Utlopp temp precis under bypass rör: 37,6 CInlopp temp precis under bypass rör: 27,4 C retur temp på rören från elementerna ( ca 30 cm innan bypass rör): 28,5 C.
När jag ändå håll på att trixa med den interna circ pump inställning, så beslutad jag att släppa ut ev. luft från tanken (luftningsnippel på front övre del av tanken, mellan varmvatten ingång from växelventil och kretskortet) och märkt att trycket i elementkresten sjönk under 1,0, som jag hade inte förväntad mig. Fylld sedan på i värmebärare kretsen på vanligt sätt - men är det som det ska vara?
I första inlägget står det att driftlampan blinkar 3-5 minuter innan pumpen startar. Min pump, som är av yngre årgång, startar inte inom 20 minuter efter det att den har stannat. Undrar om det kan var det som gör att den inte går igång omedelbart.
Min pump uppförde sig exakt så när det var bakflöde i bypassen.
Man skulle kunna tänka sig att om man ställer ner kopplingsdifferensen till en grad får man det här fenomenet. Det tar kort tid att få upp temperaturen en grad och den skulle vilja starta igen efter kort tid men återstarttimern förhindrar det. Men varför skulle ett sådant fel uppstå?
När v-pumpen gå igång, så skicka växlingsventil ut varmevatten till värmebärarekretsen (elementerna) - tempen nå upp till ca 34-35 C. Den gör detta för ca 45 sec - 1 min och sedan (oftast) växlas varmevattenet över till värmvattenberedareMen ibland växlar den inte till varmevatten alls utan bara stänger av.
Värmepumpen reglerar ju på returtempen och NiSk skrev ju att den bara går cirka 1 minut innan den slår över till varmvatten. vattnet hinner väl knappast runt hela radiatorsystemet på en minut?
OK, jag ska mäter upp den exakt tid det tar från när pumpen stänger av efter en körning till den startar igen, med lamp blinking osv.Ska jag ändra den interna circ pump tillbaka till läge 2? Och det skada inte att kolla rörelse på växlingsventil antar jag.//NiSk