Författare Ämne: Nibe 1245 larm B150->B163->A50  (läst 1339 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Snowy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västerbottens inland
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1245 larm B150->B163->A50
« skrivet: 04 juli 2018, 12:34:07 »
Halloj.

Fått lite problem med min NIBE F1245 på sistone. Efter att ha fått några driftstopp så tog jag och loggade och det verkar som om att vid varmvattenproduktion så händer det nått.
Först kommer ett larm 150 som tydligen är ett tillfälligt övertryckslarm, följt av larm 163 som verkar vara att kondensorn blir för varm. Dessa två verkar ju vara typ B larm som inte initialt stoppar driften. Men efter tillräckligt många av dessa larm 150 så kommer ett typ A larm 50 som resulterar i master alarm och driftstopp.
Försökt klura ut var detta beror på och ringde den lokala firman och bollade lite. Denne nämnde nått om att det finns vissa fall där inkommande vatten resulterar i beläggningar på värmeelementet vilket tydligen gjorde att den inte orkade nå upp till inställd värme.
Tyckte det lät lite knepigt men provade att ställa ner temperaturen på varmvattnet (från normal till ekonomi) och i loggen så ser man att nu utlöses inga larm, men man lär nog inte klara sig på ekonomiläge som trebarnsfamlij.

Funderar om några kunniga här inne har nån idé vad det kan vara för problem.

Bifogar fyra olika loggar, "pre" är innan ändring till ekonomi och visar förlopp både vad det gäller B och A larm. "hlpdrv" visar(mest) värden under driftstopp då hjälpdriften kickat in. "post" är värden från efter bytet till ekonomiläge. Bifogar även en bild på larmloggen.

MvH
Lennart
Nibe F1245-6 CU -06 sjökollektor:300m i sjö/ 100m i mark. 140m2 enplanshus som värms upp till 1/2 av golvvärmeslingor från värmepump. 1/2 av huset av direktverkande el/kamin (konvertering över tiden). Varmvatten uteslutande från 1245:an. Mekanisk ventilation.
Bor i Västerbottens inland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 larm B150->B163->A50
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2018, 22:11:46 »
Det är dålig värmeöverföring i slingan till varmvattnet.
Prova att lufta på QM22.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Snowy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västerbottens inland
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 larm B150->B163->A50
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2018, 10:14:18 »
Det är dålig värmeöverföring i slingan till varmvattnet.
Prova att lufta på QM22.

Check på QM22, upplevde inte det som att det var mycket luft men lite svårt å veta när ventilen öppnade och ej. Hur utläser man dålig värmeöverföring?
Nibe F1245-6 CU -06 sjökollektor:300m i sjö/ 100m i mark. 140m2 enplanshus som värms upp till 1/2 av golvvärmeslingor från värmepump. 1/2 av huset av direktverkande el/kamin (konvertering över tiden). Varmvatten uteslutande från 1245:an. Mekanisk ventilation.
Bor i Västerbottens inland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 larm B150->B163->A50
« Svar #3 skrivet: 06 juli 2018, 11:41:16 »
Vid slutet av en VV-laddning kan BT2 komma upp i över 63 C men varmvattnet når bara 55 C på BT7.
Det är 8 C skillnad mellan värmevatten och varmvatten, vilket är väldigt mycket.
Om det inte är luft så tror jag också på beläggnigar inne i VVB.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Snowy

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Västerbottens inland
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1245 larm B150->B163->A50
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2018, 19:45:30 »
Ok. Testade att gå tillbaka till normalläge men larmen återkom. Nu är planen att via beredarens varmvatten ut föra ned en spolslang och sedan dränera urspolet via kallvatten in. Funderar på en sån där spolslang man sätter på högtrycken, va tror ni?

//Lennart
Nibe F1245-6 CU -06 sjökollektor:300m i sjö/ 100m i mark. 140m2 enplanshus som värms upp till 1/2 av golvvärmeslingor från värmepump. 1/2 av huset av direktverkande el/kamin (konvertering över tiden). Varmvatten uteslutande från 1245:an. Mekanisk ventilation.
Bor i Västerbottens inland.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe 1245 larm B150->B163->A50
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2018, 08:02:14 »
Check på QM22, upplevde inte det som att det var mycket luft men lite svårt å veta när ventilen öppnade och ej. Hur utläser man dålig värmeöverföring?

Du hade väl cirkpumpen avstängd när du luftade?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!