Författare Ämne: Nibe F730 rekommenderad i fjällstuga av ventilationsfirman - rörmokarn skeptisk  (läst 777 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 568
  • Energi- och VP-nörd
Intressant, om den ändrats undrar man ju hur man kollar om man har gamla eller nya modellen?

Har fått svar från Nibe nu:

FRÅGA
"Stämmer det att F750 numera har +6°C som minsta frånluftstemperatur? Eller gäller det bara F730?

Det står förvisso att +10°C är minsta temperatur som F750 ska stå i.


Tacksam för svar i frågan ovan."

SVAR
"Nej, det stämmer. Gäller även F750 nu också.

 

Men i uppställningsrum vill man att värmepumpen ska ha minst +10°C och teoretiskt så kan man ha denna temperatur i uppställningsrummet och +6°C i de resterande rummen.

Men försäkringsbolagen vill oftast att man ska ha minst +15°C."
Fiskarhedenvillan Lärkan 1-plan (Umeå) med 127 m2 Thermotec golvvärme och Nibe F750.
Innetemperatur 20,5-21,5°C.
CP-läge II, fläkthastighet (67%) 216 m3/h med kurva 5 (-1) punktförskjutning +2@0°C
Ikeas plisségardiner (HOPPVALS) vid alla fönsterfriskluftsventiler =)

2st 1,5m2 Solfläktar(TM) på fasad i sydläge.
Kamin Contura 620T, eldar ungefär 0.5 m3 ved per år.

2017:
9872 kWh total elförbrukning varav
4833 kWh värmepump

5039 kWh hushållsel varav
869 kWh elbil

Elbil Nissan Leaf-17 @ 1.7 kWh/mil
869 kWh fr. juli 2017- sista december 2017

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
Ok, de tidigare modellerna av F750 funkar väl inte med lägre frånluftstemperatur än 15 grader, där nånstans stängs väl kompressorn av och elpatronen körs.

Min levererades i oktober förra året, så skulle den vara av nya modellen så skulle frånluftstemperaturen kunna vara lägre än 15 grader och kompressorn skulle fungera och elpatronen vara av.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 12063
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
    • Min värmepumps-blog
Som sagt var; Hur vet man vilken version av 750'n man har? Vad är det som skiljer 16-graders och 6-gradersversionerna åt? Sitter det en elektrisk förvärmare för att snabba på avfrostningen på de nya, eller är det bara mjukvaran som skiljer?
Kan man uppgradera gamla versionen?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2784
Kom en ny installationsmanual till F750 2017-08-18 och i den visas att förångaren har samma elektriska avfrostningselement (3 st) i förångaren som F730 har. Man får alltså kontrollera tillverkningsdatum på skylten nertill eller skruva bort plasten/plåten på förångaren och kontrollera om det finns avfrostningselement.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 814
Och tänk, detta har "smygits in", trots alla inlägg om långa avfrostningstider i 750 som många har (och förmodligen har fortfarande) har inte jag sett något officiellt uttalande från Nibe där man erkänt problemet. Kanske ägarna har fått en service notis med förslag på eftermontering?? Typ som i bilbranschen, "fel på krockkudden..vi åtgärdar utan kostnad". Kanske någon som vet?

Mycket bottnar säkert i att egenvärmen från fläkten och annan elektronik inte kan nyttjas under avfrostningen eftersom "allt" sitter på fel sida (den kalla sidan) i skåpet. Så nu måste man koppla in värmefilt för att få till avfrostningen. Då går det åt extra el, frågan är hur mycket, om det är försumbart kanske
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989

Total årsförbrukning 2015: 12820 kWh varav hushållsel ca 7500kWh

Ungefär 31kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
Kom en ny installationsmanual till F750 2017-08-18 och i den visas att förångaren har samma elektriska avfrostningselement (3 st) i förångaren som F730 har. Man får alltså kontrollera tillverkningsdatum på skylten nertill eller skruva bort plasten/plåten på förångaren och kontrollera om det finns avfrostningselement.

Ok, man kan kolla i installatörsmanualen på sidan 10 och 11 har man en EB16 under EB 1 (elpatron) så har man avfrostningselementen.

I manualen jag fick med pumpen så finns elementet med, antar att det är monterat på min pump då?

Kollade på en klisterlapp längst ner på pumpen, men där stod bara 2017 inget annat?
« Senast ändrad: 13 juni 2018, 19:25:22 av Snodden »
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2784
Ja det var ju ett bra alternativ att kolla i menyerna på rätt sida om EB16 finns med tummenupp
Tidigare modeller hade tillverkningsdatum på skylten men då har de tydligen gått ifrån det och skriver bara året...
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 2 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Lilljudas

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Värmepump eller värmepumpar?
Min 750 gör på vintern i princip bara korta avfrostningar.
Levererad juni 2017. Så det kan nog ha smugit in någon fix.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 568
  • Energi- och VP-nörd
Min 750 gör på vintern i princip bara korta avfrostningar.
Levererad juni 2017. Så det kan nog ha smugit in någon fix.

Aha!
Det skulle kunna förklara varför du har så fina siffror med F750+SAM40 ! :)

Jag vill också ha förångarelement! :(
Fiskarhedenvillan Lärkan 1-plan (Umeå) med 127 m2 Thermotec golvvärme och Nibe F750.
Innetemperatur 20,5-21,5°C.
CP-läge II, fläkthastighet (67%) 216 m3/h med kurva 5 (-1) punktförskjutning +2@0°C
Ikeas plisségardiner (HOPPVALS) vid alla fönsterfriskluftsventiler =)

2st 1,5m2 Solfläktar(TM) på fasad i sydläge.
Kamin Contura 620T, eldar ungefär 0.5 m3 ved per år.

2017:
9872 kWh total elförbrukning varav
4833 kWh värmepump

5039 kWh hushållsel varav
869 kWh elbil

Elbil Nissan Leaf-17 @ 1.7 kWh/mil
869 kWh fr. juli 2017- sista december 2017