Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Gradminuter och Start tillsats  (läst 14366 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad J.B

  • Mr Wiseguy
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Gradminuter och Start tillsats
« skrivet: 24 januari 2011, 21:50:03 »
En liten fundering , ang då man höjer Gradminuterna , hur mycket skall man höja start utav tillsats då .
Har liiiite för mÃ¥nga starter pÃ¥ kompressorn  :(
Som om jag höjer Gradminuterna nu från -150 till ex -400 , hur mycket bör jag höja start utav tillsats då om den står på 750 , eller skall man låta den vara ?
« Senast ändrad: 24 januari 2011, 22:05:11 av J.B »
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2011, 22:06:26 »
En liten fundering , ang då man höjer Gradminuterna , hur mycket skall man höja start utav tillsats då .
Har liiiite för mÃ¥nga starter pÃ¥ kompressorn  :(

Ange 250 till start och 700 för tillskott.

Om du anger dina starter och drifttimmar, får du en bättre och mer exakt rekommendation.

Utloggad J.B

  • Mr Wiseguy
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2011, 22:20:35 »
Okej .
HÃ¥ll i er !  Antal starter = 6333 st ........ Driftid 1060 tim

Gjorde en kanske radikal ändring nu . Gradminuter till -400 och start av tillsats till -1200 , rätt eller fel  Sc:,h
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2011, 22:52:53 »

Men har du en 8 kW pump i en 110 m² villa?

Hur hamnade den där? Sc:,h



Utloggad J.B

  • Mr Wiseguy
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2011, 22:59:29 »
Hmmm vilket konstigt svar  ;D

Till sommaren skall jag ner med en 50m lÃ¥ng kulvert till ett garage pÃ¥  40 m2 , sÃ¥ det blir lite mer att värma än bara huset senare ..
Kanske lite för stor ändÃ¥ , men sÃ¥ vart det  *roflmao*
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2011, 00:38:06 »
Nu vet jag inte vilka effekter du har gällande värmeavginingen från ditt värmesystem, men det känns som att det är stor risk att du får larm, på på grund av höga temperaturer i slutet av varje värmecykel med 400 gradminuter.

Logga pumpen med usb, och lägg ut filen här. Det räcker om du loggar med 120 sekunders intervall.


Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2011, 10:17:01 »
Har sett i andra trådar att förhållandet Gradminuter/Startvärde Tillsats skall vara 1/4 eller 1/5.
Startvärde Tillsats skall alltså vara nånstans mellan 4xGradminuter och 5xGradminuter.

<Lexus>Stämmer det?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2011, 10:41:52 »

Ska?

Nja....nu är inte Nibes reglering så bra som man kunde önska. Det kan hända att de förbättrat den med 1245, men jag är inte påläst varför jag antar följande som gäller modeller före 1245.

Programerar man gradminutrarna för tillskott allt för högt, så kan el-patron aktiveras t.ex. 2 dagar efter det fanns ett behov. Om inte Nibe har ändrat på regleringen, så ligger el-patron aktiv till dess att gradminutrarna är nere på 200. Det i sin tur kan orsaka överpendling d.v.s. det är så mycket energi i systemet att kompressorn stannar trots många minusgrader utomhus.


Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2011, 16:52:34 »

Ska?

Nja....nu är inte Nibes reglering så bra som man kunde önska. Det kan hända att de förbättrat den med 1245, men jag är inte påläst varför jag antar följande som gäller modeller före 1245.

Programerar man gradminutrarna för tillskott allt för högt, så kan el-patron aktiveras t.ex. 2 dagar efter det fanns ett behov. Om inte Nibe har ändrat på regleringen, så ligger el-patron aktiv till dess att gradminutrarna är nere på 200. Det i sin tur kan orsaka överpendling d.v.s. det är så mycket energi i systemet att kompressorn stannar trots många minusgrader utomhus.


Är inte 100% men 99% säker på att elspets kopplas ur när gradmin stiger över inställt värde för start av tillsats. Man kan även ställa hur många grader över börvärde som tillåts med elspets samt vid vilken utetemp elspets ska tillåtas så patron ska inte gå i onödan kan även ställa hur många gradmin mellan elstegen och varje steg är 1kw.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad J.B

  • Mr Wiseguy
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2011, 17:09:48 »
Har ju tyvär låtit tiden rinna i väg sen instalationen i Aug och inte angagerat mig tillräkligt , och även starterna på kompressorn har ju gjort det oxå då hmm .

Sen är man väll försiktig och vill inte ändra parametrar allt för mycket , men i går kväll ändrade jag Gradminuterna från -150 till -400 och start tillskott från 750 till 800 bara .

