Har en Optima 700 som uppför sig lite konstigt,
inte sällan så startar inte kompressorn när kontaktorn drar
misstänker att mjukstarten inte är helt frisk och undrar om jag bara kan koppla bort den för att dels kolla om det är den som är trasig men även kunna köra VP medan jag isf väntar på reservdelen att komma?

I schemat ser det lugnt ut iom sitter kontaktor med motorskydd framför, men finns det andra saker att ta i beaktning innan jag gör det?


Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4736
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #1 skrivet: 27 juni 2023, 14:12:02 »
Du kan bygla över mjukisen, det är L1 och L2 som ska byglas, en in uppe och en ut nere. L3 är bara rakt igenom. Kompressorna kommer att starta med ett ryck men klarar det. Sen det med mjukis, köp inte orginalet, köp en riktig som går att ställa ramptiden på. Orginalet har bara ett läge. Finns flera sorters mjukisar och är lätta att koppla in.

Utloggad tn_nibe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #2 skrivet: 27 juni 2023, 15:27:32 »
Hmm kanske är det inte original jag har då?
Denna sitter där nu

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3593
  • Karma +2/-0
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #3 skrivet: 27 juni 2023, 16:38:29 »
Samma princip, bygla alla 3.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4736
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #4 skrivet: 27 juni 2023, 18:40:20 »
Kanske jag gick värdshuset förbi. Tänkte på Njbes grejer som är skräp. den du har är kanske orginal, men det kan jag inte svara på. För att koppla förbi, flytta upp 2 til 1, 4 till 3 och 6 till 5, det går bra att använda den som kopplingsplint, det händer inget.

Utloggad tn_nibe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #5 skrivet: 28 juni 2023, 09:45:34 »
Tackar, det funkade fint att bygla den och nu startar kompressorn som den skall och låter dessutom bättre när den går så mjukstarten var nog inte frisk.

Någon som vet var man kan köpa en ersättare till vettigt pris?

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4736
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #6 skrivet: 28 juni 2023, 11:39:57 »
 Vad har du för kompressor, kolv eller en scroll. Jag har en kolv och den är trögare att fÃ¥ fart pÃ¥.
Har haft den här mjukisen till min 9 kW  kolv VP , kompressorn drar 3 kW och nu suttit i tror jag  15 Ã¥r och funkar förtfarande. Att starta/koppla in, ( är enkelt )  kan du komma tillbaka och frÃ¥ga om. Ett bra pris pÃ¥ den.
https://www.tme.eu/se/details/psr6-600-70/mjukstarters/abb/1sfa896104r7000/?brutto=1&currency=SEK&gclid=Cj0KCQjwtO-kBhDIARIsAL6LorewTP3N384zCJDYSPLVOMqBjtvmwaLr74KaUEvvvD2d7qzW1QUyBywaAna4EALw_wcB

Utloggad tn_nibe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2023, 08:58:23 »
Kolvkompressor är det jag har
så spontant känns den du länkar till lite klen iom den gamla klarar "Motorbelastninger op til 7.5kW@400VAC"

Hittade denna med motsvarande spec
https://www.tme.eu/se/details/psr16-600-70/mjukstarters/abb/1sfa896107r7000/

Frågan är om jag behöver så stor eller kan klara mig med mindre modell? (läs billigare)

Edit: hittade detta om min kompressor så jag behöver nog den större mjukstarten
"Compressor Bristol H79B32UDBVA, R407C, 380V/3F/50Hz, 6.84 kW"
« Senast ändrad: 03 juli 2023, 09:44:26 av tn_nibe »

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3593
  • Karma +2/-0
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2023, 20:47:42 »
Det är uteffekt kompressorn brukar beskrivas, inte ingående effekt. Så du hamnar på rätt sida om det hela, som är vitsen med en värmepump. 10 kW ut drar runt 3 kW.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4736
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2023, 21:37:16 »
Det är inte fel att gÃ¥ upp ett steg, belastningen blir dÃ¥ inte pÃ¥ max vad den klarar. Skiljer inte sÃ¥ mÃ¥nga kronor.  Jag har en Mannerup kolv och dom är lite tröga

Utloggad tn_nibe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 26
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Bygla mjukstart till kompressorn?
« Svar #10 skrivet: 04 juli 2023, 09:04:05 »
Får bli den större ABB versionen, gillar att den reglerar på två faser jämfört med originalet som bara reglerar på en fas

Edit: såg att ABB har på/av funktion (A1/A2) till skillnad mot originalet som inte hade någon sådan,
antar att jag kan koppla den parallellt på samma styrspänning som kontaktorn så drar de samtidigt?
(Vill gärna behålla motorskyddet som sitter på kontaktorn nu)
« Senast ändrad: 04 juli 2023, 09:08:33 av tn_nibe »

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!