Ämnessammanfattning

Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2015, 10:07:47 »

Se till att fylla systemet så du har bra tryck innan du avluftar.
Stoppa cirkpumpen.
Avlufta "max" på den felande radiatorn, fortsätt ett tag även om det kommer vatten.
Du kan gärna ha någon stående vid expansionskärlet och kolla så det inte blir för lågt tryck i systemet.

Om det inte fungerar, starta cirkpumpen på maxfart, stäng eventuella termostater på alla andra radiatorer så du får maximalt difftryck/flöde över den radiator som bara fungerar delvis.
Har du någonstans i systemet en kulventil kan du även prova att snabbt stänga/öppna den några gånger för att få till en hastig flödesförändring i systemet, det brukar kunna dra med sig luft också.
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 27 oktober 2015, 09:53:17 »

Om man stänger av övriga radiatorer, så tvingar man troligen in vattnet i den nya, stora radiatorn.

Dina originalradiatorer( i ditt Mockfjärdshus?) är tunna och flödet i radiatorsystemet är gissningsvis beräknat utifrån dessa radiatorer.

Cirkpumpen ska gå hela tiden....





Nej jag har inga tunna original radiatorer kvar. Jag har succesivt bytt ut alla mina enkel radiatorer till stora dubbel radiatorer med convektorplåtar. Det här var den sista enkla som behövde bytas ut. Jag har inte haft något liknande problem vid något av de föregående bytena.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 27 oktober 2015, 09:29:07 »

Om man stänger av övriga radiatorer, så tvingar man troligen in vattnet i den nya, stora radiatorn.

Dina originalradiatorer( i ditt Mockfjärdshus?) är tunna och flödet i radiatorsystemet är gissningsvis beräknat utifrån dessa radiatorer.

Cirkpumpen ska gå hela tiden....


Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 27 oktober 2015, 09:19:56 »

Stäng av alla övriga radiatorer till att börja med .......
Hej rocas! Vad menar du med ditt svar?
Menar du att jag ska stänga av pumpen när jag luftar?

Sent i går kväll så hade compressorn på VP:n stannat och och utlöst ett HP larm. Efter ett antal tvångsstarter som alla resulterade i nya HP-larm så kunde jag konstatera att cirkulationspumpen kärvade och tidvis stod stilla. Den hade tydligen inte klarat av mina laboreringar och omställningar på farten. Därför så motionerade jag cirkulationspumpen enligt instruktionsboken. När jag fick igång VP:n igen så gick även den felade dubbel radiatorn igång. Men tyvärr bara halva radiatorn. Den sidan som vetter mot väggen blir varm, medans den som vetter ut emot rummet fortfarande är helt kall. Så tydligen så finns det luft kvar i den delen. Men hur får man bort den? Det är frågan.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 26 oktober 2015, 23:59:44 »

Stäng av alla övriga radiatorer till att börja med .......
Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 26 oktober 2015, 20:35:10 »

Jag har bytt ut en radiator till en större dubbel K22. Problemet är att jag inte får upp någon värme på den. Jag tycker att jag har försökt med allt. Kopplet blir varmt men ingen värme på radiatorn. Jag har luftat och luftat och luftat men inte en tillstymmelse till värme. Jag har ställt upp cirkulationspumpen på högsta fart fortfarande ingen värme. Jag plockade bort kopplet och drog igenom en dragfjäder genom rören för att rensa bort eventuellt skräp eller avlagringar i anslutningsrören men fortfarande ingen värme. Tilloppet är jag helt säker på att det inte är något stopp i eftersom det inte varit  något  problem med att fylla upp elementet. I bägge rören så kom jag fram till vad jag uppfattade som nippelanslutningen där det tog stopp. Jag vågade inte trycka på mer för risken att dragfjädern skulle fastna i röret, för då hade jag varit riktigt illa ute. Jag har även provat med en korkoppling för att förvissa mig om att jag har kopplat rätt rör som tillopp. Mitt system är ett s.k. kontinental system, bestående av ett grovt kalldraget stålrör som ligger längs med ytterväggarna. På detta rör är det stick upp till radiatorerna. Det innebär att man inte behöver by-past i kopplen eftersom det hela tiden cirkulerar vatten i huvudslingan. Kan det vara så illa att det fortfarande är någon luftficka kvar  i radiatorn som förhindrar cirkulationen,och hur får jag i så fall bort den. Finns det något knep när man fyller upp radiatorn så att det inte samlas en massa luft?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!