Fungerar ventilerna som de ska? Man kan behöva motionera "piggarna" genom att trycka in de och som att de fjädrar ut igen. Man ska inte dra i dem med tång för då kan de lossna helt. Man kan också prova att stänga av termostaterna på de radiatorer som är varmast och känna om det kommer värme i andra radiatorer då? Radiatorer i början av systemet kan kortsluta flödet.
Är det 1-rörs eller 2-rörs system? Vilken shunt satte ni till golvvärmen? Har ni kollat så inte den är inställd på 2-rörs om det nu är så att ni har 1-rörs eller tvärtom:)?Dum fråga kanske men har ni öppnat returventilerna(om ni nu har några)?
Det brukar väl vara samma shunt oavsett ett eller tvårörssystem.
Hur vet man om de är ett rörs eller två rörs system?Retur ventilerna är de rören som fjärrvärme vattnet kommer tillbax ifrån elementen?Den här shunten är det...
Nej samma sätt att "ställa in" shunten. det är hur elementen är inkopplade ETER shunten som skiljer.
Jag har kanske missförstått det hela men jag shunt avser jag den shunt som shuntar ut värme till hela systemet och inte en golvvärmeshunt. Och efter den shunten kan man ha ett eller tvårörssystem helt enligt vad man väljer. Den shunten sitter i det här fallet i fjärrvärmecentralen och är den primära styrningen av innetemperaturen.
Oj, är det en hantverkare som kopplat in detdär? Hur varmt vatten får ni ut på golvvärmen? Skicka gärna en bild på radiatorerna
Är det inte ettrörssystem? och då borde det väl vara en bypasskoppel före elementet, som det är kopplat nu (om det är ettrörsystem) avstannar flödet i hela slingan om ett element är stängt.
Berors ju helt på om du har 1 eller 2 rörs system är ju en jäkla skillnadDu som dessutom har 1 rörs system tänk dig om du hade haft en golvvärme shunt som är 2 vägsinställd som då stänger tilloppet vid för mkt värme, då får du ingen värme på hela den kretsen
Min gissning är 1-rörssytem i ditt hus, svårt att vara 100% men tror det, ligger din golvvärmefördelare före dessa rummen som blir kalla? Finns det någon manual eller liknande till den golvvärme ”shunten”? Ser ut som ett hemmabygge tycker jag men har långt ifrån sett allt som finns på marknaden Du kan testa en sak: ta bort alla termostater (även den på golvvärmen) stäng av GOLVVÄRME pumpen, kontrollera även så att returventilen på radiatorerna är öppna efter återmonteringen. Du har ingen bild på ett annat element som är orört och som du får värme på?
Vilken shunt menar du? är det golvvärmeshunt eller den shunt som sitter i fjärrvärmecentralen.
Termostaten är den vita i plast som liknar dom du har på radiatorerna, skulle tippa på om du stänger golvvärme pumpen och snurrar av golvvärmetermostaten så får du värme i radiatorerna är fallet sådant så är golvvärmeshunten felkopplad. Det funkade innan du hade golvvärmen och den ligger före radiatorerna. Testa och se
Okej tack. Men elementen fungerar inte även innan vi kopplade in golvvärmen. Det var kallt i radiatorerna redan innan vi kopplade in golvvärme pumpen. Förra året var en kall vinter för oss Men det jag börjar fundera kring, är ifall jag måste in i kattvinden och testa piggen i termostaten på elementen som vi tog bort och bara kopplade samman med en slang. För är den intryckt så går de ingen värme vidare till de andra elementen säger ni..?
Nu har jag varit inne i den mysiga trånga kattvinden och grävde fram rören som elementet satt i. Här kommer 2 bilder. På den vita pluppen fanns ett står för att kunna vrida om med en skruvmejsel, vad kan det vara? Och båda rören var kalla, betyder de att felet inte är där? Eller var de inte tillräckligt kallt ute? (8-9 grader)För stiftet var ganska fjädrig..
Det är en luftnippel, den andra ventilen på röret bredvid termostatventilen, om du tar bort locket är den urskruvad eller inskruvad? Har du provat ta bort termostaterna på golvvärmen/radiatorerna?
Vad är en luftnippel?? Luftar man med den? Kanske är luft i som gör att vatten inte går vidare?Jag vet inte, ska jag krypa in och kolla? Vad gör den? Nej har inte tagit bort termostaten än...men golvvärmen är igång iaf, de kände vi igår...
Aa man luftar på den, okej men att du får värme på golvvärmen är inget konstigt då den låg före dom kalla radiatorerna?
Aa den ligger före de kalla elementen. Så nu tror att det kan vara så att returventilen är åtskruvad? Ska jag krypa in och titta och skruva på den? Är de en stjärnmejsel man behöver?Vad har den för funktion? Den gör att vattnet inte går vidare eller?
Hade somsagt varit intressant att se vad som händer om du tar bort golvvärme termostaten och stänger golvvärme pumpen.. luftaren inne i din kattvind är nog en spårmejsel, returventilen är typ som en avstängningsventil, där sitter ett lock som du tar bort sen brukar det antingen vara en 6 kants skruv(insex) eller en stor spårmejsel. Är den redan uppskruvad så är den öppen
Okej😊 Så imorrn efter jobbet kan jag testa att kolla om returventilen är stäng? (Vilket vore bra om den är va? För då kanske det löser allt, men med största sannolikhet är den inte det va? För då skulle de väl inte finnas vatten i de andra elementen?)Fungerar inte det ska jag skruva bort termostaten ifrån golvvärmen och dra ut elkabeln? 😊