Hej.
Tänkte kolla om det är fler än jag som har problem med att nattsvalkan inte går till trots att villkoren är uppfyllda.
Värmen är från (dygnsutemedel på 24°C), diff frånluft-ute större än inställt värde och frånluft varmare än inställt värde. Går inte ens igång om jag sätter driftläge i manuellt och ställer allting från. Några andra villkor jag inte tänker på?
Installerad firmware är 8461R2.
-
När inträffar natten enligt nibe? Klockslag alltså. Vad harcdubför filtreringstid?
-
Jag har samma problem. Förra sommaren funkade det utan problem. Frånluft är 27 grader, ute är det 19. Den skall starta med frånluft 24 grader och skillnad på 6 grader mellan frånluft och utetemp. Har även satt värmen till manuell under 4.2, vill inte minnas att jag gjorde det förra sommaren.
Ändrade filtreringstid till 0 utan resultat.
Har senaste programvaran.
-
Har inte kollat så noga, igår så var den inte igång, gick in och ändrade nivån från 22 till 20 inget hände, ändrade då till 24, inget hände, då ändrade jag tillbaka till 22 och då ökade fläkten och fläktsymbolen visade sig.
-
Har inte kollat så noga, igår så var den inte igång, gick in och ändrade nivån från 22 till 20 inget hände, ändrade då till 24, inget hände, då ändrade jag tillbaka till 22 och då ökade fläkten och fläktsymbolen visade sig.
Skumt, jag har ändrat fram och tillbaka också fast utan resultat.
Har du senaste programvaran? 8461R2
tack.
-
Skumt, jag har ändrat fram och tillbaka också fast utan resultat.
Har du senaste programvaran? 8461R2
tack.
Nej, 8172R3.
-
Hej.
Tänkte kolla om det är fler än jag som har problem med att nattsvalkan inte går till trots att villkoren är uppfyllda.
Värmen är från (dygnsutemedel på 24°C), diff frånluft-ute större än inställt värde och frånluft varmare än inställt värde. Går inte ens igång om jag sätter driftläge i manuellt och ställer allting från. Några andra villkor jag inte tänker på?
Installerad firmware är 8461R2.
-Kolla så att ni inte har schemaläggning aktiverat.
-Kolla så att klockan går rätt.
-Kolla så att inte fläktsynkdrift stör (?)
-Kolla så att filtreringstiden inte stör (?)
Osäker om nedanstående stämmer, men
-Kolla i systemmenyn vilken hastighet som är inställd på fläktläge 1,2,3 och 4. Har man för låga hastigheter där så kan det vara så att nattsvalka inte märks av.
-
Nibe bekräftar att det finns ett fel i senaste programvaran som gör att nattsvalka inte startar.
'Tyvärr har det uppstått problem vid aktivering av ”nattsvalka” med den senaste mjukvaran. Ny mjukvara som skall åtgärda detta är på gång, dock kan vi inte svara på exakt när den kommer.
I ditt fall kan du antingen köra manuellt tills den nya mjukvaran kommer, alternativt backa en mjukvara, då nattsvalka fungerar med den tidigare mjukvaran.
Programvaran återställas till tidigare version om OK knappen hålls in under uppstart tills den gröna lampan börjar lysa (tar ca. 10 sekunder).'
-
Så här ser nattsvalka ut när den är igång
-
Nu mjukvara fixar nattsvalka.
https://www.nibeuplink.com/Software/Download/Changelog/NIBE/F750/efb75d66-78de-4939-81eb-d1767a23d5a7