Något fel på förbrukningen
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Något fel på förbrukningen (läst 2029 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Gäst
Gäst
Gäst
Något fel på förbrukningen
«
skrivet:
20 juni 2018, 22:51:57 »
Citera
Fick nyligen en golvvärmeslinga i nya badrummet installerad varpå rörmokaren i samma veva tömde radiatorsystemet och fixade lite nya dragningar.
Nu när jag var ner och läste av mätaren på bergvärmepumpen så ser jag att varmvattenberedningen har gått upp väldigt mycket jämfört med tidigare månader. Det ligger för närvarande på drygt 2000kwh vvb under juni mot tidigare månader som legat runt 150-200kwh. Därimot ligger producerad värme på 0kwh. Pumpen var gått 999h i juni mot maj som låg på 300h. Även elpatronen har kört onormalt mkt.
Jag ska ringa rörmokaren och kolla men undrar om det är någon som har en susning vad det kan vara som hänt.
Daiking 1 år gammal bergvärmepump.
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 34889
Karma +54/-44
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #1 skrivet:
21 juni 2018, 06:01:33 »
Citera
Låter knepigt, som om installatören ställt värmepumpen i någon form av underhållsläge och glömt ställa tillbaks.
Har du kollat alla inställningar i styren?
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #2 skrivet:
21 juni 2018, 08:54:41 »
Citera
Den här årstiden ska elpatronen inte gå alls. Den brukar behövas bara när det är som kallast vintertid.
Jag är inte så hemma på Daikin men producerad värme bör vara uppvärmning av huset. Om det värdet är noll och golvvärmen har fungerat verkar det som om golvvärmen är kopplad till varmvattenberedningen. Hur är det kopplat? Man kan ju vilja har golvvärme i badrummet även om huset i övrigt inte behöver värmas.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
CVarl
Gäst
CVarl
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #3 skrivet:
21 juni 2018, 12:01:52 »
Citera
Jag ringde rörmokaren och han sa att han bara stängt av pumpen på på displayen och sedan brytaren innan han tömt systemet och sedan fyllt upp det igen för att sedan starta bergvärmepumpen igen. Jag ska se uhr det ser ut när jag kommer hem, men i dagsläget är inte den vattenburna golvvärmen på, utan jag har kört elslingan med komfortvärme som också ligger installerad.
Producerad värme antar jag är värme på radiatorsystemet, inklusive golvvärmen som ska vara kopplad på den slingan. I så fall ska pumpen inte ha producerat någon värme alls, vilket kanske är rimligt med tanke på utomhustemperaturen.
Rörmokaren sa att det var väldigt mycket vatten som tappades ut och sedan fylldes upp. Jag är lite osäker på hur mycket 2000kwh är när det kommer till vattenförbrukning. Vi har fyllt ett par badkar också sedan början av den här månaden. Men det är väl ingenting som kan påverka så här mycket?
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9741
Karma +19/-4
Roland
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #4 skrivet:
21 juni 2018, 14:25:45 »
Citera
För att värma 200 liter vatten från 10 till 40 grader går det åt ca 7 kWh värme. 2000 kWh är alltså rätt mycket.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2960
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #5 skrivet:
21 juni 2018, 18:41:25 »
Citera
Har det gått ovanligt mycket vatten enligt vattenmätaren med eller är det bara pumpen som värmt mycket?
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
Dontis
Kan värmepumpar
Stad/land: Storå Nerike
Antal inlägg: 56
Karma +0/-0
Kön:
Dontis
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #6 skrivet:
21 juni 2018, 20:49:31 »
Citera
Ring Daiking omedelbart eller leta reda på någon bruksanvisning!
Herregud vilken förbrukning, låter enl mig som att pumpen har cirkulerat vatten konstant och vvb/elpatron gått istället för bvp.
Första 7 dagarna med bara elpatron när min pump blev inkopplad i april så drogs ca 750kWh, så det låter väl rimligt att din dragit 2 000 under största delen av Juni? :S
Loggat
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning
:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
Daikin_
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2870
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Daikin_
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #7 skrivet:
22 juni 2018, 14:34:38 »
Citera
Är det ingen som reagerar på 999 timmar i juni ?
Det finns inte så många timmar på en månad.
En bugg som har triggats av strömavbrott i någon form.
2000 kWh producerad vv är inte rimligt på en månad.
Jag förstår det som producerad ej förbrukad energi.
Kontakta din åf men det ser ut som en spänningsbugg.
Med vänlig hälsning
Daikin
Loggat
absorbater
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
absorbater
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #8 skrivet:
23 juni 2018, 08:25:23 »
Citera
Ja jag tänkte på att det var konstigt med 999kwh. Och det ör som du skriver producerad energi. Det har inte heller ökat sedan jag såg det första gången. När jag läser av elmätaren och vattenförbrukningen ser den ut att ligga relativt normalt så det är ju förmodligen någonting galet med mätaren i pumpen.
FÃ¥r försöka fÃ¥ tag pÃ¥ Ã¥terförsäljaren och fÃ¥ hjälp (vilket nog blir svÃ¥rt tyvärr 🙄 )
Tack för er hjälp.
Loggat
Zyberdude
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 2960
Karma +0/-0
Kön:
62.77405 21.18189
Zyberdude
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #9 skrivet:
23 juni 2018, 10:23:24 »
Citera
Kanske en omstart hjälper?
Loggat
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.
absorbater
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
absorbater
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #10 skrivet:
23 juni 2018, 13:19:14 »
Citera
Har testat det
funka tyvärr inte
Loggat
arne51
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Värmland
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
Kön:
arne51
SV: Något fel på förbrukningen
«
Svar #11 skrivet:
01 juli 2018, 19:35:54 »
Citera
Jag har också haft konstiga siffror som inte kan ha varit riktigt.
Vad är en spänningsbugg
Beror det på elnätet eller pumpen ?
Loggat
Villa ca. 130 m2. Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
Tillverkar/leverantörsforum, diskutera direkt med tillverkare och leverantörer här!
»
DAIKIN
»
Daikin Mark/Sjö/Bergvärmepumpar
(Moderator:
Daikin_
) »
Ämne:
Något fel på förbrukningen
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 604
dolda: 0
användare: 3
Användare online
:
Leisti
sigge01
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info