Titel: Högt tryck i pannan.
Skrivet av: kptkirk skrivet 12 januari 2014, 23:09:21
Hej!
Vi har en Eco el med en utedel som heter EcoAir 107.

När pannan installerades 2005 berättade installatören att trycket i pannan skulle ligga runt 0,5 bar och aldrig över 1,0 bar.

Sista veckorna har trycket ökat upp till 3,0 bar.
Jag har luftat elementen och lyckats få ner trycket igen.
Det tricket har funkat två gånger temporärt för trycket har efter att par dagar återigen gått upp till 3,0.

Vad rekomenderar ni att jag gör för att få ner trycket i pannan igen?

Kan tilläggas också att vi fick en ruskigt förhöjd elräkning i december.
Titel: SV: Högt tryck i pannan.
Skrivet av: SgtArdbeg skrivet 12 januari 2014, 23:40:06
Har säkerhetsventilen hakat upp sig? Den ska väl lösa ut vid 1,5 kilo?
Titel: SV: Högt tryck i pannan.
Skrivet av: purjo__ skrivet 13 januari 2014, 02:16:33
Förmodligen påfyllningsventilen som inte är riktigt tät. Testa att stänga den hårdare. Funkar inte det kan du testa att stänga huvudkranen på inkommande vatten ett tag och se om trycket håller sig konstant då.

Men, som sagt var, säkerhetsventilen borde öppna vid 1,5 eller 2,5 bar. Vad står det att det är för öppningstryck på den?