Jag har köpt ett hus där det står en CTC Eco Air 107 med en Eco El inomhus. Är från 2006.

På ledningarna mellan utomhus- och inomhusdel är där två pluggade förgreningar. Vad är dessa till för?

Det råkar inte vara så att man där kan koppla på extern energikälla, typ ved? Någon som annars vet om Eco El från 2006 har de sk 2 anslutningarna som ska göra det så lätt att koppla på extern energikälla?

Har frågat CTC också, men de har inte svarat ännu...får nog höra av mig till dem igen om jag inte får svar här.
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 oktober 2010, 08:05:42
Ledningarna mellan inne- och utedelen har installatören dragit. Hur dom är utformade kan nog inte CTC svara på...
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: erp skrivet 27 oktober 2010, 09:44:23
Är det inte bara avluftningar?
Anslutningar för andra energikäller finns på baksidan av EcoEl om det finns sådana.

//Ronnie
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: luddeno1 skrivet 27 oktober 2010, 13:49:00
Ledningen mellan ute/inne är en prefab kabel med färdiga kontakter, var menar du att själva förgreningen sitter?
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: purjo__ skrivet 27 oktober 2010, 13:59:51
Ledningen mellan ute/inne är en prefab kabel med färdiga kontakter, var menar du att själva förgreningen sitter?

Jag tror trådskaparen menade rörledningen, inte den elektriska ledningen.
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: Tompa74 skrivet 27 oktober 2010, 19:16:17
purjo_: Det var bara frågan om min pump har de två kopplingarna som jag frågade CTC om.

erp: Verkar inte vara avluftningar, de är riktade neråt. Borde ju rimligen vara riktade uppåt isåfall. Dessutom borde det sitta en luftningsnippel. Ska se om jag kan se baksidan av pumpen. Får ta det nästa gång jag kommer till huset. Har inte flyttat in ännu.

purjo_ igen: Korrekt uppfattat!

Fattar inte riktigt vad de skulle kunna vara till...

Jag antar att den ena leder ut kallt vatten till pumpen och den andra får tillbaka varmt. Sitter det någon backventil på någon av dessa tror ni? Isåfall borde man ju kunna koppla in en panna eller liknande där. Frågan är bara hur man vet om vattnet strömmar från pannan eller från VP?

Men självklart ska jag kolla om de "riktiga" anslutningarna finns i första hand.
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: erp skrivet 27 oktober 2010, 20:58:02
Vattnet pumpas av laddpumpen som är placerad under EcoEl ut mot pumpen där vattnet går in i nedre anslutningen och kommer ut från pumpen i den övre anslutningen och går tillbaka till EcoEl.

Anslutningar för alternativa värmekällor finns på baksidan av EcoEl, inte på pumpen.

//Ronnie
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 27 oktober 2010, 21:04:21
Är det inte avtappningar är ju risk för sönder frysning vid strömlöst kan vara bra att kunna tappa ur.
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: Tompa74 skrivet 03 november 2010, 08:14:21
Är det inte avtappningar är ju risk för sönder frysning vid strömlöst kan vara bra att kunna tappa ur.

Skulle kunna vara så kanske.

Lite off topic: Hur stort elverk skulle man behöva för att driva VP:n? Utan elpatroner alltså?
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: purjo__ skrivet 03 november 2010, 08:41:31
Är det inte avtappningar är ju risk för sönder frysning vid strömlöst kan vara bra att kunna tappa ur.

Skulle kunna vara så kanske.

Lite off topic: Hur stort elverk skulle man behöva för att driva VP:n? Utan elpatroner alltså?

Det beror på vad du vill göra... Vill du förhindra frysning så klarar man sig många timmar på att bara köra cirk-pump(arna). Till det behövs inte många hundra Watt.

Vill du köra kompressorn så måste du ha ett elverk som, förutom att klara den kontinuerliga belastningen, klarar av att starta motorn. Många elverk har problem med det snabba strömuttaget/spännigsfallet som blir när man startar en stor motor.
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: Tompa74 skrivet 03 november 2010, 20:17:55
Är det inte avtappningar är ju risk för sönder frysning vid strömlöst kan vara bra att kunna tappa ur.

Skulle kunna vara så kanske.

Lite off topic: Hur stort elverk skulle man behöva för att driva VP:n? Utan elpatroner alltså?

Det beror på vad du vill göra... Vill du förhindra frysning så klarar man sig många timmar på att bara köra cirk-pump(arna). Till det behövs inte många hundra Watt.

Vill du köra kompressorn så måste du ha ett elverk som, förutom att klara den kontinuerliga belastningen, klarar av att starta motorn. Många elverk har problem med det snabba strömuttaget/spännigsfallet som blir när man startar en stor motor.

Hmmm, kanske inget alternativ då. Men då måste man alltså tömma åtminstone utedelen om det skulle bli ett längre strömavbrott? Inomhus kan jag hålla värmen med kaminen.

Får nog fråga CTC vad kompressorn kräver för att starta. Kan vara intressant om man skulle råka snubbla över ett större elverk. Har nu bara ett 3.8kW diesel-verk. Har ingen aning hur mycket den ger vid korttidslast...
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: SvenE skrivet 03 november 2010, 21:28:01
avstick på värmepumpsrören är säkert för eventuell framtida poolväxlare skulle ja satsa på!!! och på "modernare" ecoelpannor är påsticken till extern värmekälla bakom fronten!!
SvenE
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: rocas skrivet 03 november 2010, 21:45:37
Jag satte avtappningskranar utomhus............de att kunna tömma hela värmesystemet smidigt, dels för att kunna tömma endast 2025:an.

Man har lämpligen avstängningskranar inomhus, så tömning av utedeln går smidigt.....
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: FRJO skrivet 06 november 2010, 09:30:11
Jag har två neråt som jag kopplat in instickstermometrar så ser jag deltat. smidigt varje gång jag är tvättstugan har jag koll så allt ser ok ut
Titel: SV: Uttag på ledningen mellan utomhus- och inomhusdel?
Skrivet av: cheetah1 skrivet 20 november 2010, 19:19:14
Är det inte avtappningar är ju risk för sönder frysning vid strömlöst kan vara bra att kunna tappa ur.

Skulle kunna vara så kanske.

Lite off topic: Hur stort elverk skulle man behöva för att driva VP:n? Utan elpatroner alltså?

Det beror på vad du vill göra... Vill du förhindra frysning så klarar man sig många timmar på att bara köra cirk-pump(arna). Till det behövs inte många hundra Watt.

Vill du köra kompressorn så måste du ha ett elverk som, förutom att klara den kontinuerliga belastningen, klarar av att starta motorn. Många elverk har problem med det snabba strömuttaget/spännigsfallet som blir när man startar en stor motor.

Hmmm, kanske inget alternativ då. Men då måste man alltså tömma åtminstone utedelen om det skulle bli ett längre strömavbrott? Inomhus kan jag hålla värmen med kaminen.

Får nog fråga CTC vad kompressorn kräver för att starta. Kan vara intressant om man skulle råka snubbla över ett större elverk. Har nu bara ett 3.8kW diesel-verk. Har ingen aning hur mycket den ger vid korttidslast...
Skulle tro att pumpens startström står angivet i nån teknisk spec.