Skrivet av: Elingenjörn skrivet 06 april 2016, 13:49:56
När jag i vintras höll på att skruva med en Thermia Villa Classic (som tyvärr senare gick sönder) lyckades jag tillverka en rumsgivare med hjälp av en enkel termistor i serie med ett motstånd. Matchningen är inte helt perfekt mot värdena i serviceboken men vad gör det om givaren rapporterar någon grad fel vid +38 och 0 grader?! Viktigast är väl ändå runt 20 grader!  :)

Vad behövs? Att du har reglerdatorn 901 351 eller 901 351

Köp detta på ELFA http://www.elfa.se (http://www.elfa.se)


-NTC-motstånd pärla 2 kOhm  artikelnr:160-27-916
-Motstånd 210 Ohm 0.6W ± 1% artikelnr: 160-71-484

Sedan är det bara att koppla in mellan terminalerna 307 och (OM JAG KOMMER IHÅG KORREKT) 310. Direkt vid inkopplingen kommer aktuell temperatur att visas.

Kuriosa är att om man vill kan man koppla in en potentiometer mellan 307 och 309 för att kunna ställa RUMBÖR.

Detta funkar alltså på lite äldre pumpar.