Författare Ämne: Kaputt Nibe 360p  (läst 6823 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Kaputt Nibe 360p
« skrivet: 13 juni 2018, 08:56:04 »
Tjena,

Min 360p har kompressorn gått på, har kollat på luft/vatten pump förut, men börjar snegla igen på en ny frånluftsvärmepump, är en Nibe 370 en vettig ersättare ? Ligger idag på en beräknad förbrukning på 23k kWh , dock så ingår mycket hushålls el i detta då jag jobbar hemifrån.

Skulle helst vilja ha en frånluftsvärmepump för enkelheten, men dom tenderar att låta mycket inomhus och det är en stor anledning jag har kikat på en luft/vatten.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9523
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2018, 09:18:33 »
Kompressorn är lika stor i F370 som den är i 360P så det blir motsvarande energibesparing. Hur stort är huset? Årsförbrukning på 23.000 kWh är relativt mycket men har man en snickeriverkstad eller liknande går det säkert mycket el men det kanske inte du har?

Jag tycker bästa kombinationen är en FLVP plus 1-2 LLVP som ger värme på vintern och kyla på sommaren när det är varmt.
« Senast ändrad: 13 juni 2018, 09:28:00 av Josth »
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34787
  • Karma +54/-41
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2018, 09:39:26 »
Ja, vill du öka besparingen så är det i princip två alternativ:
En större frånluftsvärmepump, typ Nibe 730, Nibe 750, Comfortzone eller IVT:s motsvarigheter med ca 5 kW uteffekt.
Eller som Josth föreslår, en luftvärmepump som komplement som du låter värma den största öppna ytan i huset.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2018, 09:44:36 »
Vårt hus är 160 kvm, jag har ganska mycket datorer som står och går 10-12 timmar per dag, dom drar en hel del tillsammans med skärmar.

Så F370 är samma kompressor som 360p, då känns det som man köper ungefär samma sak.

Nibe 730 har jag också kollat på, funderar dock på om frånluften kan ställa till problem med kondens, huset är byggt 2008 och är välissolerat, men man vet ju aldrig.

Skulle nog aldrig köpa en LLVP, det är redan för mycket ljud associerat med FVP.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9523
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #4 skrivet: 13 juni 2018, 10:12:35 »
I vilken del av landet ligger huset? Tycker inte att 23.000 kWh för 160 kvm från 2008 kan förklaras av några datorer, de är hyfsat energisnåla numera. Bara om man t.ex. håller på med mining av kryptovaluta såsom Bitcoin som de går med max CPU och kanske också GPU hela tiden.

I Sverige räcker det normalt att en LLVP går på låg effekt för att kyla huset och då går de nästan inte att höra alls. På vintern kan det dock knäppa lite i plasten på innerdelen i samband med avfrostningarna vilket kan vara lite irriterande men man vänjer sig.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #5 skrivet: 13 juni 2018, 11:52:20 »
Huset är placerat i Västernorrland och det har varit en väldigt kall och lång vinter, förra året gjorde vi av med 20k.

>tycker inte att 23.000 kWh för 160 kvm från 2008 kan förklaras av några datorer, de är hyfsat energisnåla numera.
Nej, det gör det inte (gissar på att med skärmar så drar min workstation kanske 350-500 w beroende på vad jag gör), men jobba hemma betyder också att jag lagar mat och är i huset hela dagen, så det är klart det går mer ström.




Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9523
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #6 skrivet: 13 juni 2018, 13:40:23 »
Om man använder NIBE´s dimensioneringsprogram VPDIMM 2.7 för värmepumpar, F370 (som motsvarar 360P) och DUT -25 grader (Västernorrland) borde energiförbrukningen för ett hus som ert vara ca 14 MWh/år. Av detta är närmare 10 MWh/år tillsatsenergi som kan komma från el-patronen i pannan men också från hushålls-el som till stor del blir till nyttig värme i huset. Hur länge har det varit problem med kompressorn i er 360P? Med trasig kompressor bör energiförbrukningen vara uppåt 24 MWh/år. Det är viktigt att försöka reda ut hur mycket uppvärmningsenergi som behövs från pannan i huset för att kunna välja rätt värmepump.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2018, 13:53:27 »
Kompressorn gav up för ett år sedan (!) och jag har velat fram och tillbaka om olika alternativ, viktigast har dock varit ljudnivån eftersom jag jobbar hemma. 2016 hade vi en förbrukning på ca 16kWh och 2017 20kWh.

