SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #15 skrivet: 20 november 2009, 21:36:51 »
Ursäkta om jag är dum eller så men är varmvattnet så dåligt i en CTC att det krävs manuella handgrepp för ett vanligt bad?

Nej, inte för min del. Men har man typ 30º på framledningen, så kör ju pumpen på det, och med slingvärmare genom pannan med runt 35º på vattnet kan det ju bli lit häftigt att tappa upp ett badkar. Därför finns funktionen "Extra VV", där pumpen kör upp pannan till 55º antingen efter inställt schema eller direkt på inställd tid.

//Ronnie

Aha, beror på framledningen, själv har jag 43 vid -15 och ca 33 vid 0, då skulle alltså inte en CTC funka så bra för mig.

jag har ungefär samma värden som du. och jag har löst problemet  med en spetsberedare.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #16 skrivet: 21 november 2009, 09:30:54 »
Jag måste ha fått detta kring bakfoten tror jag.

Ser att många här säger att tempen i pannan har med framledningen att göra. Så med andra ord är det värdelöst att köra med automatik och givare.
Vi får aldrig vår panna till 55 grader varken i nedre eller övre med pumpen (ligger i snitt på runt 42-45 grader och det är inte trevligt att duscha i). Har innetemp ställd på 19 grader vilket innebär att framledningen alltid är runt 30 grader + - ett par grader. Håller innetempen bra men duscha är det dåligt med...

Borde med andra ord ta bort givaren och automatiken och köra en framledning på 45-50 grader så skulle det lösa sig eller?!?!?

Automatiken skall ju reglera framledningen efter behov och pumpen skall alltid hålla tempen i pannan, lägre framledning, mindre antal körningar etc men så är det tydligen inte... Något sådant fick inte vi information om när vi köpte prylarna och jag har sagt det många gånger nu men vi ångrar oss stort för att vi kastade ut oljepannan och valde ett halvfabrikat som bara ställer till det...
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #17 skrivet: 21 november 2009, 09:57:40 »
Jag måste ha fått detta kring bakfoten tror jag.

Ser att många här säger att tempen i pannan har med framledningen att göra. Så med andra ord är det värdelöst att köra med automatik och givare.
Vi får aldrig vår panna till 55 grader varken i nedre eller övre med pumpen (ligger i snitt på runt 42-45 grader och det är inte trevligt att duscha i). Har innetemp ställd på 19 grader vilket innebär att framledningen alltid är runt 30 grader + - ett par grader. Håller innetempen bra men duscha är det dåligt med...

Borde med andra ord ta bort givaren och automatiken och köra en framledning på 45-50 grader så skulle det lösa sig eller?!?!?

Automatiken skall ju reglera framledningen efter behov och pumpen skall alltid hålla tempen i pannan, lägre framledning, mindre antal körningar etc men så är det tydligen inte... Något sådant fick inte vi information om när vi köpte prylarna och jag har sagt det många gånger nu men vi ångrar oss stort för att vi kastade ut oljepannan och valde ett halvfabrikat som bara ställer till det...

hej.
du kan ställa upp VP-min eller sänk sommardift till.
sÃ¥ fÃ¥r du en konstant hög  temp i  pannan.
kan även höja värmen inne 19 ºC låter lite kyligt i mina öron.

om du inte vill använda el-patronen till en del.
eller extra VV.

//Pontus
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #18 skrivet: 21 november 2009, 10:20:53 »
Hej!

18,5-19 grader räcker, tar hellre på sig sockor och en filt om man har kallt.

Har den inställd på min 50 och max 55 för att då en start stopp diff. Har inte sett att den skulle komma upp det någonsin efter 1års drift. Och i övre har den nog aldrig vart över 45 någonsin utan hjälp. Borde ju göra nån 55 graders körning nångång.
Har vi vart borta över dagen så är det samma, på morgonen är det samma då vi är 100% på att ingen använt vv överhuvudtaget.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad kullabacken

  • CTC Forever ;)
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • CTC Ecoheat V3
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #19 skrivet: 21 november 2009, 10:45:57 »
Hej!

