Nu har jag inte kollat manualen till 1X30 men max tempen är väll hur varmt vattnet ska bli när pannan går med elpatron (nöd drift)
du kan ställa in en start temp.
du kan ändra delta-t om din röris monterat in nån att strypa flödet i rörena med. sen får du under varmvatten laddning kolla hur varmt vattnet är innan det går in i VPA:n & hur varmt vattnet är som lämnar VPA:n, här imallan ska du ha ca7 ºC diff
PÅ 1130/1230 så är start å stopp temp på vv styrd av temperatur... om vv stopp är satt för högt och du får hp-larm under vv-laddning kommer vp:en sänka stopptemp automatiskt till nästa körning..
Och detta visas genom att en parentes med ett minustecken dyker upp...
Vill man kan man pressa kompressorn upp till 60 grader då förutsatt att man har koll på flödena så inte du får hp-larm..
Men om du inte har problem med mängden vv sätt temp på start 45 och stopp 54.
Om man vill och det funkar så sänk vv-laddningens start temp till lägre temp under sommaren för att få långa drifttider..
Lycka till...