Så under det här dygnet så sjönk starterna till 0,94 per timme då , alltså 17 starter på 18 tim , tempen i huset sjön 1 ºC , så gradminuterna kanske vart bra då , beror ju på med inställningen på Tillskottet , om jag skall höja det liiiite till , har ju ingen driftid på elpatorn alls , även vid -24 ute med tidigare inställning .

Men jag får väll kolla ut och retur tempen nu vattnet så kanske jag kommit ett steg i rätt riktning ,
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2011, 19:29:55 »
-400 för start av kompressor låter väldigt lågt en vild gissning är att man bör inte gå under -200. Vilket värde som står på tillskottet är inte så viktigt om man klarar sig nästan utan tillskott jag har mitt på -1999 men prova 5 -6 gånger så lågt värde som start kompressor. Om du får korta gångtider på kompressorn kanske du har nått element som kortsluter så det varma vattnet från vp kommer tillbaka till vp utan att ha kylts av först kolla så att det skiljer ca 5 - 7 grader på in ut på varje radiator.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad J.B

  • Mr Wiseguy
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2011, 20:20:36 »
Okej .
Medans vi är på gång o mixtrar o ändrar så har jag sänkt Gradminuterna till -250 från -400 så får vi se hur många starter det blir då , tillsattsen får stå kvar på 800 .

Har väll lite för stor skillnad pÃ¥ värmen ut och in , 12-13 ºC , och dÃ¥ har jag pumpen inställd pÃ¥ 90 % , ökat lite nu till 97 % ,, men ellementena sitter inte igen , har kollat det flera gÃ¥nger , luftat mm , termostaterna fullt öppna , kanske har nÃ¥got att göra med att jag en rörs system ? att det är trixigare att ställa in  Sc:,h

Men skall prova så här nu o se vad det blir utav det
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .

Utloggad J.B

  • Mr Wiseguy
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 27
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #12 skrivet: 29 januari 2011, 10:04:08 »
Efter att ha sänkt (höjt) från -400 till -250 så ligger starterna kvar på 1 gång/tim , allt annat ser bra ut oxå , mistänker att det kan bli lite annat då garaget blir inkopplat och mer att värma ..
Kanske går att ta Gradminuterna til -200 oxå

Men du Smurfen nämde något om att inte gå så lågt på Gradminuterna , någon orsak till det eller varför ? , finns det något rekomenderat tal på alla värden som man kan ställa in som man inte BÖR understiga eller överstiga ? .

Skulle vara kul om nÃ¥gon värme guru kunde göra ett klistrat inlägg med hur man gÃ¥r till väga med inställningar pÃ¥ en värmepump , beskriva för varje ändring varför och vad som händer  :)
Nibe 1245 -Comp 8kW -2010 .
+ FLM 30
Borrhål 180 m
Hus 110 m2 , Torpargrund Bygg år -1997 , vattenburen element .

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #13 skrivet: 29 januari 2011, 10:44:40 »
Efter att ha sänkt (höjt) från -400 till -250 så ligger starterna kvar på 1 gång/tim , allt annat ser bra ut oxå , mistänker att det kan bli lite annat då garaget blir inkopplat och mer att värma ..
Kanske går att ta Gradminuterna til -200 oxå

Men du Smurfen nämde något om att inte gå så lågt på Gradminuterna , någon orsak till det eller varför ? , finns det något rekomenderat tal på alla värden som man kan ställa in som man inte BÖR understiga eller överstiga ? .

Skulle vara kul om nÃ¥gon värme guru kunde göra ett klistrat inlägg med hur man gÃ¥r till väga med inställningar pÃ¥ en värmepump , beskriva för varje ändring varför och vad som händer  :)

Det blir inget fel om man ställer gradmin för lågt men innetempen kan åka jojjo.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Woffy

  • Gäst
Woffy
SV: Gradminuter och Start tillsats
« Svar #14 skrivet: 03 december 2012, 21:35:00 »
Lexus!!

Har du möjlighet och ge mig lite rekomendationer ang nibe f750 :o) Jag har gradvärde inställt på -60 på kompressorn och -700 på tillsats. Antal drifttimmar är 6706. Antalet starter är 5124 . Bostadsyta 197kvm med radiatorer. Fläkten på 50% vilket ger luftflöde på 150. Kurva 7, 36 vid 0gr. Vad tycker du jag skall ställa in gradminuterna på? Jag är mest intresserad av att få bäst ekonomi, inte så mkt ang. rätt ventilationsmängd osv. Är det lönsamt att blockera tillsatsen till 1kw eller skall man släppa den upp till 3kw eller helt fri till 6,5 kw? Tycker du det är bäst att köra med innegivaren och fullt släpp på givarna eller bara kurvan och ställa ner vissa givare? Vi eldar en del i braskaminen också... Har du några övriga tips så tar jag gärna emot dem. Tacksam för svar :o)

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!