Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.  (läst 2250 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« skrivet: 02 december 2018, 19:42:24 »
Våran 310an fått kuku.

1.Panntemp 53gr
2.Framledning 63!    Sc:,h
3. Ute 3 gr
4. Förångning 22
5. Avluft 22
6. Kurva 5
7. Förskj 02
8. Temp kompresorg. 52
9. Ber framledning 25
11. Avvikelse framledning 38!

Vad kan det vara? Den lär skicka 63 grader rakt ner i golvet?
 
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #1 skrivet: 02 december 2018, 20:44:14 »
Som ren chansning, har jag tryckt in schunten och vridit några milimerer. Då det visar kallt på denna, utgår jag från att detta bör sänka feamledningstemperaturen.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #2 skrivet: 02 december 2018, 20:47:43 »
Jag har även tejpat en utgivare på framledningsröret.
Den lär skicka 53 gr trots att schunten står (hoppas jag) på kallt?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #3 skrivet: 02 december 2018, 20:51:46 »
Och fotot på styrkortet...
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #4 skrivet: 02 december 2018, 20:53:46 »
Jag har öppnat (vet inte varför) centrumskruven på cirkulationspumpen (det kom vatten) och kollade att den snurrar.

Hur man kollar schuntventilen har jag ingen aning om.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #5 skrivet: 02 december 2018, 21:24:13 »
Har du mätt tempen på golvet?
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #6 skrivet: 02 december 2018, 21:30:05 »
Har du mätt tempen på golvet?

Nej. Tyckte bara att det blivit för varmt...
Har separata termostater till varje rum. Skulle det bli för varmt, klipper dom.
« Senast ändrad: 03 december 2018, 18:41:06 av BigGitt »
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #7 skrivet: 02 december 2018, 21:56:40 »
Du menar alltså att det bara är framledningstempen till golvvärmefördelaren som är onormalt hög?

Då kanske du har det klassiska felet att växelventilen krånglar efter VV-värmning och skickar ut VV-värmt vatten till värmekretsen? Jag gissar bara, vet inte hur en 310P ser ut under skalet.....

----------hittade en manual.
https://www.nibe.se/assets/documents/11430/411216-1.pdf
nej växelventil är det ingen men både shuntventil och blandningsventiler sitter det i värmningsvattenkretsen tycker jag mig se här: nr 45 och nr 46 på sid 22 och 24.


Dags för riktiga rörisar nu.... ;-)
« Senast ändrad: 02 december 2018, 22:18:17 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #8 skrivet: 02 december 2018, 22:23:04 »
Du menar alltså att det bara är framledningstempen till golvvärmefördelaren som är onormalt hög?

Då kanske du har det klassiska felet att växelventilen krånglar efter VV-värmning och skickar ut VV-värmt vatten till värmekretsen? Jag gissar bara, vet inte hur en 310P ser ut under skalet.....

----------hittade en manual.
https://www.nibe.se/assets/documents/11430/411216-1.pdf
nej växelventil är det ingen men både shuntventil och blandningsventiler sitter det i värmningsvattenkretsen tycker jag mig se här: nr 45 och nr 46 på sid 22 och 24.


Dags för riktiga rörisar nu.... ;-)

Jag har en konstigt vana. Att kolla alla kanaler oftare än varannan dag. Detta sedan ett par år...
Det är för första gången jag ser över 35 grader i framledning.
Ska kolla om det gått ner något lite senare.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #9 skrivet: 02 december 2018, 22:30:44 »
Innan du börjar skruva på nåt, hur mäter du temperaturen? På en display, då kan det vara ev fel på en givare.
Försök att mäta direkt på framledningsröret med något (om det inte är så du gjort)
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #10 skrivet: 03 december 2018, 00:42:41 »
Innan du börjar skruva på nåt, hur mäter du temperaturen? På en display, då kan det vara ev fel på en givare.
Försök att mäta direkt på framledningsröret med något (om det inte är så du gjort)

I svar #2 finns ett foto. Jag tejpade fast givaren (vit kabel) mot kopparröret. Det är en utetermometer.
Även en ir termometer visar liknande temp.

Sen går röret ner i golvet.
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #11 skrivet: 03 december 2018, 06:56:51 »
Jag hoppas någon röris tittar in hit...
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #12 skrivet: 03 december 2018, 08:14:34 »
Igår vid 23 var det 58 gr på den externa termometern.
Samma kl 7 imorse.


Nu har den sjunkit till 24 grader! Precis det börvärde visar!

Kan det vara den periodiska legionella körningen?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #13 skrivet: 03 december 2018, 09:38:09 »
Finns ju ingen legionellakörning på 310P, man får göra det manuellt med knappen "Extra varmvatten" när man tycker det behövs. Framledningstemperaturen kan heller inte bli märkbart högre än panntemperaturen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: 310P vill skicka 63 gr in i golvet.
« Svar #14 skrivet: 03 december 2018, 10:41:38 »
Kompressorn jobbar på.
Beräknat framledning ligger på 23 grader.
Ärvärde enligt displayen på 53 gr.
Min utetermometer visar 48 grader.
Schunten i läge auto sen igår kl 23...


Jag tror jag ändrar schunten till minimum manuellt...


Vet ni hur man plockar bort schuntmotorn?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren