Ok då har du en kraftigare pump, det borde inte bli större diff än 3-4 grader!
Då påstår jag att givarna visar fel om inte, är det luft/smuts.
Vet du om diffen har varit så här stor hela tiden???
Nu är jag av den envisa typen... har du varit innanför fronten och härjat tidigare?? Så du får loss frontplåten..
Om du sänker värme kurvan rejält så kompressorn står stilla, kolla även eller sänk starten för vv.
Sen kan du tvångsköra cirkpumpen manuellt med en brytare inne i maskinen, om du har tre knappar på styren. Är det en nyare version med fyra knappar då finns den funktionen i styrdatorn....
Stå flera minuter och slå cirkpumpen på kalla sidan av och på hela tiden.... det hörs rätt väl om det finns luft... hos mig lossnade det en luftsäck efter flera års drift på det här sättet.
Man kan också i ca en sekund stänga flödet med ventilen närmast kärlet, sen tväröppna då blir det en rusning på vattnet som kan dra med sig luft det hörs mycket väl om det är så... med cirkpumpen igång!
Osså naturligtvis lufta på luftaren som sitter på "returen" på kalla sidan.
Sen är det viktigt att du stänger av brytaren annars kommer brinepumpen att gå jämt!!
Slutligen finns en luftskruv på cirkpumpen, där luftar man med pumpen igång på max.
Det där beskrivs rätt bra i NIBE´s papper. Du kan ladda hem en drift o skötsel därifrån...
Det är även så att cirkpumpens pumphjul och pumphus ska rengöras!!!!!!!!!! jag undrar hur många som gör det!? inte jag kan ja meddela!
Det beskrivs också i nibe´s papper!
Gå hit välj ladda hem Monterings- och skötselanvisning sid 88.... om du nu har en grundfosspump! men på dom äldre var det de....
http://www.nibe.se/vvs/produkter/mvp/F1310d.aspVisst är jag envis som synden
Om du känns osäker ska du ta hjälp med den här operationen!!
Lycka till!