Utloggad berg35

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: [F1245] Kallt i huset
« Svar #30 skrivet: 07 oktober 2018, 09:12:19 »
Är dina rumstermostater fullt öppna ?




Med vänlig hälsning
D
Ja det är dem.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: [F1245] Kallt i huset
« Svar #31 skrivet: 07 oktober 2018, 09:46:11 »
Om det är så att växelventilen kärvar skulle jag prova ta bort ställdonet och vrida lite försiktigt för hand med kanske en polygrip eller liknande och se om den lossnar bara den börjar röra sig kan funktionen hoppa igång igen. Lite konstigt om den fastnat eftersom jag har för mig att den körs även på sommaren.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: [F1245] Kallt i huset
« Svar #32 skrivet: 07 oktober 2018, 10:26:12 »
Absolut, försök att motionera igÃ¥ng den igen med en tÃ¥ng eller nÃ¥got. Men köp ocksÃ¥ en ny och ha hemma tills den pajar pÃ¥ julafton igen  ;)
Finns nog här om man inte orkar jaga lägre priser på eBay.de eller så.
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/nibe-f1245-10-cu-665284.html

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad berg35

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: [F1245] Kallt i huset
« Svar #33 skrivet: 07 oktober 2018, 11:42:03 »
Jag tog bort ställdon och vred på tappen och vips så började flottörerna röra på sig nu har jag cirkulation.

Blir att beställa hem ett ställdon.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!