VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Daridd skrivet 06 juni 2009, 17:08:47
-
Hej Alla
Jag har en VVM 300 samt en 2020 10 kW installerad sedan ca två år tillbaka, hade lite problem i början med bestående hög hetgas larm och haft servicetekniker här som kollat, uppdaterat m.m. I alla fall har allt fungerat klockrent sedan i höstas till i tisdags då vi hade strömavbrott i området. söderort stockholm. Efter detta avbrott så fick vi felmedd. fel rotationsriktning.
Jag upptäckte inte detta felmedelande fören torsdag då allt var ok hemma, varmt vatten och behaglig inomhustemp. Jag gjorde då så som manualen skriver i "uppstart och kontroll" dvs kollade att alla inkommande faser var spänningssatta samt skiftade två faser. Dock utan något resultat. Kollade även hetgasen som lyckades stiga ca 7-8 grader under den tid som vp´n går. Vet ej vad jag kan gör, eller är det bara att ta hit en service tekniker igen.....någon som vet vad jag kan göra.
MVH
David
-
Kolla att alla säkringar i proppskåpet är hela, det kan eventuellt vara nån propp som är lite halvdålig så prova att byta ut dem ändå. Sc:,h
-
Har bytt alla säkringar på inkommande spänning, får fortfarande samma felmedd. 18.
MVH
David
-
Ta hem en servicetekniker.
-
Har själv haft detta felet "fel rotationsriktning" på just en 2020.
alla säkringar var hela överallt Sc:,h
började då felsöka/spänningsmäta med spänningsprovare "handtag".
Visade sig då att kontaktorn/motorskyddet saknade en fas på utgången .
Började spraka när jag petade på den :o
visade sig att det var så simpelt att dem slarvat med att dra åt en anslutningskruv på kontaktorn.....
Stiftet från motorskyddet hade bara legat löst mot anslutningen sedan en var ny.
Kolla så inga skruvar är lösa i anslutningar (Bryt strömmen först! om du inte är eltekniker)
-
Hej
Har haft en tekniker på plats och det var tydligen glappkontakt på tempgivaren för hetgas vilket gjorde att den inte kände ökningen på 10 grader som skall ske när pumpen drar igång. Därav felmedelandet. Då var det problemet löst. Tack för de svar jag fick. Glad Midsommar
-
Den Nibe som jag startade upp för en kund förra veckan förde oljud som en gammal diesel med fel fasföljd, det trots att elmontören samt elbolaget hade kollat fasföljden...
Med rätt fasföljd gick den tyst
Men alltid efter ett ickeplanerat avbrott i eldistributionen (storm/ åska/ grävmaskiner)
Var uppmärksam på trefasmaskinernas rotation!
I våra trakter har elbolaget lyckats förstöra en drift i ett växthus med fönsteröppnare + en del annat bara för att de slarvat med fasföljden