Skrivet av: luckyman
« skrivet: 30 december 2009, 19:39:50 »Nej, det betyder att funktionen ej är aktiv över huvud taget. Ändra till den utetemp du vill att elpatronen ska vara blockerad till.
Skrivet av: luckyman« skrivet: 30 december 2009, 19:39:50 »Nej, det betyder att funktionen ej är aktiv över huvud taget. Ändra till den utetemp du vill att elpatronen ska vara blockerad till.
Skrivet av: Jens G« skrivet: 30 december 2009, 14:53:01 »Betyder det att om det står "Ej aktiv" så startar inte elkassetten ?
Skrivet av: Toticci« skrivet: 25 november 2009, 12:52:42 »Har tolkat det så också att det är blockering av tillskott vid en viss utetemp. Hej! Rätt o riktigt Skulle du ställa den på exempelvis -5 kommer inte tillskottet gå in förren det blir -5° eller kallare. //T Skrivet av: srick« skrivet: 20 november 2009, 10:57:19 »Har tolkat det så också att det är blockering av tillskott vid en viss utetemp.
Skrivet av: Hasse G« skrivet: 20 november 2009, 10:36:29 »Jag har hittat en meny i REGOn som inte finns beskriven i manualen, meny 8.2 blockering tillskott,
en skala från -10 till 20,kan detta vara utetemp då tillskottet skall vara blockerat? Det finns ju en annan meny med blockering tillskott,men den stänger tillskottet helt. |
|