Har du eget vatten ??
Det med säkerhetsventil på inkommande vatten och ventil där är nog inget bra , du kan ju sno vatten innan mätaren
Säk saknas på värmedelen 1,5 bar
Säk saknas på VV
samt blandningsventil VV max +55C
VVC fordrar en reglering
Har du separat pusch på GV för resp Våning 2 och 3 , tror det blir svårt att få fram vatten till alla GV med en pump
Hur tänker du att reglera GV , med termodon på fördelarna eller
På brinekretsen kör du lämpligen med LK's multifill:
Och Nibe levereras med filterball numera, så du behöver inte köpa separat avstängare och filter.
Köp en 11x5 istället och separat vvb med anslutning för vvc om du ändå ska ha extra vvb.
LKs påfyllningskoppel köper du från Tyskland, mycket billigare!
Blandningsventil vv är väl ett kärt ämne här på forumet. Jag skulle avstå den om jag kunde, bara något som läcker efter 10 år. Har man som mig solfångare etc måste man ju ha den...
Står du i valet mellan 1x45 eller så 1x55 så läs alla trådar om problemet med regleringen på 55:an innan du handlar.
Jag köpte från wolf online
3 mindre pumpar . då ska dom sitta på matarrören till slingorna , kanske lite överkurs om du inte tar den stora
Hur många meter är ditt hus
det finns pumpar som trycker 8 meter , men måste kollas i diagrammen