Hej,
Jag har tagit in två offerter på bergvärme till mitt hus och skulle vilja ha lite hjälp med att utvärdera dessa och att kolla dimensioneringen dom gjort samt den tekniska lösning dom föreslår för inkoppling till mina befintliga prylar.
Börjar med en beskrivning av huset och förutsättningarna.
Huset är en-plan i suteräng beläget på Värmdö i Stockholm, ca 180 kvm uppvärmd yta byggt 1990.
Uppvärmningen är idag Vedpanna (ej använd sista 7 åren) med två 500 liters ackumulatortankar den ena med 200 liter inbyggd varmvattenberedare och två elpatroner i botten (dom som värmer huset nu).
Värmen sköts nu av en shunt som styrs av utetemp med korrigering från rumstermostat, huvudsakliga värmen är radiatorsystem men jag har vattenburen golvärme i ca 20 kvm (2 badrum och tvättstuga) som ligger på en egen shunt med egen cirkulationspump vatten tas från framledningen.
Huset har varit uthyrt så jag har ej full koll på förbrukningen men ungefär som nedan.
Elförbrukningen beräknat 1 oktober 2006 till sista september i år blir ca 30 000 kwh totalt, under denna tid har det eldats i en braskasset ca 2-3 gånger per vecka från december till mars uppskattningsvis 1000kg ved (kan väl vara 2000kwh?) samt att dom haft en rumstemp 18-20 (jag vill dimensionera för 23).
Det jag tänkt kräva ytterligare är.
1 borrning enligt normbrunn 97
2 uttag för kyla
Tacksam för alla kommentarer.
Har som sagt två offerter en med Thermia TWS 8. Här har dom beräknat med veden och den högre rumstempen. Thermia föreslår denna inkoppling
"Bort med acktanken med den inbyggda beredaren. Den andra tanken behåller vi och ansluter värmepumpen mot denna.
För styrningen behöver vi bara plocka ut returgivaren till ack-tanken så styrs värmepumpen efter behovet i acken.
Ack-tanken ger fördelen att värmepumpen får samma mängd vatten att jobba emot hela tiden. Det spelar ingen roll vad som händer på termostaterna i huset, värmepumpen jobbar direkt mot tanken. På så sätt får vi en optimal drift av värmepumpen"
Och en med IVT greenline 9. denna beräkning är utan ved och höjd rumstemp därför det lägre värmebehovet.