Författare Ämne: Helmysko 1245a  (läst 7033 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
Helmysko 1245a
« skrivet: 23 februari 2011, 21:43:42 »
Kom på att jag skulle öka gradmin mellan elstegen idag från -100 gradmin till -200 när jag gjort det gick kompressorn men efter några sekunder stängdes den av och gradmin värdet stod på +2993 (tror ja) ställde tillbaka tillskott till -100 och startade om vp och allt funkar som förr men ska prova med -200 i morn igen men varför blev det så Sc:,h eltillskott var inte inkopplat när ändringen gjordes och gradmin + 2993 vart kom det ifrån hyffsat högt huvuddunk före ändringen låg vp på - ialla fall för kompressorn gick.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Labold

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Kön: Man
  • Tack till solen!
SV: Helmysko 1245a
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 14:06:08 »
Barnsjukdomar i bling-pimpade displayen?  ;) --/
30-tals träkåk i huvudstaden, två plan och källare, sammanlagt 150 m2 uppvärmd yta, tilläggsisolerade väggar, tvåglasfönster. Tidigare elpanna med total elförbrukning ca 28000 kWh/år. April 2010 byte till VP Thermia Duo Optimum 8 kW, VVB MBH 300 liter, 160 m borra varav 150 aktivt. Ungefärlig värmefaktor hittills ca 3,4. Undervåningen 4 gamla sektionsraddar på tvårörssystem, övervåningen 5 panelraddar på enrörsslinga med STAD-ventil, källaren 1 Aermec UL26 fläktkonvektor, volym/knäpptank 100 liter på framledningen kopplad topp-botten. Ca 190 liter total systemvolym. 22° inomhustemp, 16° i källaren. Klarar -13° utetemp utan tillskott (så länge inte frun duschar...) Trivs finfint med IR-termometer och förinställningsnyckel i handen.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Helmysko 1245a
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 17:57:11 »
Barnsjukdomar i bling-pimpade displayen?  ;) --/

Borde inte vara barnsjukdomar för mjukvaran är uppdaterad till nyaste version 1199. Men helt klart är det nått knas i mjukvaran provade i dag med samma resultat kompressorn stannar och gradmin hoppar till 2953 provade med 150 mellan tillsats steg och det verkar funka än så länge. Finns ju vissa nackdelar med en styr som man kan ställa mycket på gäller att mjukvaran är provad innan den släpps ska mejla nibe i kväll.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Helmysko 1245a
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 16:26:26 »
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Helmysko 1245a
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2011, 17:58:42 »
Ska gå ner å testa bara regeringen kommer hem. Funkade förut iaf, men då hade jag ju en äldre mjukvara...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Helmysko 1245a
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2011, 18:22:32 »
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.

Vad har du för GM-inställningar för övrigt?

Jag är inte i närheten av min, så jag kan inte testa.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Helmysko 1245a
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2011, 18:56:26 »
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.

Vad har du för GM-inställningar för övrigt?

Jag är inte i närheten av min, så jag kan inte testa.

Har -150 start kompressor -2000 start eltillskott kör 150 gm mellan elstegen nu och det funkar bra. Bra om fler provar så jag får se om det är en bugg eller bara min som krånglar.

(Edit ändrade gradmin till -2000)
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 20:51:43 av smurfen72 »
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad SgtArdbeg

  • Glad amatör som hoppas bli
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Helmysko 1245a
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2011, 19:53:31 »
Här verkar det inte hända nåt mysko iaf...
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)

COP 3,4

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Helmysko 1245a
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2011, 20:50:16 »
Här verkar det inte hända nåt mysko iaf...

Prova gärna med samma inställningar som mig -150 start kompressor -2000 start eltillskott och 200 mellan elsteg. Jag provade med 190 mellan elsteg då fick jag ett annat gradminutvärde tror det var 3033. En annan grej var att med 200 mellan elstegen och fick gm 2953 så stog värdet kvar det räknades inte ner fast vp fick stå några min så nån kompressorstart hade det inte blivit huvuddunk
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Helmysko 1245a
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2011, 08:44:08 »
Är det ingen annan med 1245 som kan prova om det blir lika Sc:,h. Kör 150 gm mellan elstegen och det funkar bra.

