Ämne: Dimensionering av fläktkonvektor kyla (läst 1073 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
Dimensionering av fläktkonvektor kyla
«
skrivet:
04 december 2019, 12:20:37 »
Citera
Hej,
Sitter och räknar lite på kyla.
Har räknat lite på Primärsidan. Där har jag hyffsad koll. Pump, flöde,växlare och temp klarar att ge 15 kW kyla.
Men sen kommer jag till Sekundärsidan efter växlaren (kommer köra ett växlat system) där har jag koll på flöden,mottrycken, tempen, cirkulationspump storlek etc.
MEN jag fastnar i kylbehov/effektbehov på konvektorerna för rummen. De är 4 konvektorer.
3x sovrum på a 10 m2
1x Vardagsrum/kök a 63 m2
Om vi tar ett 10 m2 sovrum t.ex.
Och jag vill kunna hålla 21°C oavsett temp ute.
En konvektor jag har kikat på så räknar jag på 9°C in och 14°C ut rumstemp 21°C
Då får jag dessa siffror i kyleffekt. Se infogat.
Men räcker effekten tro att hålla tempen till 21°C? Vad säger eran magkänsla ni som har kyla i hemmet.
Kan välja en som är högre i mått. Infogade är 350 mm hög. Vill gärna inte har den som är 700 mm hög. Ska byggas in i vägg. (uppe vid tak)
I vardagsrummet/kök där får jag smacka upp den största konvektorn jag hittar. Där får de bli vad det blir i rumstemp.
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Dimensionering av fläktkonvektor kyla
«
Svar #1 skrivet:
04 december 2019, 23:29:56 »
Citera
Min FST 34 ger på pappret nästa 3 kW, och jag har ca 80 m2 på övervåningen som jag kyler.
Denna kan inte hålla 21 C inne, jag kan hålla en innetemp som är ca 2-3 C lägre än ute.
Kyleffekten hos mig är 37 W/m2 och din apparat ger ca 90 W/m2 vilket ju är lite mer än dubbelt upp.
Skulle tippa att du kan hålla en innetemp ca 5-7 C lägre än ute med denna.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Dimensionering av fläktkonvektor kyla
«
Svar #2 skrivet:
05 december 2019, 07:31:06 »
Citera
Tack Carl.
När du jämför siffror är det med 7/27 dt5 sens på din maskin? Vet du vad din ger vid 9/21/dt5 sens?
"Min" konvektorer ger 2.4 kW vid 7/27 dt5 sens. Eller 2.8kW total effekt vid 7/27 dt5
«
Senast ändrad: 05 december 2019, 08:09:43 av R2
»
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29375
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Dimensionering av fläktkonvektor kyla
«
Svar #3 skrivet:
05 december 2019, 11:32:15 »
Citera
Jepp, databladet anger tydligen effekten vid 27 C inne och 7/12 på köldbäraren på min FST, missade detta.
Men man kan ju räkna omvänt på 240 W/m2 och jämföra med mina 37 W/m2, och då blir siffran betydligt bättre, du borde inte ha några problem att kyla rummen till 21 C om du kan få fram tillräckligt kall köldbärare.
Begränsningen i detta fallet blir kanske borran om du kommer kyla huset till 21 C hela sommaren?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
R2
Expert på värmepump
Stad/land: Mälardalen
Antal inlägg: 416
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
R2
SV: Dimensionering av fläktkonvektor kyla
«
Svar #4 skrivet:
05 december 2019, 12:18:15 »
Citera
Ok tack. Ja då börjar det kännas bättre med effekterna
Tänkte faktiskt inte växla mot borran då den bara är 100 meter. Just för kapaciteten inte räcker till. Tänkte köra mot grundvattnet genom 2 filterbrunnar i sandlagret. Borde ha konstant in typ 7 gr vatten till växlare.
Tillriningen är mellan 65-125 l/s enligt SGU.
Loggat
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Dimensionering av fläktkonvektor kyla
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 628
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
HBerggren
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info