Författare Ämne: Blir inte klok pÃ¥ min f750  (läst 8371 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Jimmy.G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Blir inte klok på min f750
« skrivet: 13 januari 2018, 22:51:36 »
Har någon lust att hjälpa mig med mina inställningar på våran pump. Vi bor i ett nybyggt enplans hus på 120 kvm. Ventilationen är injusterad rätt . Fläkthastighet 75%. Se bifogade bilder

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2018, 23:01:34 »
Är ventilation justerad, så ska inte fläkten gå på 75% på 120 kvm, möjligtvis 55%. vad vill du ha hjälp med?
Annars ser allt bra ut om man ser på bilderna, men 25 grader inne, varför så varmt? Sänk kurvan ett eller 2 steg till 7 eller 8
pumpen går ju billligare om den inte behöver ha så hög framledning
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 23:04:41 av DonPablo »

Utloggad Jimmy.G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 23:09:49 »
Jag tyckte också att det verkade konstigt. Men han som var hör och justerade frånluften sa att han inte fick ut rätt mängd luft om inte fläkten va på 75%. Jag skulle vilja ha hjälp med att någon kolla på mina värden och berätta om det är något som inte står rätt till. Men om jag sänker fläkten så måste jag väl justera om frånluftspjällen?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2018, 23:13:08 »
Prova du sänk fläkten till 55% först, och kör så och se om det fungerar som vanligt, vill du inte ha 25 grader varmt, sänker du kurvan. Allt ser annars bra ut på bilderna.

Utloggad Jimmy.G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2018, 23:20:46 »
Ok ska prova det. Men ska jag lÃ¥ta framlednings temperaturen ligga kvar pÃ¥ 45 grader eller ska jag sänka den ocksÃ¥? Jag skulle gärna vilja ha lite svalare inne 😊. Jag har ställt inomhus tempen pÃ¥ 21 grader men har ändÃ¥ 25.

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2018, 23:25:24 »
Jag tyckte också att det verkade konstigt. Men han som var hör och justerade frånluften sa att han inte fick ut rätt mängd luft om inte fläkten va på 75%. Jag skulle vilja ha hjälp med att någon kolla på mina värden och berätta om det är något som inte står rätt till. Men om jag sänker fläkten så måste jag väl justera om frånluftspjällen?

Jag missade nog också vad problemet\felet var? Eller menar du att få hjälp med allmänna inställningar?
Som Don Pablo sa, (och det jag själv kan utläsa är) 'För varmt inne', 'kalldrag vid ventilerna'.
Utöver detta ser värmekurvan på 9(-2) helt bäng ut ;D

120 m2 * 0,35 l/s/m2 = 42 l/s/m2 => 151,2 m3/h borde det vara enligt BBR.
Ni har nästan 300 m3/h enligt BS1-givaren! Låter det inte som en smärre dammsugare i takventilerna\donen?



Något du bör ändra är min.framledning i meny 1.9.3; kan inte tänka mig att det ska vara 45°C på radiatorer mitt i högsommaren?

Din värmebärarpump är på 1% vilket kan tyda på att den ej är flödesoptimal.
Vad har du för läge på cirkulationspumpen (I,II,III, Volym1,2,3,4) nere t.h bakom luckan på frontpanelen?
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 23:52:32 av kWhalp »

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2018, 23:30:34 »
Framledningstempen är hög ja, men ändra värmekurvan från nuvarande till 7, och vänta en dag eller 2 och se hur temperaturen står då.
kollar man på bild 1, så har du en avluft på 21,5 och 25 grader varmt i huset, är ventilationskanalen oisolerad någonstans, eller drar den tjuvluft någonstans? 4 graders diff
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 23:32:53 av DonPablo »

Utloggad kWhalp

  • Försöker bli
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: UmeÃ¥
  • Antal inlägg: 1731
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • Energi- och VP-nörd
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2018, 23:37:13 »
Framledningstempen är hög ja, men ändra värmekurvan från nuvarande till 7, och vänta en dag eller 2 och se hur temperaturen står då.
kollar man på bild 1, så har du en avluft på 21,5 och 25 grader varmt i huset, är ventilationskanalen oisolerad någonstans, eller drar den tjuvluft någonstans? 4 graders diff


Good catch Pablo, det skulle även förklara varför ventilationsnissen får fel värden..



