Hej!
har ändrat huvudsäkring från 16A till 20A.
det finns en ratt som heter r24. står inget någonstans om att det är huvudsäkring eller att det är vad du har säkrat av kabel till pannan.
antar att det är huvudsäkringen man ställer in på r24!

någon som har ett bra svar på detta?
Titel: SV: ändra huvudsäkringsinställning r24? Nibe split
Skrivet av: Carl N skrivet 20 januari 2017, 10:08:41
Stämmer, ratt R24 på AA22.
Du kan kolla i meny 8.3.1 att värdet är korrekt inställt.