Vad har du för GM-inställningar för övrigt?

Jag är inte i närheten av min, så jag kan inte testa.

Har -150 start kompressor -2000 start eltillskott kör 150 gm mellan elstegen nu och det funkar bra. Bra om fler provar så jag får se om det är en bugg eller bara min som krånglar.

(Edit ändrade gradmin till -2000)

Jag misstänker att det blir overflow med dina inställningar.

Det verkar ju som GM kan vara mellan -3000 - +3000.

Med -2000 som start, och 200 mellan stegen skulle 7:e TS-steget hoppa in vid -2000 - 6*200 = -3200. Med 150 mellan stegen blir det -2000 - 6*150 = -2900.

Testa att sätta start TS till -1500 och skruva upp stegen till 200.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Helmysko 1245a
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2011, 10:39:14 »
Om jag sätter start kompressor -2000 och 400 mellan stegen (stegar 2Kw per steg) så hoppar Gm upp till 2553...

Houston, we have a problem >:D
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 10:43:55 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Helmysko 1245a
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2011, 11:11:46 »
Tja, problemet är väl egentligen bara ett felhanteringsproblem. Orsaken verkar ju vara att man valt en "omöjlig" kombination av start och steg.

Man får väl se till så att att man inte riskerar att hamna lägre än -3000 för start av sista steget.

Om man vill ha 200 mellan varje steg får man se till att start ligger högre än -3000 + 6*200 = -1800

Borde väl iofs repporteras till Nibe så att de kan lägga in lite felhantering runt detta.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Helmysko 1245a
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2011, 11:33:08 »
Jag har min tillsats begränsad till 2 kW. Så i praktiken hamnar inget start av steg utan för -3000.
Det borde ju Nibe ha förutsett... a:gl

Även om problemet är ett "handhavandeproblem" så vill man ju inte vara sen med att klaga om man nu hittar ett "fel" på dessa fantastiska manicker...

//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Helmysko 1245a
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2011, 13:04:50 »
Jag har min tillsats begränsad till 2 kW. Så i praktiken hamnar inget start av steg utan för -3000.
Det borde ju Nibe ha förutsett... a:gl

Även om problemet är ett "handhavandeproblem" så vill man ju inte vara sen med att klaga om man nu hittar ett "fel" på dessa fantastiska manicker...

//2000

Om du bara tillåter ett steg så kan du ju sätta steget till 1 eller nåt.

Varför stegar du med 2kW om du i alla fall bara använder ett steg?
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad 2000

  • Skulle inte kalla mig
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 408
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Helmysko 1245a
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2011, 13:28:05 »
Jag har min tillsats begränsad till 2 kW. Så i praktiken hamnar inget start av steg utan för -3000.
Det borde ju Nibe ha förutsett... a:gl

Även om problemet är ett "handhavandeproblem" så vill man ju inte vara sen med att klaga om man nu hittar ett "fel" på dessa fantastiska manicker...

//2000

Om du bara tillåter ett steg så kan du ju sätta steget till 1 eller nåt.

Varför stegar du med 2kW om du i alla fall bara använder ett steg?

Jo, men nu ställde jag ju om för att testa smurfens problem. ^-^

Ang 1 eller 2kW steg vet jag inte hur man ändrar. Kanske har det med hur stegen är kopplade rent fysiskt att göra? Om det är kopplat max 7 eller 9 kW.
Vid 7 kW är det visst sju steg men vid 9kw bara fyra. Jag har max 6kW. Kanske har jag kopplat för 9kW men begränsad till 6kW.. på nått vis...Sc:,h
Vi har diskuterat det tidigare i nån tråd men minns inte om vi kom fram till nått...

//2000

EDIT
Äsch, fel av mig. Jag har kopplat för 9kW och har då fyra steg.(2,4,6,9 kW) Hade tidigare begränsat i menyn till 6 kW. Därav förvirringen från min sida...
Man är 40+ och hjärnan går på ständig lågfart...
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 13:37:06 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!