Delta vid SP:s EN-tester ligger på 10 grader.
I praktiken har man sällan så hög deltaT, 6-7 grader är mer normalt i de flesta fallen.
De som loggar sina anläggningar har noterat att man får ut mer effekt både ur radiatorer och kompressor om man sänker deltaT - så du borde hellre öka hastigheten på cirkpumpen än sänka den.
DOCK, ett någorlunda modernt värmesystem SKA vara designat (flödesmässigt) för 10 graders deltaT vid DUT (55/45), så ett högre flöde kan orsaka oönskade flödesljud från systemet, och över tid orsaka läckage på grund av höga flödeshastigheter i rörsystemet.
Kopplingsdiffen avgör i princip hur många start/stopp man får, ju större diff desto kallare vatten krävs i systemet för att värmepumpen skall börja producera värme, och desto varmare vatten gör den innan den stannar igen.
Jag brukar mena att det inte finns några skäl att ha mer än ca 20 start/stopp/dygn när energibehovet är 50% (vilket normalt sett genererar flest start/stopp)
Har man mer än 30 starter/dygn bör man optimera inställningarna.
Har man färre än 12 så kan man få en upplevt pendlande rumstemperatur som inte är komfortabelt.
Det där med gångtiderna tror jag har att göra med hur länge kompressorn tillåts värme huset om det samtidigt finns tappvarmvattenbehov, men jag är osäker på det, är inte så hemma på IVT:s styrning.