0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag tror inte för en sekund att en värmepump med 100% effekttäckning får en högre årsmedel-COP än en som har 70-80% effekttäckning, i vart fall inte om man kör dem både mot samma borra.Detta även om man räknar in eltillskottet som den mindre pumpen skulle få.Detta är ju också skälet till att de som verkligen forskat på värmepumpar inte anser att det är ekonomiskt vettigt att satsa på 100% effekttäckning.
Du har dessutom säkert räknat med samma inkommande KB-temp på alla kompressorerna, så även där får du ett fel i dina kalkyler, jag gissar att du får räkna med kanske 1 grad lägre KB på de större kompressorerna eftersom de tar ut högre effekt när den går, det ger 3% sämre COP hela tiden. (3% = 787 kWh/år i mindre besparing, 262 kWh/år i högre elförbrukning för kompressorn)
Allting ska göras så enkelt som möjligt - men inte enklare.Albert Einstein
Nu vågar installatörer inte skriva, för då kommer du och sågar dem vid fotknölarna så som du gör med mig.
Ja, och det är ju precis det jag också tycker.Risken för att kurvan succesivt höjs när anläggningsägaren "tycker det är kallt inne" är enormt stor, och på sikt kan det innebära rejäl effektivitetsförlust.Den enda riktigt relevanta anledningen att sätta in en arbetstank är annars flödet, och det finns säkert fall när det kan vara mer eller mindre nödvändigt, kanske främst i enrörssystem, men det är ju mer eller mindre omöjligt att avgöra om man inte får se beräkningsunderlagen på den befintliga installation som diskuteras i varje enskilt fall.Jag har ju varit på en massa olika värmepumpsinstallationer, och aldrig har jag upplevt att det p.g.a. brusande radiatorkoppel, eller för stort deltaT har varit nödvändigt att sätta in en arbetstank, vad detta kan bero på kan jag inte säkert svara på, men troligen beror det på att de allra flesta radiatorsystem är så pass överdimensionerade i sitt rörsystem att det inte är några större flödesproblem i praktiken.Oftast får man dra ned cirkpumpen för att få tillräckligt hög deltaT, inte tvärt om.Fler än jag som noterat detta?Jag har väl inte sågat någon vid fotknölarna bara för att jag inte håller med dig om att 100% effekttäckning är det bästa alternativet, eller det mest ekonomiskt fördelaktiga?Jag har upprepade gånger skrivit att skillnaderna i COP är små, och att det eventuellt går få aningen lägre förbrukning med en fulleffektsanläggning.Min uppfattning är dock att det ställer så stora krav på den som projekterar, installerar och driftar anläggningen att det väldigt sällan kommer att gå så effektivt som möjligt.Du verkar helt bortse från den mänskliga faktorn... och jag menar att man aldrig kan göra det.Folk kommer att pilla på justeringarna, och tanklösningen i kombination med radiatortermostater som reglerar rumstempen gör att risken för oekonomisk drift blir överhängande.