18,5-19 grader räcker, tar hellre på sig sockor och en filt om man har kallt.

Har den inställd på min 50 och max 55 för att då en start stopp diff. Har inte sett att den skulle komma upp det någonsin efter 1års drift. Och i övre har den nog aldrig vart över 45 någonsin utan hjälp. Borde ju göra nån 55 graders körning nångång.
Har vi vart borta över dagen så är det samma, på morgonen är det samma då vi är 100% på att ingen använt vv överhuvudtaget.

ok de var du som hade problem med  din installation, den var lite speciell.
kanske är lite högt, kanske ska sänka vp-min till 45 ºC.
får du ett börvärde på 55 ºC ?
att du aldrig kommer upp i 55 ºC kan va att pumpen stannar på max retur 48 ºC.
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #20 skrivet: 21 november 2009, 13:09:53 »
Hej!

18,5-19 grader räcker, tar hellre på sig sockor och en filt om man har kallt.

Har den inställd på min 50 och max 55 för att då en start stopp diff. Har inte sett att den skulle komma upp det någonsin efter 1års drift. Och i övre har den nog aldrig vart över 45 någonsin utan hjälp. Borde ju göra nån 55 graders körning nångång.
Har vi vart borta över dagen så är det samma, på morgonen är det samma då vi är 100% på att ingen använt vv överhuvudtaget.

Den gör ju inget annat än 55º-körningar. Hur kan du ha en snittemperatur på 42-45 grader, när pumpen jobbar mellan 50-55 grader?
I och med dina inställningar av VPmin och VP max slår du ju ut all automatik bortsett från shunten.
Övre pannan bör ligga 2-3 grader undre pannans toppvärden utan hjälp av elpatron, annars är något fel.

//Ronnie
« Senast ändrad: 21 november 2009, 13:27:35 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad SylleS

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 79
  • Karma +0/-0
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #21 skrivet: 21 november 2009, 13:41:06 »
Vad menar du att jag skall ändra för inställning? Vad bör de vp min resp vp max vara inställda på?

Observera att jag inte ställt om mycket annat än rumstemp själv, resten gjorde installatören.
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #22 skrivet: 21 november 2009, 15:01:43 »
Vad menar du att jag skall ändra för inställning? Vad bör de vp min resp vp max vara inställda på?

Vpmax bör stå på 55º och VPmin bör stå på 35º.

Då kör pumpen mot undre pannan för värmen till huset. Den inställda huskurvan bestämmer tillsammans med utegivaren vilken temperatur framledngen ska ha, (alltså framledningens börvärde). Framledningens börvärde bestämmer i sin tur när pumpen ska starta. Pumpen värmer undre pannan tills temperaturen stigit 5º, då den stannar, för att starta igen när temperaturen sjunkit till framledningens börvärde. Var fjärde gång pumpen startar, värmer den undre pannan till 55º, detta gör att undre pannans vatten värmer övre pannan till cirka 50º för varmvattnets skull, utan hjälp av elpatronen. Vill man ha mer värme i övre pannan, får man ha elpatronen tillkopplad med en lämplig temperatur.

VPmax = maximal tillåten temperatur som kompressorn får avge, bör ej ändras.
VPmin = Den lägsta temperatur kompressorn ger till pannan på grund av varmvattenkomfort. Vid mycket låga framledningstemperaturer kan man prova att höja VPmin, om man har problem med varmvattnet.

Är allt rätt inställt ska pumpen fungera och hålla rätt framledningstemperatur, den ska dessutom köra upp temperaturen var fjärde start, så att övre pannan håller runt 50º.

Har du fortfarande problem, skriv in dina inställningar och aktuella driftvärden, så kommer alltid någon att tipsa dig om vad som bör ändras.


