Tjenare!
Jag går i värmepumpstankar o dimensionering av värmepumpen och behöver veta mitt hus värmebehov/effekt behov. Kikade då på min ritning över golvvärmen och då dök lite frågor upp.

Inom en ruta står det såhär
DUT -22°C
VÄRME EFFEKTBEHOV TOT 6,7kW
Menas det att vid utetemp -22°C har mitt hus ett värmebehov på 6,7kW?
Huset är ett 1plans (162kvm) byggt 2001, Myresjöhus. Golvvärmen är ingjuten i plattan.
Ingen shuntgrupp finns då det inte finns några radiatorer utan det finns endast golvvärme!

Bifogar en bild pÃ¥ ritningen  tummenupp
« Senast ändrad: 11 december 2019, 09:33:53 av alvinpalv »
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
MÃ¥l 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 22:02:59 »
Märker nu att bilderna vart lite gryniga efter uppladdningen här på forumet.. ::)
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
MÃ¥l 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #2 skrivet: 11 december 2019, 16:41:47 »
Det låter rimligt.
6700/162 = 41 W/m2.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #3 skrivet: 11 december 2019, 17:03:07 »
Tack! Kände jag behövde fÃ¥ det "bekräftat" ;) sÃ¥ jag inte är helt ute o cyklar  tummenupp
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
MÃ¥l 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #4 skrivet: 11 december 2019, 19:19:19 »
Jag tror inte det är riktigt så bra. Effektbehovet vid DUT -22 celcius är sannolikt 8,2 kW men ni har en frånluftsvärmepump 310P som ger drygt 1,5 kW värme och då blir netto 6,7 kW el-tillskott. Vad är det för värmepump nu?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #5 skrivet: 11 december 2019, 19:23:19 »
Jag tror inte det är riktigt så bra. Effektbehovet vid DUT -22 celcius är sannolikt 8,2 kW men ni har en frånluftsvärmepump 310P som ger drygt 1,5 kW värme och då blir netto 6,7 kW el-tillskott. Vad är det för värmepump nu?

Det är 310P från 01 som står där än idag.. men vill byta ut den om ett par år.. den ger mig fina elräkningar...... Sc:,h
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
MÃ¥l 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #6 skrivet: 11 december 2019, 19:27:54 »
Jo det blir mycket el-tillskott på vintern men 310P sparar i alla fall ca 7000 kWh/år på elräkningen. Hur länge har kompressorn hållit hos er?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #7 skrivet: 11 december 2019, 19:29:35 »
Jo det blir mycket el-tillskott på vintern men 310P sparar i alla fall ca 7000 kWh/år på elräkningen. Hur länge har kompressorn hållit hos er?

Flytta hit 16 och då var kompressorn nyligen utbytt. Men hitills har den hållt. Har dock bytt ena kontaktorn 2 gånger.. dåligt dimensionerad..
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
MÃ¥l 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #8 skrivet: 11 december 2019, 19:39:14 »
Ser att du också har 310P, tänkt nått på vad du ska byta till när den ger upp? Jag funderar antingen på ny FLVP Nibe F750 eller F730.
NÃ¥tt säger mig dock att jag har för lite frÃ¥nluftsflöde för att dem ska kunna ge sin max värmeeffekt, runt 5-5,5kW.. har flöde pÃ¥ 216m³/tim. Kanske räcker!? Ska försöka googla mig fram  :)

Alternativt installera luft/vatten och helt enkelt låta en simpel kanalfläkt sköta ventilationen..
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
MÃ¥l 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #9 skrivet: 11 december 2019, 20:26:02 »
Ok, ja då har ni bara bott i huset några få år ännu. Här har kompressorn i 310P fått bytas två gånger och den tredje kompressorn låter allt högre som om den närmar sig slutet nu efter 8 år. Den har klarat sig från fel på el-komponenter och elektronik. Installerade även två luftluftvärmepumpar för 10 år sedan, främst för kylning sommartid från början, men de har även gjort att el-patronen behövt arbeta betydligt mindre på vinterhalvåret. Aningen ojämn värme jämfört med radiatorerna men det fungerar helt okej. Därför tänkte jag på byte till NIBE F370 men den har tyvärr en väldigt konstigt konstruerad el-patron som kräver byte till större huvudsäkringar, gruppsäkringar och gruppledningar när sammanlagda värmebehovet överstiger 6,6 kW. Funderar därför på nya Thermia Ventec men det skulle naturligtvis vara intressant att ha t.ex. F750 fast det går inte att motivera med energibesparing för egen del. Har man ett ventilationsflöde på drygt 200 m3/tim ska F730/F750 fungera bra vad jag har läst. Att NIBE satte in elektriska värmare i förångaren gjorde att problemen med långa avfrostningstider löstes.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad alvinpalv

