Författare Ämne: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena  (läst 4622 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Björk9

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« skrivet: 11 februari 2018, 08:54:54 »
Hej!
När vi hade -13 längst ner i södra sverige så hade vi bara 16 grader inomhus. Har frågat efter hjälp tidigare och då rekomenderade ni att rensa smutsfiltret. Detta är gjort. Vi har kollat runt efter andra som har liknande problem och hittade om växelventilen.
Denna satt fast i nedtryckt läge. Vi har försökt smörja upp den men den hoppar ändå inte upp. Har hittat att man bara kan byta själva insatsen så det ska vi göra.
Nu under natten har vi dragit upp den för att få mer värme i radiatorerna men vattnet har bara kommit upp i 38 grader ändå.
Ändrar vi läge så kommer varmvattnet upp till över 50 grader utan problem.
Alla radiatorerna är fullt öppna och luftade.
Någon som kan svara på varför vi inte får ut mer värme??
Tack pÃ¥ förhand!  :)

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9565
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 09:03:43 »
Effekten på värmepumpen kanske inte räcker mer än till det (38 grader). Eventuellt kan el-patronen råkat bli inaktiverad?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2018, 10:31:46 »
Har ni gott om varmvatten? Byt käglan i 3 vägsventilen, väldigt vanligt fel. Den har fastnat i mellanläge

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2018, 10:36:05 »


Ta lös nummer 19 på bilden som är längdt ner till vänster, genom att trycka in in knapp och vrida lös den. prova sen att trycka på piggen som finns där upp och ner, den ska hoppa upp och ner lätt, går den trögt, så byt, men för att få värme för stunden drar du upp piggen försiktigt med en polygrip

Utloggad Björk9

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2018, 11:23:33 »


Ta lös nummer 19 på bilden som är längdt ner till vänster, genom att trycka in in knapp och vrida lös den. prova sen att trycka på piggen som finns där upp och ner, den ska hoppa upp och ner lätt, går den trögt, så byt, men för att få värme för stunden drar du upp piggen försiktigt med en polygrip


Ja vi har mycket varmvatten.
Det är den vi ska byta och vi har dragit upp piggen men får bara ut 39 grader så det blir inte så varmt i rummen.

Utloggad Björk9

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2018, 11:35:20 »
Fungerar växelventilen sÃ¥ att det värms varmvatten, släpper ut det till elementen, värmer vatten osv, eller?  Sc:,h

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9565
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2018, 11:56:42 »
Växelventilen växlar mellan att producera varmvatten och värme. T.ex. 30 min varmvattenprod om det behövs varmvatten, sedan 20 min värme följt av 30 min varmvatten tills varmvattenberedaren uppnått inställd temperatur. Om det är fel på växelventilen så den hamnar i ett mellanläge kan den köra varmvatten mest hela tiden eftersom det läcker över till värmekretsen utan att stopptemp varmvatten aldrig uppnås. Blir riktigt dålig COP av det och ökad energiförbrukning.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2018, 13:08:37 »
Prova att motionera ventilen uppåt och neråt fram och åter, så kanske den kommer upp till slut, köp sedan en ny växelventilsats, eller be en rörmokare fixa det, om du inte tror att du klarar det själv.

Utloggad Björk9

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2018, 08:02:28 »
Hej!
Nu är växelventilen bytt och den biten fungerar galant!
Men vi har fortfarande problem att det inte blir varmare än 39 grader i VB-f. Varmvattnet värms upp till 55 grader.
Vi tittade i manualen på kurvlutningen och ställer man den på 15 så ska den ge ut ca 50 grader när ute temp är vid 0 grader. Vi ändrade kurvlutningen till 15 bara för att se om den kommer upp i grader men den envisas på 39.
Sätter vi igång tillsatsvärmen så värms det upp till önskad temperatur.
Men borde inte den klara av att göra det utan tillsatsvärmen?
Har jag inte skrivit innan sÃ¥ är det en nibe fighter 1210-5  :)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2018, 08:18:53 »
Den troliga orsaken är att radiatorerna klarar av att kyla bort ca 5 kW när vattnet fram till dem är 39 grader. Mer klarar inte pumpen att producera. Att varmvattnet kan bli 55 grader beror på att beredaren är isolerad, den läcker mindre än 100 Watt värme så det finns gott om effekt över till att höja vattnets temperatur.

Det spelar ingen roll vilken kurvlutning som är inställd. Går pumpen hela tiden kan den inte producera mer värme bara för att kurvlutningen ändras. För att få 50 grader på utgående vatten till radiatorerna kanske det krävs 8 kW. För att få den effekten måste tillsatsvärmen kopplas in.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2018, 10:48:08 »
hade en nyligen som uppförde sig likadant, Det visade sig vara kompressorn som sagtr upp sig, den snurrade men var sönder inuti, bara motorn som snurrade. När man stängde av den så hördes det ett skramlande ljud.
Troligtvis är det elpatronen som tuggar på
Stäng elpatronen och se om du får värme från kompressorn.
pÃ¥ en 1210 skall du inte fÃ¥  55 grader pÃ¥ vv utan bara högst 50. de gav nga höga temperaturer pÃ¥ vv.
Eva
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad Stefan Sc

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe fighter 1210, ingen värme i radiatorena
« Svar #11 skrivet: 25 mars 2018, 11:03:51 »
Intressant läsning! Verkar vara samma fel på vår pump. Inga problem med varmvattnet men till elementen skickar den ut 25 grader och det var från en dag till en annan. Värmepumpen låter också som den ska. Ska kolla in ventilen nr 19.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!