//Ronnie
« Senast ändrad: 21 november 2009, 16:49:04 av erp »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Heidrun

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #23 skrivet: 03 december 2009, 18:09:29 »
Har själv väldigt låg framledningstemp och har därför installerat en liten spetsberedare. Hade tidigare den övre patronen inställd på 55 grader för att säkerställa ok varmvattentillgång. Men nu tänkte jag att man borde kunna skruva ned denna inställning rejält, låta värmepumpen göra så gott den kan med nedre pannan som sen delvis värmer övre pannan. Detta vatten skall ju sedan matas in i vvb och slutvärmas där av de värmeelement som sitter i den. Tänket måste väl då vara att pannan enkom skall lyckas klara framledningskraven och inte värma extra för varmvattentillgångens skull? Elpatronuppvärmt varmvatten kostar väl typ lika mycket oavsett om det kommer via EcoElen eller från den lilla varmvattenberedare? Om så är fallet så måste väl uppvärmning i vvb vara att föredra så man inte värmer i onödan så att säga?

Oavsett så är jag nyfiken på vad ni med spetsberedare har för inställningar på pannan samt för erfarenheter i allmänhet av denna kombo?

Har ett orosmoment att lÃ¥ta pannan enkom arbeta med framledning utan marginal. I natt var det nämligen sÃ¥, med ca - 9 som värst i utetemp, att min lilla EcoAir 105 inte orkande med nÃ¥got vidare. Den hade ett börvärde för nedre pannan pÃ¥ 43 att arbeta mot men orkade inte köra längre än till vp in/ut pÃ¥ 34/36 (sidofrÃ¥ga, ska det vara sÃ¥ dÃ¥ligt med denna pump? Har iofs minvärdet inställt pÃ¥ -12 tror jag sÃ¥ det är ju inte sÃ¥ mÃ¥nga grader tills elpatronen kickar in även i den nedre pannan). Samtidigt var börvärdet pÃ¥ framledning 38 men faktiskt värde endast 34. Detta resulterade i att shunten öppnades (har den pÃ¥ 180 min fördröjning) efter 3 timmars tappra försök med resultatet att övre pannan kom ned snabbt i temp (frÃ¥n 58 till 44 grader). Detta gjorde att framledningen gick upp till sitt börvärde efter ett tag, sÃ¥ systemet, kanske bortsett frÃ¥n själva värmepumpen, fungerar ju som det är tänkt trots allt. FrÃ¥gan är dock vad som hade hänt om man hade haft övre pannan inställd pÃ¥  minvärde enligt ovan resonemang? DÃ¥ hade ju börvärdet varit 45 (framledn +7) istället för 55. Skall detta vara tillräckligt för att klara av husets värmebehov när shunten väl kallar pÃ¥ hjälp av övre pannan? Vidare, är det inte en idé att dra ned fördröjningen av shunten rejält till kanske sÃ¥ lÃ¥gt som 30-60 minuter för att säkerställa att husets värme bibehÃ¥lls (självfallet till en kostnad dÃ¥ övre pannan kommer behöva patronens hjälp) alternativ supporteras snabbare när pumpen har problem att klara av jobbet pÃ¥ egen hand?

Lite virrigt resonemang men hoppas att några av er förstår min frågeställning...

Hälsningar

Heidrun

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #24 skrivet: 03 december 2009, 18:50:03 »
Jag har shuntfördröjningen till 60 minuter, och kopplar in elpatronen (6 kW , 40ºC), när jag tror eller vet att det kommer att bli 4-5 grader kallt ute. Övre pannans börvärde är ju alltid minst 7º över framledningens.
Jag vet att jag behöver hjälp av övre patronen då, och det tar ändå ett tag innan den öppnar, för pumpen brukar sega ifatt börvärdet i början, innan shunten hunnit öppna.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad Heidrun

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Bad och dusch med CTC´s värmepump
« Svar #25 skrivet: 04 december 2009, 10:03:48 »
Ok, tror jag skall försöka dra ned fördröjningen en del. Om inte VPn har lyckas sega ifatt börvärdet på tex en timme (som du har inställt) så tror jag att det är kört vid de temperaturer vi hade här om natten (dvs precis i gränslandet innan pumpen stängs av helt och även nedre delen av pannan går på elpatron) och då får man väl leva med att värme tas från övre pannan som i sin tur får ta hjälp av elpatronen.

Hälsningar

Heidrun


nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!