Hej!

Shuntventilen till radiatorsystemet vägrar reglera fastän radtemp ligger under börvärde. Den funkar som den ska när jag kör den via manuell menyn.
Får alltså knappt någon värme ut i radiatorerna.

Har inställningarna
Max framledning 52
Min framledning Från(0) (prövat höja till 40)
Huskurva 40
Justering kurva 0
Tempsänking Nej

Har "värmepump Nej", då jag bytt utedelen till en som sköter sig själv (hitachi yutaki m) och har då ingen kommunikation emellan, så det resulterar bara i com error.
Kan de ha nåt med att göra?

Har haft skitsvårt att hitta någon person/firma som kan dom gamla co2, vet ni annars någon i Stockholm med omnejd? Känns som jag skulle behöva en optimering.

Med vänlig hälsning, Hugo


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Radtempstrul co2
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2018, 22:35:49 »
Vad står det på Rad Temp och Tank Temp?
Både börvärde och ärvärde?
« Senast ändrad: 21 oktober 2018, 22:37:55 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Maersn

  • Gäst
Maersn
SV: Radtempstrul co2
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2018, 17:39:03 »
Nu handställde jag shunten så har lite andra värden men det var ungefär såhär:

Tanktemp (40) 38
Radtemp (35) 30

Om jag ändrar "min framledning" ändras börvärdet på radtemp och då borde väl shunten direkt öppna för mer värme ut?

Utloggad Maersk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Radtempstrul co2
« Svar #3 skrivet: 22 oktober 2018, 18:18:55 »
Nu när jag ändrade tillbaka till automatik från manuellt ställd på shunten började den reglera. Tycker ändå jag får lite för kallt i elementen..

Kan det vara så att innedelen inte gillar att den körs med läge Nej på utedel fastän den har det? Typ att den då bortser från vissa parametrar eller dyl?

Utloggad Maersk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Radtempstrul co2
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2018, 18:40:46 »
Laddade upp bilder på menyerna så ni ser vilka värden jag har ifall ni har några invändningar
https://imgur.com/gallery/eWNitsr

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Radtempstrul co2
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2018, 07:35:20 »
Låter som att nått i shunten är lite glappt, men funkar den nu så...
Jag skulle sänka min framledning till 20 C, annars måste du låta husets termostater bromsa samtidigt som pannan gasar när värmebehovet är lågt.
Höj huskurvan om du tycker det är kallt, men tänk på att det kan ta ett dygn från varje ändring innan den märks fullt ut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Maersk

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Radtempstrul co2
« Svar #6 skrivet: 05 december 2018, 05:57:59 »
Nu märkte jag att Radtemp står.på (39) 30
Alltså ärvärdet är 9grader lägre. Varför??

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Radtempstrul co2
« Svar #7 skrivet: 05 december 2018, 15:26:26 »
Läs av tanktemp samtidigt?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!