Jag var inne ett tag på att ställa upp en LuftVatten utomhus för att slippa oljudet, men det kom av sig för att leverantörer var på väg ut med mycket bättre system och att det skulle bli en ganska komplex installation där bla. kondensvatten skulle ledas tillbaka in i krypgrunden för att gå ner i det vanliga avloppet.


Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9523
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2018, 14:49:42 »
Ok, förbrukningen stämmer rätt så bra med att kompressorn varit kaputt ett tag. Byter man kompressorn i 360P så blir det också nya mjuka kompressorfötter vilket minskar ljudet en del. Sedan kan man tilläggsisolera 360P med bil-ljuddämpningsmattor och bitumenplattor från t.ex. Biltema. Med en kraftigare frånluftsvärmepump eller luftvattenvärmepump går det att få ner energiförbrukningen en del till, några MWh/år ytterligare lägre, men beroende på mängden hushålls-el som förbrukas. Kondensvattnet från en luftvatten måste tas om hand antingen i en stenkista som man gräver ner på frostfritt djup (ca 1m ?) eller via vanliga avloppet. Det är också bra att gräva ur marken, lägga makadam och gärna gjuta ett ordentligt fundament i betong för utedelen så den inte lutar snett efter ett år eller så.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2018, 19:52:29 »
Verkar som F730 verkar gå tystare och leverera något mer varmvatten, kanske skall ta och slå till på en sån...

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9523
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2018, 20:33:28 »
Jo den är säkert ett bra utbytesalternativ som ökar energibesparingen. Man får dock vara beredd på en något högre ljudnivå när kompressorn varvar upp mot maximal effekt. Därför är det angivet så stort intervall på ljudnivån från 40 till 55 dB(A).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #11 skrivet: 13 juni 2018, 20:51:40 »
Verkar som det är mer högfrekvent ljud jämfört med 360:n, mao lättare att bygga bort.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #12 skrivet: 13 juni 2018, 21:44:09 »
Hej
Du verkar ha  väldigt hög förbrukning för ett sÃ¥ pass nytt hus.  De alternativ som givits innan finns, du kan ocksÃ¥ välja 730 som är varvtalsstyrd och har elstavar för avfrostning. Men ohc det är ett  rätt stort aber ventilationkanalerna, har du klena sÃ¥dana sÃ¥ lär du fÃ¥ rejält oljud.  och du kommer inte att kunna utnyttja kapaciteten som du skall. Det finns ett aannat alternativ än som  beskrivits. och det är en nibe frÃ¥nluftsmodul, och till det väljer du en luftvatten. D Ã¥tervinner du frÃ¥nluften, energin  trycks in i ditt värmesystem,, växlar till vatten alltsÃ¥.  Med denna lösning kan du ocksÃ¥ välja nattsvalka och dÃ¥ forcerad ventialtion nattetid pÃ¥ sommaren, när ingen värme är aktiverad.  Till detta väljer du elpanna och luftvattenvärmepump. Det finns dÃ¥ bÃ¥de 2120 och 2040 som är en enfaspump. Du kan dÃ¥ välja  den minsta storleken. Har du golvvärme bör du välja en panna med volymtank typ 320-325 510 har ud radiatorer kan du välja nya 250, frÃ¥nluftsmodulen kan du antingen sätta ovanpÃ¥ elpannan eller pÃ¥ konsoller vid sidan om.  Ctc har liknande lösning dÃ¥ är det 510 med  ecozenith 350f som har inbyggd frÃ¥nluftsmodul, men där Ã¥tervinner du inget, den förlorade energin kompen0serar man med högre effekt pÃ¥ värmepumpen.  Fördelen med dessa lösningar är att  man väljer den hastighet pÃ¥ ventialtionen och det flöde som huset kräver.  Nibes variant kan du styra via app, och det är inbyggt, medan ctc har ett tillbehör för appstyrning.  BÃ¥de nibe och ctc styrs frÃ¥nluften via pannan.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #13 skrivet: 14 juni 2018, 08:57:20 »
Har för mig att kanalerna i huset är 100 mm och skall vara väl issolerade, du menar att flödena är så pass mycket högre i en 730 att det uppstår ljud pga. det ?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9523
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #14 skrivet: 14 juni 2018, 09:19:42 »
Ventilationsflödet bestäms av ventilationsnormen som Boverket satt och inte av vilken värmepump. För ett hus på 160 kvm är det 202 m3/tim som gäller. Samlingskanalen för frånluften samt avluftskanalen ska vara (minst) 125 mm diameter annars kan man behöva tänka om vilken lösning man väljer.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #15 skrivet: 14 juni 2018, 14:31:25 »
> Samlingskanalen för frånluften samt avluftskanalen ska vara (minst) 125 mm diameter annars kan man behöva tänka om vilken lösning man väljer.

