga, med dipp).

Det enda jag har kunnat göra är att: så fort pumpen stoppar för avfrostning, stänga av pumpen och direkt sätta på igen. Då startar den om, och har glömt att den skulle avfrosta. Då slipper jag åtminstone kyl-gång under avfrostningen. Men det blir ju i alla fall ett driftstopp i ett par minuter + reducerad effekt ett par minuter. Och det är ju lite vanskligt att hålla på så i längden...

Det kommer att bli kyligt i morgon bitti...
« Senast ändrad: 06 januari 2010, 01:56:02 av pi.r »
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2010, 02:11:25 »
Hej Pi.r! Kan det vara så tror du att de här pumparna vid kallare väderlek (ca 12-15 minus och lägre) så övergår avfrostningarna till äggklocksfunktion för att kunna ta hem oljan till kompressorn (för smörjningens skull alltså) och skydda den med jämna intervaller?? Sc:,h

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2010, 12:37:34 »
Det är ju det min pump verkar göra... Men det borde ju i så fall framgå i service-manualen att den ska göra så. Men där finns inte en antydan. Därav min fråga till forumet...

Sen kan jag ju inte se hur man skulle kunna få tillbaka någon olja som smitit iväg, genom att köra pumpen som kylmaskin en stund. Hur skulle det gå till..? Olja från rör och kondensor-batteriet kommer att samlas upp och stanna i accumulator-kärlet på pumpens sugsida. Det skulle ju inte vara så lyckligt om oljan gick in i kompressorn igen... via sugröret...
Det skulle kanske kunna vara att man mÃ¥ste fÃ¥ bort oljan frÃ¥n  rör och kondensor-batteri, för att den inte fÃ¥r kunna gÃ¥ vidare, och proppa igen flödet genom expansionsventilen? Men jag undrar om det är nÃ¥got problem om det kommer en liten droppe olja i taget? Dessutom borde samma problem i sÃ¥ fall föreligga även vid högre temperaturer.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2010, 13:35:17 »
Hej Pi.r!  Ja jag tänkte väl kanske närmast pÃ¥ det här inlägget dÃ¥ av Bosse Värmepumpsdoktorn:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15880.msg166616#msg166616  :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2010, 15:12:56 »
Jo, hmmm... Frågan återstår ju hur det skulle gå till att få in den förrymda oljan i kompressorn..?
 - NÃ¥gon som vet..?
(eller är det kanske bara är du och jag som läser den här tråden Raffen..?)
Jag har inte sett hur såna här pumpar ser ut inuti, men jag gissar att man skulle kunna mata tillbaka olja via utlopps-röret utan komplikationer för pumpen. Så om det kan rinna tillbaka med självfall när den stannar, kan det ju gå. Eller finns det nåt speciellt system med ett eget inlopp i pumpen för olja?

Som sagt...  - NÃ¥gon som vet..?
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2010, 15:24:58 »
Hej Pi.r!  Nej jag känner inte heller närmare till hur detta fungerar eller gÃ¥r till i praktiken mer än vad jag har läst om här pÃ¥ forumet av duktigt folk inom branchen, men det finns ju ett stort antal pumpar som reagerar pÃ¥ samma sätt med klart mkt tätare avfrostningar vid riktigt kall väderlek inkl monstret Nocria m.fl som dÃ¥ kan gÃ¥ ned till avfrostningar med endast ca 30-35 minuters mellanrum. Detta är dÃ¥ tydligen en räddningsplanka för pumparna med tätare avfrostning vid lÃ¥g utetemperatur eftersom antagligen oljan dÃ¥ kan fÃ¥ möjlighet att sugas tillbaka till kompressorn under avfrostningsproceduren som därmed är avsedd till skydd för pumpen/kompressorn som annars skulle kunna löpa risken att haverera. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2010, 16:35:04 »
Hej Pi.r!  Ja en ny medlem "Subaro"här pÃ¥ forumet tycks ju ha samma problem med sin pump av samma modell sÃ¥ det är nog pÃ¥ det sättet att de här pumparna inte pallar när det blir mellan ca 15-20 minus och börjar protestera med en massa avfrostningar. ;) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29459.msg281217#msg281217

