Det beror på vad du har för golvmaterial .Har du trägolv skall du undvika temeraturer över 32 gr.Trägolven torkar ur och spricker om tempen är för hög.
Jag har hört/läst 45 fram och max 28 ovanpå golv.Marginella skillnader som kanske beror lite på hur golvet är konstruerat.
Framledningstemperatur, ja, men för att vara petig, menar man framledningtemp-bör eller verklig temp när golvvärmen projekteras.?Jag vet t.ex att min framledning vid DUT är 42 °C, men den verkliga maxtempen på VB vet jag inte för så kallt har jag inte haft (än). Hittills har jag räknat med att kunna bygga golvvärme utan shunt......
Eller så låter man det bli så varmt i rummet som man vill ha, och byter golv om golvet inte pallar för den temp som krävs. Ingen accepterar väl att ha kallt inne för att golvet inte tål den värme som krävs för att hålla huset varmt?Viktigast är nog att justera in värmepumpen så bra som möjligt.Det innebär i princip att man bör köra helt utan termostater första vintern för att "tvingas" ställa in grundflöden och kurvlutning perfekt innan man eventuellt låter termostater finjustera oönskade avvikelser i rumstemp.Fel inställd kurva i kombination med rumstermostater som styr rumstempen kan annars orsaka både oekonomisk drift och skador på golven.
Om det nu är så att kombinerad radiatorvärmning i en del rum och golvvärme i andra gör att VB fram är för hög för golvet, vilken metod är "bäst" för att sänka framledningstempen till golvvärmen;Shunt, termostat eller att ta framledningen från returen från en eller flera radiatorer?