Kollade på pumpen, det är en 125mm som går ut ur den, mätte på en kanal i badrummet först. Huset är en smålandsvilla från 2008, så jag utgår från att man har issolerat utågende.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #16 skrivet: 15 juni 2018, 05:55:37 »
Om du investerar i en 730 eller 750, men jag håller 730 högre, så kan du isolera kompressorlådan ytterligare från utsidan, med tunn bitumenmatta eller liknande, tycker dessa maskiner lever om för mycket annars. Vill man inte ha en borrmaskin i en låda, så är kanske en luftvatten ett bättre alternativ, och istället för frånluften, så sätter du bara en kanalfläkt som ser till att vent fungerar.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #17 skrivet: 15 juni 2018, 08:17:02 »
Hur rejäl kanalfläkt behövs till ett sådant hus på 150-160kvm?
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #18 skrivet: 15 juni 2018, 11:58:56 »
>Om du investerar i en 730 eller 750, men jag håller 730 högre, så kan du isolera kompressorlådan ytterligare från utsidan, med tunn bitumenmatta eller liknande, tycker dessa maskiner lever om för mycket annars

Blir nog en 730, det går väl att sätta bitumenmattor på insidan av luckorna, kan omöjligt låta mer än vår 360p gjorde.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #19 skrivet: 15 juni 2018, 13:44:26 »
Är det här representativt hur en Nibe F730 låter ?



Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #20 skrivet: 17 juni 2018, 06:55:14 »
det där är inget missljud, pumparna låter så, men har man fläkten på frånluften lite högre ställd, så varvar pumpen mindre.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1708
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #21 skrivet: 17 juni 2018, 14:07:48 »
Är det här representativt hur en Nibe F730 låter ?





1. Det låter en del i samma rum som pumpen är uppställd, jao.

2. Vägg i vägg kan man höra den, när den går på högre varv.

3. Jag skulle ej rekommenderar F750/F730 intill/under/över sovrum.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #22 skrivet: 18 juni 2018, 14:42:51 »
Ringde Smålandsvillan och kollade, dom sätter in F730 i alla villor under 200 m2 och dom ser inget problem med ljudet, tvärtom så säger dom att dom fick mer klagomål på 310/360

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1844
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #23 skrivet: 18 juni 2018, 15:07:09 »
Oj, första gången jag hör detta, hemskt ljud om detta är normal drift, jmfrt med vår CE50, herregud
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #24 skrivet: 18 juni 2018, 16:25:07 »
Intressant, jag vet inte varför jag inte kollat på på comfortzone, noterar att ComfortZone EX50 har en mycket snävare ljudnivå på mellan 47-50 db, jämfört med Nibe 730 på 44-55 db

Det enda problem jag kan se med comfortzone:n är att den är topmatad.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1844
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #25 skrivet: 18 juni 2018, 17:10:58 »
Citera
topmatad

Vad menar du?
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #26 skrivet: 18 juni 2018, 17:45:54 »
>Vad menar du?

Glöm det, jag såg fel.

EX50 verkar dessutom har större tank och en bättre kompressor.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1844
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #27 skrivet: 18 juni 2018, 20:15:45 »
Jag har den äldre modellen, CE50, som ersattes av EX50, men så här låter den när bara fläkten går. En bit in i videon stänger jag av fläkten och sätter på den igen. Det hörs betydligt mer i videon än i verkligheten tycker jag



I den här videon har jag först spolat massa varmvatten för att kompressorn ska gå igång, som ni hör finns inga höga toner eller så. När den producerar värme på vintern (5000W) så låter den inte mer


CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #28 skrivet: 19 juni 2018, 08:47:20 »
Intressant, tack för filmen !

En sak som jag kollade igår var ComfortZons omsättning (dvs. bolaget), dom är pyttesmå (om jag kollar på rätt bolag), typ som en liten ICA butik (50 miljoner per år och ingen vinst i princip, 2016 verkade dessutom inte nån i ledningen lyfta nån lön), frågan är hur länge dom finns kvar.....

