Har ingen aning om hur Julas grejer styr en elpatron, men jag antar att du måste sätta ett relä emellan om du använder utgången.Men en enklare lösning är att ställa in elpatron på en lite lägre temp än värmepumpen, då kommer båda 2 jobba parallellt när temperaturen i tanken sjunker.
Hurdan ackumulatortabk / energiberedare är det du har? Finns det möjlighet att koppla in värmepumpen lägre ner i beredaren jämfört med elpatronen? Då kunde det eventuellt fungera fast i praktiken blir det inte mycket skiktning i beredaren om värmepumpen går konstant om det inte råkar vara frågan om en beredare med skiktskiva mellan "våningarna".Jula pumpen kan troligtvis styra elpatronen, det är standard på Amitime pumparna men styrningen är inte särskillt avancerad och ett logikfel i programvaran gör att ifall pumpen går i störningsläge så aktiverar den inte elpatronen även om denna skulle vara inkopplad. Den här buggen finns åtminstone ännu på den generation som motsvarar ES V5+ apparater och har hängt med ett antal år så torde vara ganska utbredd.Ofta har man löst det här med en liten varmvattenberedare på ca 60-100 L i serie med tappvarmvattenslingan i beredaren, då får du ut ganska bra med varmvatten.Driftsekonomiskt är det nog en fördel om du inte behöver göra de sista 10-15 graderna på varmvattnet med pumpen, den där vill få svårt att orka ändå när temperaturerna kryper neråt en aning.
Jag skulle säga samma sak som Krtek, en extra el-VVB efter din acktank löser detta med varmvattnet.Kan du inte ställa den under innohusmodulen (där kattsandslådan är)?Annars kan det bli svårt att få till skiktning osv i tanken för att värmepumpen ska ge nått.
Problemet med genomströmningsvärmare är effekten, du kommer troligen behöva säkra upp huvudsäkringarna för att få det att funka bra med en sån.En el-VVB på 60 liter behöver inte alls samma effekt och du kan ha den på typ 70-80 C + blandnigsventil så kommer varmvattnet att räcka.Sen kan du t ex styra elpatron med en rumstermostat som ställs på en lite lägre temp än vad shuntstyrningen styr emot.
Det blir innetemp som reglerar hur elpatron används, när innetemp sjunker under starttemp för elpatron så stiger innetemp på grund av att shunten vill ha lite varmare än elpatron, då stoppas elpatron och värmepumpen får jobba själv ett tag.Det kan innebära at elpatron tar över helt en liten stund, men när innetemp blir högre så får värmepumpen ta över igen.
Förlåt för att jag är lite trög men jag får ändå inte ihop det med min erfarenhet av systemet som jag har. Låt säga att patron är inställd på att gå igång när innetempen går under 20. Är det - 20 ute vilket inte är ovanligt där jag bor behöver framledningstempen vara högre än 50 för att mina radiatorer ska klara hålla 20 inne. Patronen ser då till att tempen i tanken är över 50 grader men då kommer min pump lägga av helt iom att den ger 45-50 grader som mest. Patronen kommer vara igång konstant och pumpen kommer inte starta förrän utetempen höjs så att patronen slår av.Som jag förstår din lösning kommer den se till att patronen går in när pumpen inte orkar själv. Men patronen kommer köra solo ända till utetempen höjs och pumpen orkar igen. Har jag fel?
Det kan nog stämma, det finns nog ingen lösning som kan göra på annat sätt om ditt system kräver >50 C framledning när det blir kallt ute.
Hej, det stämmer att det är en typ genomströmningsvärmare på en värmepump, elpatron behöver bara höja tempen på cirkvattnet några enstaka grader vilket gör att man klarar sig oftast med 3-6 kW elpatron som komplement till en värmepump.Skillnaden mellan detta och en genomströmningsvärmare till tappvatten är att flödet oftast är lägre på cirkvattnet och att cirkvattnet är i en sluten slinga.En liknande lösning är att låta värmepumpen värma returvattnet före tankens shunt istället för att värma tanken direkt.Så är det oftast byggt på LVVP:ar vilket ger både bättre effekt och mindre slitage på värmepumpen.Nu har du valt en Jula Anslut och den har nog inte styrning för att kunna köras på detta viset (tror jag)?Så ditt problem är egentligen inte att elpatron sitter i en tank utan att värmepumpen är ansluten mot just denna tanken.
Vilken version av anslut modellerna är det du har? Jag frågar närmast för att kunna referera till motsvarande Amitime pump. Är ju i grunden fråga om AVH-12 modellen i D design som Jula har sålt som 6kW anslut.Under åren har dock det inre styrkortet på dessa ändrats en del och vissa av versionerna har mer möjligheter än dom andra. I grunden kan dom flesta korten nog styra även externt värmemotstånd via relä. Funtionen baserade sig på vissa antaganden som skulle uppfyllas, pumpen skulle ha jobbat en viss tid på full effekt utan att lyckas höja tempen tillräkligt så tog den värmestaven till hjälp. När tempen sen började stiga tillräkligt så slog styret av staven. Detta har funnits i dom flesta versionerna. Du kan nog tweaka en del med att flytta givaren och / eller anslutningarnas plats på värmeberedaren, hur mycket det inverkar i slutändan beror långt på beredaren och på hur stor cirkulation du har genom den.Gällande extern vvb tror jag nog en sån alla gånger ger dig ett bättre system då pumpen är begränsad till sin effekt och du därmed inte vill göra varmare vatten än ditt värmesystem behöver.
Hej,jo, ok, ser ut att vara den version som Jula säljer nu förtillfället.Innerenheten har ett kretskort som är märkt PCB-N, på detta kretskort finns även dipswitcharna samt två plintar eller terminaler märkta CN205 och CN206. Om du vill styra externt motstånd med pumpens styre så ska relät styras från de här plintarna. Nu har jag dock aldrig satt upp en sån där och har inte dokumentationen till hur styret fungerar men skulle tro att logiken är som jag tidigare beskrev i de äldre versionena.Gällande din andra fråga om det fungerar lika bra med motståndet i tankens topp på fast inställning så beror det som sagt mycket på hur tanken skiktar. Gäller dock att hålla i minne att Jula säger att 45C är det varmaste man kontinuerligt borde be pumpen om även on 50C är max inställning. Beror mycket på vilken temp vattnet in får om du spetsar tanken med motståndet. Testa är egentligen enda sättet att få veta.
HejPumpen kan max ställas på 52 grader. I manualen står det att pumpar utrustade med tillsatsvärmare har max temp 70 grader.