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Närke, Kumla
  • Antal inlägg: 57
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump- och solenergientusiast
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #10 skrivet: 11 december 2019, 20:50:58 »
Ok, ja då har ni bara bott i huset några få år ännu. Här har kompressorn i 310P fått bytas två gånger och den tredje kompressorn låter allt högre som om den närmar sig slutet nu efter 8 år. Den har klarat sig från fel på el-komponenter och elektronik. Installerade även två luftluftvärmepumpar för 10 år sedan, främst för kylning sommartid från början, men de har även gjort att el-patronen behövt arbeta betydligt mindre på vinterhalvåret. Aningen ojämn värme jämfört med radiatorerna men det fungerar helt okej. Därför tänkte jag på byte till NIBE F370 men den har tyvärr en väldigt konstigt konstruerad el-patron som kräver byte till större huvudsäkringar, gruppsäkringar och gruppledningar när sammanlagda värmebehovet överstiger 6,6 kW. Funderar därför på nya Thermia Ventec men det skulle naturligtvis vara intressant att ha t.ex. F750 fast det går inte att motivera med energibesparing för egen del. Har man ett ventilationsflöde på drygt 200 m3/tim ska F730/F750 fungera bra vad jag har läst. Att NIBE satte in elektriska värmare i förångaren gjorde att problemen med långa avfrostningstider löstes.

Ã…tta Ã¥r lÃ¥ter ändÃ¥ bra för att vara 310P,  har ju hört vissa som  kompressorn haverarat för bara efter ett par Ã¥r.. funderade ocksÃ¥ pÃ¥ om man kanske skulle installera luftvärmepumpar (kyla pÃ¥ köpet, inte fel). Men dÃ¥ blir man ju av med den goa golvvärmen tyvärr..
1-plansvilla på 162m² byggd 2001, Myresjöhus. Golvvärme, NIBE F730. Ersatte Fighter 310P 2020-11-23

Garage på 48m², värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH35 (Installerad April 2018).

Gästhus på 45m² byggt 2006, värms av en LLVP Mitsubishi Electric FH25 (Installerad oktober 2019). VVB Nibe Eminent 55.

20.72kWp solcellsanläggning. 12.8kWp syd/7,92kWp öst. 3x Victron Multiplus II 5000VA med 15kWh LiFePo4 batteri, Solplanet 15kW + Victron SmartSolar 450/100 MPPT.

Huvudsäkring: 25A
Köpt el
2018: 27611kWh (luft/luft installerad i garage April)
2019: 26008kWh (luft/luft installerad i gästhus Oktober)
2020: 23313kWh (Bytte 310P till F730 November)
MÃ¥l 20000kWh
2021: 14876kWh (7015kWh sålt) (installerade solceller 12.8kWp April)
2022: 12367kWh (11203kWh sålt) (kompletterade med 4.8kWp solceller + 15kWh batteri)
Dec 2023: 15 921kWh (13 472kWh sålt) (kompletterat med ytterligare 3,24kWp) 2 elbilar tillkommit i hushållet

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9628
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Frågor om golvvärmeritning
« Svar #11 skrivet: 12 december 2019, 10:27:33 »
Ja i början när 310P med propan var ny, var det väldigt många kompressorhaverier inom bara ett par år. Första byte här efter fyra år. Runt 2003 infördes en elektrisk kompressorvärmare för att minska problemet med att propan löser sig i kompressoroljan så smörjningen försämras och det har säkert delvis hjälpt.

Har man golvvärme förstår jag att man gärna vill fortsätta med det och en värmepump med växelventil och flytande kondenseringstemperatur blir mer effektiv än 310P. Beror på hur stor energiförbrukningen inkl varmvatten är om t.ex. F730, F750 eller Comfortzone EX50 är bästa alternativ eller om ni bör titta efter en luftvattenvärmepump.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!