Författare Ämne: VVM 300 + 2020 10 kW Fel rotationsriktning, felmedd 18 i kanal S1?  (läst 5766 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Daridd

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Hej Alla

Jag har en VVM 300 samt en 2020 10 kW installerad sedan ca två år tillbaka, hade lite problem i början med bestående hög hetgas larm och haft servicetekniker här som kollat, uppdaterat m.m. I alla fall har allt fungerat klockrent sedan i höstas till i tisdags då vi hade strömavbrott i området. söderort stockholm. Efter detta avbrott så fick vi felmedd. fel rotationsriktning.

Jag upptäckte inte detta felmedelande fören torsdag då allt var ok hemma, varmt vatten och behaglig inomhustemp. Jag gjorde då så som manualen skriver i "uppstart och kontroll" dvs kollade att alla inkommande faser var spänningssatta samt skiftade två faser. Dock utan något resultat. Kollade även hetgasen som lyckades stiga ca 7-8 grader under den tid som vp´n går. Vet ej vad jag kan gör, eller är det bara att ta hit en service tekniker igen.....någon som vet vad jag kan göra.
MVH
David

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Kolla att alla säkringar i proppskÃ¥pet är hela, det kan eventuellt vara nÃ¥n propp som är lite halvdÃ¥lig sÃ¥ prova att byta ut dem ändÃ¥.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daridd

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Har bytt alla säkringar på inkommande spänning, får fortfarande samma felmedd. 18.
MVH
David

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Ta hem en servicetekniker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Tystnad

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: VÄXJÖ
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Har själv haft detta felet "fel rotationsriktning"  pÃ¥ just en 2020.

alla säkringar var hela överallt   Sc:,h

började då felsöka/spänningsmäta med spänningsprovare "handtag".

Visade sig då att kontaktorn/motorskyddet saknade en fas på utgången .

Började spraka när jag petade pÃ¥ den   :o

visade sig att det var så simpelt att dem slarvat med att dra åt en anslutningskruv på kontaktorn.....
Stiftet från motorskyddet hade bara legat löst mot anslutningen sedan en var ny.

Kolla så inga skruvar är lösa i anslutningar (Bryt strömmen först! om du inte är eltekniker)
Nibe Fighter 2005 ,2020 ,2025 ,växelventil, SMO10

Utloggad Daridd

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Karma +0/-0
Hej

Har haft en tekniker på plats och det var tydligen glappkontakt på tempgivaren för hetgas vilket gjorde att den inte kände ökningen på 10 grader som skall ske när pumpen drar igång. Därav felmedelandet. Då var det problemet löst. Tack för de svar jag fick. Glad Midsommar

Utloggad Mekaniker

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Den Nibe som jag startade upp för en kund förra veckan förde oljud som en gammal diesel med fel fasföljd, det trots att elmontören samt elbolaget hade kollat fasföljden...
Med rätt fasföljd gick den tyst

Men alltid efter ett ickeplanerat avbrott i eldistributionen (storm/ åska/ grävmaskiner)
Var uppmärksam på trefasmaskinernas rotation!
I våra trakter har elbolaget lyckats förstöra en drift i ett växthus med fönsteröppnare + en del annat bara för att de slarvat med fasföljden
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!