Du måste byta växelventil. Börvärdet på framledningen justeras automatiskt upp till endera 55 eller 70 när den gör varmvattenproduktion för att sedan återgå till normala där hänsyn tas till utetemp och inställd kurva. För att köra en motionskörning på växelventilen och för att få kylning i kondensorn kommer växelventilen även växla mellan varmvatten -> värmesystem oavsett vad du ställer värmestoppet. Det värmestoppet gör att att det inte beräknas någon integral om utetemp överstiger inställt värmestopp. Din anläggning fungerar fullt normalt men blir lite "lurad" av en kass växelventil!
/Andreas