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9523
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #29 skrivet: 19 juni 2018, 10:35:52 »
Jo det är en relativt liten tillverkare som enbart satsar på nischen frånluftsvärmepumpar. Trodde nog de skulle bli uppköpta av någon större aktör i branschen. Istället måste de ha en form av licensavtal med IVT/Bosch vars modeller IVT 840 och 860 är snarlika Comfortzone och IVT/Bosch lär finnas kvar väldigt länge.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1844
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #30 skrivet: 19 juni 2018, 11:00:20 »
Tja, vem vet hur länge ett bolag lever numera? Extra försäkring så långt möjligt, som täcker självrisk och värdeminskning på hemförsäkringen. Så att om den pajar så får man den reparerad, finns inte den modellen kvar längre så förutsätter jag att hemförsäkringen täcker inköp av motsvarande men annat fabrikat

Bolagskonstruktionen för Comfortzone verkar vara enkel, bara ett aktiebolag och ingen snårig koncernstruktur. Omsättningen fördubblades 2015 jmrt med 2014. Tänker som Josth. Kanske hade att göra med att IVT började med IVT 840/860 vilka i grunden sägs vara just EX50/EX65. Huruvida dom är levererade från Comfortzone eller tillverkade på licens är för mig oklart. Märkligt också att man har 17 anställda 2016 men inga löner som betalas ut. Däremot genomsnittlig personalkostnad 542 kkr. Något väsentligt måste alltså ha hänt 2014/2015. Kanske ett mkt bra avtal med IVT?

Ur den aspekten kanske det känns tryggare att välja en IVT 860. Hur dom och EX50 låter vet jag inte heller, kanske någon som har någon av dessa kan göra motsvarande film, det är ju så enkelt numera att publicera på youtube. Vore värdefullt för alla som står i valet och kvalet tror jag.

Enligt följande länk så kan tydligen både IVT860 och Nibe750/730 väsnas lika mycket. Och det är faktiskt rätt stor skillnad på 53 resp 47 dB. Jag själv skulle vara väldigt känslig för onödiga decibel.
http://www.comfortzone.se/om-franluftsvarme/test-av-hogeffektiva-franluftsvarmepumpar
« Senast ändrad: 19 juni 2018, 11:01:55 av krambriw »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1844
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #31 skrivet: 19 juni 2018, 11:22:50 »
Från årsredovisningen 2016 framgår att en väsentlig del av omsättningen kommer från försäljning under andra varumärken än det egna. Därutöver nämns att andelen av omsättningen som härrör från försäljning av större värmepumpar för fastigheter är blygsam. Sedan är löner till personal naturligtvis en verklighet, redovisad som personalkostnader
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #32 skrivet: 19 juni 2018, 11:40:28 »
Min 410p från 2008 ligger på 49dB när jag står ca 1m framför och lyssnar med mobilen i öronhöjd på båda fläktarna i normalläge. Med kompressorn igång låter den lite mer.

Har sovrummet vägg i vägg med tvättstugan där 410p står. Fläktarna hörs inte i sovrummet men jag kan höra när kompressorn startar. Sambon hör inget men jag vet ju vad jag ska lyssna efter.
Är en 730 tystare än en gammal 410p (med nya fötter och ljuddämpade frontplåtar) så är jag inte orolig.
När vi i vintras bytte säng till en med tyginklädd hög huvudgavel blev det markant tystare i sovrummet, stor upplevd skillnad rekommenderas!
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9523
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #33 skrivet: 19 juni 2018, 12:25:02 »
49 dB med bara fläktarna igång tycker jag är väldigt högt Sc:,h 410P har ju kompressor utan kompressorlåda så då låter det mer men med bara fläktarna borde det inte vara sådan skillnad. Har själv en tilläggsisolerad 310P med 360P reservdelskompressor på 650 W och den låg som lägst på 38-39 dB(A) med kompressorn igång 60 cm framför frontplåten och 1,5 m över golvet. Senaste året har dock kompressorn börjat låta mer (7 år gammal) och jag fick sätta extra bitar av kraftig cellgummi mellan de ordinarie fötterna på kompressorn. Nu ligger ljudnivån på 42,5 dB(A) 60 cm framför och 1,5 m över golvet. Uppmätt med riktig ljudmätare som var kalibrerad vid leveransen för ett antal år sedan.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad perra83