TS, var i landet bor ni och har ni någon golvvärme i huset?
« Senast ändrad: 14 januari 2018, 00:04:38 av kWhalp »

Utloggad Jimmy.G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2018, 07:40:58 »
Jag missade nog också vad problemet\felet var? Eller menar du att få hjälp med allmänna inställningar?
Som Don Pablo sa, (och det jag själv kan utläsa är) 'För varmt inne', 'kalldrag vid ventilerna'.
Utöver detta ser värmekurvan på 9(-2) helt bäng ut ;D

120 m2 * 0,35 l/s/m2 = 42 l/s/m2 => 151,2 m3/h borde det vara enligt BBR.
Ni har nästan 300 m3/h enligt BS1-givaren! Låter det inte som en smärre dammsugare i takventilerna\donen?



Något du bör ändra är min.framledning i meny 1.9.3; kan inte tänka mig att det ska vara 45°C på radiatorer mitt i högsommaren?

Din värmebärarpump är på 1% vilket kan tyda på att den ej är flödesoptimal.
Vad har du för läge på cirkulationspumpen (I,II,III, Volym1,2,3,4) nere t.h bakom luckan på frontpanelen?

jag har läge 2 på cirkulationspumpen.
jag hade 20 grader inställt pÃ¥ min.framledning i meny 1.9.3. Men dÃ¥ var frÃ¥nluftstemperaturen 16 grader när det var minus 6 ute och jag fick en larm med felkod 64. SÃ¥ den suport jag fick var att höja den till 50 grader och stop av tillsats till 15 grader.  jag fick aldrig det förra vintern och dÃ¥ var det betydlig kallare än sÃ¥. det ända som är ändrat och fläkthastigheten. Men han som var här och justerade frÃ¥nluftdonen sa,för att fÃ¥ ut sätt mängd luft vid varje don sÃ¥ behövde fläkten stÃ¥ pÃ¥ 75 %. 
Så jag skulle behöva vilja få hjälp med att få till en bra kurva och veta vad jag ska ha för värden på tex min.framledning mm

Utloggad Jimmy.G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2018, 07:45:40 »
Framledningstempen är hög ja, men ändra värmekurvan från nuvarande till 7, och vänta en dag eller 2 och se hur temperaturen står då.
kollar man på bild 1, så har du en avluft på 21,5 och 25 grader varmt i huset, är ventilationskanalen oisolerad någonstans, eller drar den tjuvluft någonstans? 4 graders diff

jag kan inte svära på att den inte drar tjuvluft någonstans.Det borde vara isolerat hela vägen.
När temperaturen kryper ner mot 6 minus så fick jag låg frånluftstemperatur ( felkod 64).
Det fick jag aldrig innan dom höjde fläkten till 75%. Förra vinterns var betydligt kallare än så.

Utloggad Jimmy.G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2018, 07:47:49 »

Good catch Pablo, det skulle även förklara varför ventilationsnissen får fel värden..



TS, var i landet bor ni och har ni någon golvvärme i huset?

jag bor ett par mil utanför Uppsala och jag har ingen golvvärme bara radiatorer

Utloggad Jimmy.G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2018, 08:14:30 »
Nu går jag ändrar inställningarna på pumpen.
Fläkthastighet 60%
Min.Framlednings 30 grader
bifogar en bild på kurvan.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2018, 08:32:12 »
Varför vill du ha minsta framledning på 30 grader ?
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Jimmy.G

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2018, 08:43:10 »
Varför vill du ha minsta framledning på 30 grader ?

bra fråga. Jag vill ha hjälp med vad jag ska ha för inställningar på min pump för att få ett bra inomhusklimat.
Vad skulle du rekommendera att min min.framlednig ska vara mm
viken kurva ska jag ha ? Bor ett par mil utanför Uppsala.
Har bara radiatorer hemma.
Om du kollar på bilderna i början av inlägget.Hur tycker du att dom inställningarna ser ut? Tacksam för all hjälp.
« Senast ändrad: 14 januari 2018, 08:50:09 av Jimmy.G »

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
SV: Blir inte klok på min f750
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2018, 08:58:50 »
Min framledning använder man om man vill ha sommarvärme i tex en källare eller liknande så ställ det värdet på 15 grader eller liknande så det inte reglerar. Du ska använda en kurva som ger lagom värme inne med alla ev termostater på max och rumsgivarfaktorn på 0 vilken kurva det är beror på isoleringen i huset och hur radiatorerna är dimensionerade så det måste provas fram.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!