0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Menyer1.1 VV / Periodtid 20 (60) min...... tycker din period tid kan vara max 20 min ej mer.1.2 Periodtid 60 min .............max 20 min beroende av VV tanks storlek 1.3 Max VV-period 20 min..............10 min se kommentar 1.21.8 Intervall Period XVV 14 dgr2.3 Framledning / MIN 15 ..................kan ökas till 20(default 20)2.4 Framledning / MAX 60 .................. eltillskott ger denna höga temp, sänk den gärna till 552.5 Kompensering yttre 1 ?.......öka till 5, tillslag av en sep termostat i utrymme som är bra som referens2.7 Returledning / MAX 55 .................borde vara 50 gr ( default 53)5.4 Startvärde kompr. -60.................ändra till -80, sparar antal starter5.5 Status TILL 5.15 Kompressor typ NORMAL ?8.2.1 Sommarlägetemp. 25 8.2.2 Vinterlägetemp 20 ...............ändra till 10 gr (default 20)8.3.5 Max Elsteg 1 ?........öka till 3 om du har större säkring än 16 A8.3.6 Omsättning EBV-trafo 300 ?9.1.1 Startv. TS -500............max värde -500 vilket förhindrar onödig elpatron drift9.1.2 Diff tillsatssteg -100.............ok9.2.1 Max temperatur 55 ...............ok9.2.2 VB diff VP 13 ?........... gradmin betas av eller tillskott slår till och hur diff vid stopp av VP vid radvärme9.2.4 Enbart tillsats FRÅN9.2.5 Shuntgrupp 2 FRÅN9.2.6 Rumsenhet FRÅN9.2.7 Värmebärarpump 1 FRÅN9.2.8 Värmebärarpump 2 FRÅN9.10 Delay after HW 3 min ?Vi kör kurva 11 med 0 i förskjutning.......beroende var du bor och hur väl isolerat ditt hus är (kurva 11 i södra delen i sverige)
Menyer1.1 VV / Periodtid 20 (60) min1.2 Periodtid 60 min1.3 Max VV-period 20 min
Kan någon förklara vad max elsteg innebär?
Janne, Det hade varit bra om du hade förklarat varför inställningarna skulle ändras. Som det nu är riskerar förslagen bara att sprida förvirring.
Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket.
Citat från: Roland skrivet 23 februari 2007, 12:17:54Det skulle alltså vara 3 kW elpatron inkopplad och inte mer. Men det stämmer inte med ampereangivelsernas i inlägget 21/2 15:50, ca 20 ampere per fas? 3 kw elpatron och kompressor plus egentligen inget mer kan omöjligen bli så mycket. Nej, vår elpatron är på 6 kW, enligt rörisens uppgifter (frågade idag...).
Om det står en etta i meny 8.3.5 så är din röris ute och cyklar (och inte för första gången ), då är elpatron begränsad till max 3 kW.
Då frågar man sig hur det kan bli så många kWh/år och 20 A/fas av en kompressor på lite mer 3 kW och 3 kW tillsats och knappt någon förbrukning i övrigt (det verkar som om husets hela förbrukning mäts). Det är något som inte stämmer.Sen verkar det som om tillsats plus pump klarar att hålla huset någorlunda varmt fast det är -20, alltså runt 13 kW värmebehov vid dimensionerande utetemperatur. Det går inte alls ihop med att pumpen behöver tillsats redan vid ungefär noll grader. I och för sig kan inställningen vara ändrad efter köldknäppen. Däremot verkar det rimligt att pumpen klarar några minusgrader om 9 kW tillsats var inkopplad när det var -20 ute.