Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 oktober 2015, 10:07:47 »Se till att fylla systemet så du har bra tryck innan du avluftar.
Stoppa cirkpumpen.
Avlufta "max" på den felande radiatorn, fortsätt ett tag även om det kommer vatten.
Du kan gärna ha någon stående vid expansionskärlet och kolla så det inte blir för lågt tryck i systemet.
Om det inte fungerar, starta cirkpumpen på maxfart, stäng eventuella termostater på alla andra radiatorer så du får maximalt difftryck/flöde över den radiator som bara fungerar delvis.
Har du någonstans i systemet en kulventil kan du även prova att snabbt stänga/öppna den några gånger för att få till en hastig flödesförändring i systemet, det brukar kunna dra med sig luft också.
Stoppa cirkpumpen.
Avlufta "max" på den felande radiatorn, fortsätt ett tag även om det kommer vatten.
Du kan gärna ha någon stående vid expansionskärlet och kolla så det inte blir för lågt tryck i systemet.
Om det inte fungerar, starta cirkpumpen på maxfart, stäng eventuella termostater på alla andra radiatorer så du får maximalt difftryck/flöde över den radiator som bara fungerar delvis.
Har du någonstans i systemet en kulventil kan du även prova att snabbt stänga/öppna den några gånger för att få till en hastig flödesförändring i systemet, det brukar kunna dra med sig luft också.