Skrivet av: Woffy
« skrivet: 03 december 2012, 21:35:00 »Lexus!!
Har du möjlighet och ge mig lite rekomendationer ang nibe f750 ) Jag har gradvärde inställt på -60 på kompressorn och -700 på tillsats. Antal drifttimmar är 6706. Antalet starter är 5124 . Bostadsyta 197kvm med radiatorer. Fläkten på 50% vilket ger luftflöde på 150. Kurva 7, 36 vid 0gr. Vad tycker du jag skall ställa in gradminuterna på? Jag är mest intresserad av att få bäst ekonomi, inte så mkt ang. rätt ventilationsmängd osv. Är det lönsamt att blockera tillsatsen till 1kw eller skall man släppa den upp till 3kw eller helt fri till 6,5 kw? Tycker du det är bäst att köra med innegivaren och fullt släpp på givarna eller bara kurvan och ställa ner vissa givare? Vi eldar en del i braskaminen också... Har du några övriga tips så tar jag gärna emot dem. Tacksam för svar )
Har du möjlighet och ge mig lite rekomendationer ang nibe f750 ) Jag har gradvärde inställt på -60 på kompressorn och -700 på tillsats. Antal drifttimmar är 6706. Antalet starter är 5124 . Bostadsyta 197kvm med radiatorer. Fläkten på 50% vilket ger luftflöde på 150. Kurva 7, 36 vid 0gr. Vad tycker du jag skall ställa in gradminuterna på? Jag är mest intresserad av att få bäst ekonomi, inte så mkt ang. rätt ventilationsmängd osv. Är det lönsamt att blockera tillsatsen till 1kw eller skall man släppa den upp till 3kw eller helt fri till 6,5 kw? Tycker du det är bäst att köra med innegivaren och fullt släpp på givarna eller bara kurvan och ställa ner vissa givare? Vi eldar en del i braskaminen också... Har du några övriga tips så tar jag gärna emot dem. Tacksam för svar )