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1390
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #34 skrivet: 19 juni 2018, 12:50:45 »
Jag mäter med appen Ljudmätare i min Samsung S7 edge.
Kopressorn sitter i en liten plåtlåda inne till höger längst ned.
30dB i sovrummet. Hör ett svagt sus från stosen i taket.
35dB framför 410p med fläktarna på läge 1 1m framför i öronhöjd.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan  *Cronspisen 3m³ ved/Ã¥r uppskattat  *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17  *Acetec PD-250 -14  *Östberg Heru 100 S EC -21  *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9  *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2022 8389 kWh 7404 kWh utan elbilsladdning
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2017 13356 kWh Luftvärmepump juni
2016 14151 kWh Elektrisk golvvärme i badrum mars
2015 13292 kWh Monterat rumsgivare till 410P
2014 12627 kWh Acetec 250 installerad november
2013 12857 kWh
2012 13415 kWh Köpte huset i maj
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9523
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #35 skrivet: 19 juni 2018, 13:31:57 »
Det var ju bra att det faktiskt finns en liten lÃ¥da som avskärmar kompressorn i 410P tummenupp  Det framgÃ¥r inte av sprängskisserna eller detaljnumreringen i manualen trots jag tittat pÃ¥ flera olika Ã¥rsmodeller inkl 2008.

Med kompressorn avstängd och frånluftsfläkten på näst högsta läget får jag 37 dB(A) 60 cm framför fronten och 1,5 m över golvet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad hawkeye99

  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: KÃ¥geröd
  • Antal inlägg: 441
  • Karma +0/-0
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i SkÃ¥ne AB
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #36 skrivet: 20 juli 2018, 12:23:51 »
Du bör isÃ¥fall titta pÃ¥ 730, dock kan ventilationsrören vara lite klena.  Det skiljer inte sÃ¥ mycket pÃ¥ en luftvatten.  Nibe har en  ventilationsmodul tlil luftvattten som tar ventilationen och puttar in energin i ditt värmesystem genom s.k. returdockning.  Man styr den frÃ¥n Nibepannan. Modulen kan monteras pÃ¥  konsoller om inte takhöjden räcker till, vilket brukar vara problemet.  Det gÃ¥r annars utmärkt attmontera en  vvm225 till en pump pÃ¥ upp till 12 kw. Den har ingen  volymtank sÃ¥ till golvvärme eller enrörssystem är det inte rekommendabelt.  utan dÃ¥ är det de andra vvmmodulerna som  funkar bättre. Alternativt monterar du en ctc ecozenith 350 f med en uteluftspump tex 406An. DÃ… fÃ¥r du ingen Ã¥tervinning av frÃ¥nluften men  du styr fläkten frÃ¥n  pannan. Du kan även använda dig av  innedelen 250 dock fÃ¥r man montera fläktmodulen. Med 406an hamnar ud pÃ¥ runt 85000 efter rotavdrag. Det är samma som  730 frÃ¥nluft hamnar pÃ¥. Det du inte fÃ¥r är Ã¥tervinningen av frÃ¥nluft, du kan Ã¥ andra sidan justera din ventilation sÃ¥ att  det är anpassat efter vent och inte efter värmepumpen.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sÃ¥lt mitt hus pÃ¥ 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   Ã¶vriga  fabrikat pÃ¥ marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser pÃ¥  Facebook.

Utloggad burann

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #37 skrivet: 07 september 2018, 08:12:25 »
Efter mycket funderande (samt omisolering av frånluftsrör på kattvind med Armaflex) så föll valet på en ComfortZone Ex50, efter ringt båda tillverkarna och pratat samt läst på så är det nog inget snack om att Comfortzone är dom man bör köpa en frånluftspump från, inovation och fokus.

Anders Bosson

  • Gäst
Anders Bosson
SV: Kaputt Nibe 360p
« Svar #38 skrivet: 27 september 2018, 21:53:10 »
Jag bytte förra året från en 360p med trasig kompressor till en 730. Ljudet är klart lägre nu. Bor i en villa från 86 som är 170 m2 + tillbyggd 45 m2 (med massor av fönster) dvs totalt 215m2. Luftflöden är på gränsen men värmen klarar den bra. Ner till -6 klarar jag mig utan elpatron. Förra vintern gick elpatronen totalt 10 h (bor på en ö norr om Gbg där det mycket sällan är riktigt kallt). Jag skulle uppskatta att besparingen mellan 360 och 730 är ca 5000 kWh/år.
Total förbrukning 20 mwh ( elbil ca 5 mwh gäststuga ca 2 mwh hushåll ca 6 mwh och värme ca 7 mwh. Vi är 5 personer)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser