Författare Ämne: Larm lÃ¥g KB ut vid omslag frÃ¥n värme till varmvatten, NIBE 1255  (läst 2189 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Jonaspson

  • Gäst
Jonaspson
Larm låg KB ut vid omslag från värme till varmvatten, NIBE 1255
« skrivet: 08 december 2016, 18:56:43 »
Hej!
vi har låtit installera en NIBE 1255 i vårt nybyggda hus med golvvärme. Vi har jordvärme och det är två slingor à 300 m vardera. Vi har har haft återkommande problem med att temperaturen på KB ut rasar nedåt så fort pumpen går från att arbeta från värme till varmvatten. Installatören kom efter ett tag och tömde och återfyllde systemet för att få bort ev luft samt rensade smutsfilter, vilket hjälpte en kort period men nu är problemet värre än någonsin. Nästan varje gång den slår över till varmvatten så rasar temperaturen på köldbärare ut och vid -8 grader blockeras kompressordriften. vad kan det bero på?

Ett annat bekymmer är att pumpen inte orkar hÃ¥lla en jämn framledningstemperarur överlag  och för att klara en framledninstemp över 37-38 grader sÃ¥ aktiveras tillsatsel pÃ¥ 3-5kw, vilket inte känns rimligt eller ekonomiskt. Vad kan det bero pÃ¥?

Tacksam för hjälp!

Mvh Jonas

Utloggad lob

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Nälden
  • Antal inlägg: 134
  • Karma +0/-0
Hej
Jag hade också problem med låg kb-ut som slog av pumpen. I mitt fall var det ett givarfel möjligen orsakat av att pumpen delades när den bars ner i källaren och inte blev korrekt ihopsatt. Rörmokaren gjorde om ihopkopplingen och sedan dess har den gått helt utan mankemang. Jag hade alltså inte låg kb utan det var pumpen som trodde det.
MVH LOB
Nibe 1255. 175+150 m borra.  270 kvm Siporexhus. Startförbrukning 48 000 kWh-20000 kwh(med IVT E11)
 Nälden-Jämtland

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
exakt kolla givarna, är inte ovanligt att de inte är helt på plats i sina holkar.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Jag undrar om det kan vara så att det är dålig cirkulation i köldbärarkretsen. När den slår över till varmvatten ökar den effekten och då blir det för kallt. Vad är det för temperatur ut och in på köldbäraren när pumpen värmer huset och med vilken effekt går den då?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Jonaspson

  • Gäst
Jonaspson
SV: Larm låg KB ut vid omslag från värme till varmvatten, NIBE 1255
« Svar #4 skrivet: 10 december 2016, 07:48:04 »
Tack för alla svar. KB in är ca 2 och KB ut är cirka -5 när den går för värme. Röret blir så kallt att det blir frost på det när det slår om till varmvatten.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19108
  • Karma +15/-13
Det är alldeles för låg cirkulation i brine systemet en skillnad på 3 grader brukar rekommenderas vilken hastighet jobbar brine cp normalt med hos er ? Man kan ställa den på max 100% och låta den gå kontinuerligt i några dagar för att få ur luften men i så fall bör man nog kunna stänga av ena slingan växelvis. Men kolla först vilken hastighet cp går på kanske inte är luft utan fel inställt i vp.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
Det är tvÃ¥ slingor om 300 meter. Det verkar som om det är cirkulation bara i en slinga. Finns det avstängningsventiler pÃ¥ slingorna sÃ¥ att det gÃ¥r att köra en Ã¥t gÃ¥ngen? 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!