Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Beräkning av element storleken  (läst 11011 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Alverby

  • Gäst
Alverby
Beräkning av element storleken
« skrivet: 22 januari 2006, 21:51:20 »
Hej

Har sökt på forumet men inte funnit det jag vill!!!!

Så nu får jag fråga:

Jag skall byta ut mina el radiatorer mot vatten radiatorer. Och har börjat att räkna lite. Men får inga värden som jag tycker är bra.

Huset är byggt -73, 1,5 plans. ca 125 m2

Jag kommer att mata systemet med varmvatten från min Nibe Fighter 360 P.

Framledningstemperatur ca 45 grader i nuläget.

Jag har ett rum med volymen 30m3. Två ytterväggar. (Går huset som tillägsisolerat eller inte)

När jag räknar med rinkabyrörs uträkning så får jag att radiatorn skall vara på 1884 W. (Dt 30, vill ha 20 grader inne. 40 W/m3)

Men  när jag fick hjälp av en rörläggare med att räkna sÃ¥ hamnade effekten pÃ¥ 1345 W. Litar inte pÃ¥ rörläggaren, han skulle kommit i slutet av Maj -05 men har inte kommit ennu (har pratat flera gÃ¥nger och pÃ¥mint honom) :-[.

Tips om uträkningsprogram hadde varit bra, och även andra tips och idéer.

Vill inte frysa nästa viner :)

Trevligt forum för övrigt !!!!!!!! 8)


Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29390
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Beräkning av element storleken
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2006, 10:08:38 »
Jag tror du ska räkna så här:
DT30 ger faktor ca 1,92 enligt Rinkaby.
Antar 2,4 m takhöjd

Med DT30 så blir det 30 m2 x 2,4 m x 40 W/m3 x 1,92 = 5529 W

Hmmmm...   jag är lÃ¥ngt ifrÃ¥n säker....    Sc:,h
« Senast ändrad: 24 januari 2006, 10:12:07 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Alverby

  • Gäst
Alverby
SV: Beräkning av element storleken
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2006, 22:52:32 »
5529 W

Verkar inte rimligt ;). för mitt rum,

du har skrivit lite fel !!!

Rumet är på 30 m3

Skulle ge 30 x 40 x 1.92 =1728 W

Men detta värdet stämer endå inte med rörisens uträkning.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Beräkning av element storleken
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2006, 23:03:22 »
Han kanske inte använde DT 30!?

Är det inte tilläggsisolerat (byggt 73=tunna väggar) och hörnrum dÃ¥ behövs det  rejäla doningar.

Men jag har inte tittat i nån tabell ska ni veta!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Snoopy32

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 64
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar - i princip !
SV: Beräkning av element storleken
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2006, 00:47:39 »
Hej !

-> Carl N :
Alverby's rum är på 30 m3 !!!  inte 30 m2 !!!

-> Alverby :

Jag får 30 x 40 x 1,92 till att bli 2304 när jag räknar med miniräknaren....

MVH,
/Erland
Driftsstart 1/12 -05. CTC Ecoheat 8.5, 174m borra (varav 24 m foder, gick ej längre pga för mycket vatten). ca 240m2 i tre plan värmt till 21 gr. i Sollentuna. Vattenburet tvårörssystem, 31.000kW/år för värme+VV med elpanna.
Brine +2- +3 in, 0- -1 ut Framl.temp(-15)55gr, från vid 18gr

Utloggad Stefan J

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Beräkning av element storleken
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2006, 10:22:01 »
Hej ! måste lägga mig i denna tråd.

När man gÃ¥r in i radiatortillverkarnas broschyrer och även ibland oss som jobbar med detta hela dagarna (VVS-ingenjör)sÃ¥ betyder dT 30 att det är 30  grader mellan rummets temperatur och logaritmiska medeltemperaturdifferens ( krÃ¥ngligt ) man kan förenkla detta till att säga, om tillopp är 60 och retur 45 och rumstemp 21 sÃ¥ blir dT ca 31,5.
Detta kanske var klart för Er redan, många tror att det är skillnaden mellan tillopp och retur.

Om nu rummet är 30m3  kan det betyda att det är ca 12, 5m2 ? isÃ¥fall beroende pÃ¥ vart du bor, men pÃ¥ breddgraden för Stockholm sÃ¥ räcker normalt 50 w/m2 för uppvärmning, detta skulle bli 625 W om du tar i sÃ¥ du skriker och säger 100 W/m2 dÃ¥ är det 1250 W. Fortfarande lägre än vad dina andra hjälpare sagt.
Om du går in på www.thermopanel.se och in under konsulter ( tror jag ) så finns det någonstans ett excel program där du lägger in dina tänkta systemtemperaturer och då får fram vilken effekt en radiator ger vid dessa värden. Om du inte hittar, kontakta mig så skall jag hjälpa dig

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Beräkning av element storleken
« Svar #6 skrivet: 29 januari 2006, 17:21:31 »
Citera
isåfall beroende på vart du bor, men på breddgraden för Stockholm så räcker normalt 50 w/m2 för uppvärmning,

Men om man väljer 80 W/m2 så blir framledningstempen lägre, det ger bättre verkningsgrad på pumpen!

Som det antyds varierar effektbehovet mycket kraftigt beroende på husets isoleringsstandard!
Men ska man konveretera till vattenburet och vp drift. är det mycket viktigt att det verkligen blir en lågtempanläggning.
Det ger bästa besparing!
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Stefan J

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Beräkning av element storleken
« Svar #7 skrivet: 29 januari 2006, 21:34:40 »
Jag håller med dig till viss del, men tror att det krävs en förklaring först.
Det verkliga behovet är kanske 50 w/m2 om man då går in och väljer en radiator som skall klara av 80 w/m2 så innebär det i verkligheten att radiators yta ökar vilket innebär att framledningstemperaturen kan sänkas vilket är till fördel för värmepump. Jämför med golvvärme där ma n har hela golvytan aatt arbeta med.

Vad jag vill säga med detta är att man först måste göra en rimlig bedömning av effektbehovet därefter kan man laborera sig fram till en lämplig radiatorstorlek med olika systemtemperaturer så att effektbehovet kan erhållas.

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Beräkning av element storleken
« Svar #8 skrivet: 29 januari 2006, 23:33:07 »
Som lekman är det svårt med exakta beräkningar...
men lägger man sig pÃ¥ 80w dÃ¥ finns massor med felmarginal. Hur fel det än är blir det en lÃ¥gtempanläggning.  Ju lägre temp desto bättre...
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Maijckel

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 376
  • Karma +0/-0
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blÃ¥ser)
SV: Beräkning av element storleken
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2006, 00:11:11 »
Det ena huset jag satte in pump i har ca 50w/kvm idag, men det är för klent. Huset saknar nämligen isolering! Brädfodring, plankväggar och tretexskivor (och tapeter). Med oljepannans 80 ºC i framledning funkade det fint, men när det går ner mot -15 går pumpens börvärde upp mot 55, och då får pumpen nästan jobba ihjäl sig.

Därför har jag köpt ett par nya 33:or som skall sättas in i vardagsrummet (ganska öppen planlösning). Detta rum kommer dÃ¥ fÃ¥ ca 110w/kvm,  sÃ¥ det blir spännande att se hur systemet pÃ¥verkas.

Det andra huset har ca 30-35w/kvm, men det funkar fint tack vare att det är rejält isolerat. Vid -15 är börvärdet ca 44. Och det tycker jag är OK.
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 231
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!