0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
ja precis tanken var att steglöst kunna styra fläkthastigheten med hjälp av en yttre styrsignal på 0-10v eller 4-20mA. nu hittade jag en massa reläer i lådan i garaget. så jag skulle ju ganska snabbt kunna koppla upp mig mha reläer mot trafon och styra på 3 eller 5 fasta spänningar. Men jag tror nog det får bli en hemmagjord triacstyr ändå. Om det är som purjo säger så borde ett sådant inte slita mer på fläkten i så fall än en trafo.
En sådan här http://www.conrad.se/DIMMER,-VARVTALSREGULATOR-MAX.-230-VAC%2f2760-VA.htm?websale7=conrad-swe&pi=191343&ci=SHOP_AREA_17360_2407020använder jag för att reglera fläkten (180W) på utedelen.Trimmpotten är på 0.25W och 0-25k eller 0-250k minns inte riktigt just nu.Det går kanske att sätta någon omvandlare i mellan som omvandlar 0-10V till resistans.Mvh Teltur
flödet menar du är 550l/h och att detta är konstant. Då har vi som sagt två konstanter att jobba mot och behöver således bara deltat för att beräkna avgiven effekt. Den ena konstanten är ditt flöde: 550L/h = 0,15l/s (liter per timma till liter per sekund) Den andra konstanten är vattens värmeavgivning, har jag för mig det heter: 4.18 är detta värde. Det tredje värdet, som då är variabelt, är deltat: Så om vi tar ett delta som du vid ett tillfälle mäter upp till 4.5k så blir det4.5k * 0,15lps * 4,18 = 2,82kw (så mycket avger din värmepump då) Vi kan på förhand säga vad deltat kommer vara vid en given effekt. Din kompressor vid COP 11.71kw / 0,15lps / 4,18 = 2,72k (delta) Din värmepump vid den effekt som anges avges vid +7 ute och framledning på 35 grader:7.1kw / 0,15lps / 4.18 = 11.3k (delta) Vidare är det ju enkelt att utifrån detta räkna COP. Om värmepumpen vid delta 4.5 ger 2,82kw och din kompressor drar 1.71kw Så går 1.71 i 2.82 = 1.65 gånger och det är då ditt COP.
Får inte ihop detta.Hur får jag reda på att vid COP 1 att flödet är 0.15l/s.
COP har inget med flöde eller delta att göra.Varför han skrev COP 1 vet jag inte.Det var du själv som angav att flödet var 0,15l/s
Jo, han antar att vid COP 1 får du bara kompressor effekten som tillförd värmeeffekt och då har du 1,71kW tillgänglig effekt som vid 0,15l/s ger 2,72 i delta T./Raptor
Helt rätt.Om tillförd effekt är lika med effekten du erhåller så måste detta vara att COP = 1Eller är jag ute och cyklar?
Helt rätt, inge cykel där!Avgiven/tillförd=COP/Raptor