Jag håller på att förbättra isolering men på vilket sätt påverkar detta kurvan? Jag skulle gissa på att eltillskott borde behövas vid -15-18 grader. Jag har 7 radiatorer på ca 90 kvm boyta så det borde funka som lågtemperatursystem ? eller? 5 av 7 radiatorer är feta sektionsraddar från gamla tider.
Varför kan jag inte gå efter nibekurvan? Pumpen skall väl kunna producera 55 grader = 15 minusgrader innan eltillskott behövs? Vad är det jag har missat?
värmepumpen kan rent tekniskt produsera 55 grader (för att vara korekt så kan den produsera så varmt vaten att retuden är 50 grader, hur varmt det blir beror på cirkulation & hur stor förlusten är på vägen)
men din pump kan ju bara ge 5 kW (korekt värde vod 50 graden är nog bara 4 kW ungefär)
om huset behöver mer än 4 kw kommer du behöve elpatron, helt oavsett vilken vatten tempratur du skickar ut.