Utloggad episcopus

  • Utvecklar/programmerar styrsystem och skulle Nibe höra av sig så är jag mer än
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
Nibe F750 nattkyla aktiveras inte
« skrivet: 04 juni 2018, 19:19:53 »
Hej.

Tänkte kolla om det är fler än jag som har problem med att nattsvalkan inte går till trots att villkoren är uppfyllda.

Värmen är från (dygnsutemedel på 24°C), diff frånluft-ute större än inställt värde och frånluft varmare än inställt värde. Går inte ens igång om jag sätter driftläge i manuellt och ställer allting från. Några andra villkor jag inte tänker på?

Installerad firmware är 8461R2.
Nibe F750 i nyproduktion - 6 rok @ atemp 129.2 kvm. Golvvärme ovanför 300mm isolering i platta och under 500mm lösull i tak.

Energibehov @ DVUT -14.7 grC: 5480W

Kurva 5 (-1).
Ref. frånlufthastighet: 160 m³/h

Januari 2012: FLVP 588kWh (korr. 610kWh), HH 245kWh
Februari 2012: FLVP 934kWh (korr. 794kWh), HH 219kWh
Mars 2012: FLVP 501kWh (korr. 579kWh), HH 190kWh
April 2012: FLVP 440kWh, HH 195kWh
----------------------------------------------------------

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
SV: Nibe F750 nattkyla aktiveras inte
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2018, 22:16:34 »
När inträffar natten enligt nibe? Klockslag alltså. Vad harcdubför filtreringstid?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

Utloggad qsecofr

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F750
SV: Nibe F750 nattkyla aktiveras inte
« Svar #2 skrivet: 04 juni 2018, 22:59:43 »
Jag har samma problem. Förra sommaren funkade det utan problem. Frånluft är 27 grader, ute är det 19. Den skall starta med frånluft 24 grader och skillnad på 6 grader mellan frånluft och utetemp. Har även satt värmen till manuell under 4.2, vill inte minnas att jag gjorde det förra sommaren.

Ändrade filtreringstid till 0 utan resultat.

Har senaste programvaran.
« Senast ändrad: 05 juni 2018, 08:21:33 av qsecofr »

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750 nattkyla aktiveras inte
« Svar #3 skrivet: 05 juni 2018, 09:13:44 »
 Har inte kollat så noga, igår så var den inte igång, gick in och ändrade nivån från 22 till 20 inget hände, ändrade då till 24, inget hände, då ändrade jag tillbaka till 22 och då ökade fläkten och fläktsymbolen visade sig.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Utloggad qsecofr

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F750
SV: Nibe F750 nattkyla aktiveras inte
« Svar #4 skrivet: 05 juni 2018, 09:18:48 »
Har inte kollat så noga, igår så var den inte igång, gick in och ändrade nivån från 22 till 20 inget hände, ändrade då till 24, inget hände, då ändrade jag tillbaka till 22 och då ökade fläkten och fläktsymbolen visade sig.

Skumt, jag har ändrat fram och tillbaka också fast utan resultat.
Har du senaste programvaran? 8461R2

tack.

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750 nattkyla aktiveras inte
« Svar #5 skrivet: 05 juni 2018, 11:09:33 »
Skumt, jag har ändrat fram och tillbaka också fast utan resultat.
Har du senaste programvaran? 8461R2

tack.
Nej, 8172R3.
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 1717
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Nibe F750 nattkyla aktiveras inte
« Svar #6 skrivet: 05 juni 2018, 11:24:53 »
Hej.

Tänkte kolla om det är fler än jag som har problem med att nattsvalkan inte går till trots att villkoren är uppfyllda.

Värmen är från (dygnsutemedel på 24°C), diff frånluft-ute större än inställt värde och frånluft varmare än inställt värde. Går inte ens igång om jag sätter driftläge i manuellt och ställer allting från. Några andra villkor jag inte tänker på?

Installerad firmware är 8461R2.

-Kolla så att ni inte har schemaläggning aktiverat.
-Kolla så att klockan går rätt.
-Kolla så att inte fläktsynkdrift stör (?)
-Kolla så att filtreringstiden inte stör (?)

Osäker om nedanstående stämmer, men
-Kolla i systemmenyn vilken hastighet som är inställd på fläktläge 1,2,3 och 4.  Har man för låga hastigheter där så kan det vara så att nattsvalka inte märks av.

Utloggad qsecofr

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Nibe F750
SV: Nibe F750 nattkyla aktiveras inte
« Svar #7 skrivet: 05 juni 2018, 11:26:56 »
Nibe bekräftar att det finns ett fel i senaste programvaran som gör att nattsvalka inte startar.

'Tyvärr har det uppstått problem vid aktivering av ”nattsvalka” med den senaste mjukvaran. Ny mjukvara som skall åtgärda detta är på gång, dock kan vi inte svara på exakt när den kommer.

I ditt fall kan du antingen köra manuellt tills den nya mjukvaran kommer, alternativt backa en mjukvara, då nattsvalka fungerar med den tidigare mjukvaran.

Programvaran återställas till tidigare version om OK knappen hålls in under uppstart tills den gröna lampan börjar lysa (tar ca. 10 sekunder).'

Utloggad Snodden

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 104
  • Karma +0/-0
SV: Nibe F750 nattkyla aktiveras inte
« Svar #8 skrivet: 05 juni 2018, 12:47:51 »
Så här ser nattsvalka ut när den är igång
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.

Utloggad d98josu

  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 471
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.

Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.

Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!