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad A80TD

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Norrbotten
  • Antal inlägg: 182
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2010, 17:08:19 »
Hej Pi.r!
Min Nocria 14 beter sig exakt som din pump. -15 och kallare: ny avfrostning var förtionde minut trots frostfri utedel. Det tycks vara en vanligt förekommande programmering och man kan väl anta att det är för att skona kompressorn. Den går dock i kylläge kortare tid än om det hade varit fullt med frost i utedelen. Jag får det till full värmeeffekt 75% av tiden men också en uppvärmningsfas under kanske 10% av tiden där uteffekten stiger från noll till full.
Enplanshus i Norrbotten byggt 40-60-talet. 75 m². L/L-värmepump: General AWHC 14 LBC Nocria. Vattenburen elvärme (nu avstängd) + el. VVB. Krypgrund m. matkällare med 2.7 m² luftsolfångare.

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2010, 17:09:17 »
Hej Pi.r! Här är en annan lite äldre länk till en släktingpump med tydligen samma fenomen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13489.0  :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad Ubbe0

  • Värmepump !!!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1294
  • Karma +0/-0
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2010, 17:38:12 »
Näst sista inlägget i den tråden är mest intressant för er som inte vill "läsa ihjäl er".
« Senast ändrad: 08 januari 2010, 09:15:57 av Ubbe0 »
1.5 plans villa med källare i Skåne.
Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH installerad i april -09 och placerad i min verkstad på ca. 50 kvm.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2010, 17:41:43 »
Hej Pi.r! Här är en annan lite äldre länk till en släktingpump med tydligen samma fenomen: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13489.0  :)

Mvh Raffen.

Tack för länken Raffen..! Jag läste den tråden när jag gjorde lite "research" innan jag startade tråden. Men jag tolkade det som att man hade infört en modifiering (från fabrik) som skulle lösa problemet. Dock utan bekräftelse, då det inte hade varit tillräckligt kallt för att verifiera.

Jag har ju åxå sett här på forumet att vissa typer av pumpar har tidsstyrd avfrostning vid låga temperaturer. Men dels tycker jag frekvensen verkar onödigt (orimligt) hög. Dels tycker jag det vore mycke märkligt att service-manualen inte anger kriterierna för just denna avfrostnings-mode, eller att pumpen kan/ska göra så - om man har en programfunktion för det, när alla andra olika kriterier för avfrostningar beskrivs ordentligt.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2010, 17:47:15 »
Sista delen av tråden handlar väl mer om effekt-brist eller brist på avfrostning..? Eller..?
Intressant kanske men inte  analogt med mina problmfall...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

Utloggad julleb

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 143
  • Karma +0/-0
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2010, 18:26:16 »
Hej har en ME FD35VABH vi har -25 idag våran avfrostar ca varje 1 1/2 timme har oxå en panasonic e9 typ 5 år gammal den avfrostar ca 45-50 minuters intervaller så det är ju ganska stor skillnad dessa pumpar i mellan .. kollade förbrukningen på ME FD35VABH det sista dygnet då har den tagit 33 kwh den värmer 150 m2 kan säga det varit riktigt kallt legat på kring 20-25 minus den funkar super bra

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2010, 18:26:54 »
Sista inlägget i den tråden är mest intressant för er som inte vill "läsa ihjäl er".

Håller helt med dig här Ubbe om att det sista inlägget är självklart det allra viktigaste! :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad pi.r

  • Ingen riktig
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 846
  • Karma +3/-0
  • Kön: Man
SV: Knasig avfrostnig på SRK25ZGX-S
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2010, 22:50:02 »
Alltså - Ubbe & Raffen... Det var inte precis köpråd jag var ute efter i denna tråd...
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla pÃ¥ övervÃ¥ning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):

      |        |          värme   värme        | ute-temp
 Ã…r   | Totalt | hushÃ¥ll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)

2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C

Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!